Цитата(muravei @ Dec 14 2006, 10:53)  Ищешь описание на датчик - узнаешь питание, подозреваю 12-24в , последовательно с датч. резистор. Да я уже искал, пожарные есть с питанием 9-30в. Цитата А вообще , существуют поисковые системы, ими находишь фирмы кот. производят пож. и охр. системы и смотришь, как у них включено. Да ищу конечно, может не там.Обычно все пишут "пользуйтесь нашим оборудованием и будет вам сщастье". Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед.
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 13:27
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(KAlexn @ Dec 14 2006, 11:39)  Я конечно и сам с усам, но не хочется изобретать велосипед. Ага. И покупать не хочется.  Оно, конечно... Цитата Начальство требует еще на мое устройство подключить охранные шлейфы: пожарные, на открывание окон, дверей и тд. А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Всё же системы охранно-пожарной сигнализации не просто так делают. Впрочем, если Вам это для "внутреннего" пользования и никакой аттестации не предполагается, тогда можно попробовать. Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо?
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 14:18
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
В пожарных и охранных системах обычно требуется определять пять состояний. Два для датчика: норма и сработал. И три для линии связи: норма, обрыв, замыкание. Причем датчики бывают как пассивные, так и активные. И подключаться могут как паралельно, так и последовательно. Да еще с адресацией и без оной. Соответственно ток для запитки линии с датчиками требуется разный. И точность измерения тока линии отличается для случая безадресного подключения и адресного. Безадресный это когда несколько датчиков включены последовательно или параллельно и требуется определить просто срабатывание одного или нескольких датчиков. Адресное это когда требуется определить, который именно датчик(и) сработал? Посему для определения целостности линии используется шунтирование ее заранее определенной величиной сопротивления. А для адресного подключения датчиков (пассивных) используется R-2R подключение их к линии. Питание охранно-пожарных систем обычно 12-24В и зависит в т.ч. от типа применяемых датчиков. Кроме того, еще и резервирование основного питания обязательно. Так что, если вам не нужен геморрой, то пускай начальство покупает готовую систему, а к вашему устройству подключается просто сигнальная линия которая сигнализирует отсутствие/наличие пожара/проникновения.
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 14:31
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(Herz @ Dec 14 2006, 13:27)  А что за устройство? Нужно ли ему "ещё и..." ? Но всё на Вашей "совести" останется, оно Вам надо? Меня не спрашивают. Вот такой вход шлейфа годится? Контроль обрыва- это резистор на конце шлейфа, диоды и емкость - защита от помех. Схема контроля - АЦП и далее обработка сигнала.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Dec 14 2006, 17:36
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(rezident @ Dec 14 2006, 16:14)  Не пойдет. Измерять нужно ток в линии, а не напряжение. Там помех может быть до жути и отношение SNR по напряжению быть меньше единицы. Что вы тогда намеряете, спрашивается? Ну можно наверное напряжение хорошо зафильтровать. Ладно перейдем на ток. А на какой ток обычно настраивают шлейф? Вот еще схемка:
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Dec 15 2006, 10:05
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334

|
Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22)  Измерять можно ток, а можно и напряжение. Как я понял из ответов стандартной схемы запитки шлейфов нет. Каждый изобретает велосипед под себя. Но вопрос остался: какой ток кз должен быть в шлейфе(10, 100 или более мА)
|
|
|
|
|
Dec 15 2006, 14:31
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(KAlexn @ Dec 15 2006, 10:05)  Цитата(arttab @ Dec 15 2006, 06:22)  Измерять можно ток, а можно и напряжение.
Как я понял из ответов стандартной схемы запитки шлейфов нет. Каждый изобретает велосипед под себя. Но вопрос остался: какой ток кз должен быть в шлейфе(10, 100 или более мА) Наипервейшее требование к пожарным шлейфам - соответствие НПБ 57-97: http://www.0-1.ru/law/default.asp?doc=/NPB/57-97Кроме шуток - если Ваш прибор не будет соответствовать этим требованиям, вполне вероятно увидеть "небо в клеточку".
|
|
|
|