Сигнальный шлейф Охранной Сигнализации |
|
|
|
Mar 2 2007, 10:54
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 293
Регистрация: 14-03-06
Пользователь №: 15 254

|
Поскольку в свободное время пытливый ум не может отдыхать, я разобрал, панель контрольню, охранно-пожарной сигнализации Гранит 16 дабы посмотреть как сделаны охранные шлефы ну скажем так, особо нового я там ничего не нашол все стандатно мультиплексор и приближающий делитель, но вот ВОПРОС зачем в схеме применен ДИОД ? см скрин шот
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Mar 4 2007, 15:53
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(TamTam @ Mar 4 2007, 16:32)  Цитата(arttab @ Mar 3 2007, 09:39)  еще для пожарного шлейфа есть состояние "внимание". Это сработка одного датчика при необходимых для "пожара" сработки двух датчиков.
А линии делают разные: униполярные, двухполярные. С разными оконечными устройствами: резистор, диод, конденсатор.
А как можно совместить пожарную и охранную сигнализацию на 1 шлейфе Не уверен что такое практикуется, но пурква да не па? Датчики бывают адресные. Т.е. срабатывание каждого из датчиков дает определенный ток в линии. Пожарно/охранная система, измеряя значение тока в линии, может определить сколько и каких именно датчиков сработали. Естественно, что к одной линии должны быть подключены только адресные датчики и не более какого-то определенного конкретной системой количества (для устойчивого определения всех состояний при 12В питании по-моему не более 6 шт./значений токов). Датчики подключаются к линии последовательно или параллельно.
|
|
|
|
|
Mar 4 2007, 17:09
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 46
Регистрация: 31-05-05
Пользователь №: 5 579

|
В одном из старых апаратов так и сделанно: противопожарка на конце имеет диод а охранная - резистор (6,8ком).
|
|
|
|
|
Mar 4 2007, 18:40
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371

|
Вообще то на сегодняшний день комбинированных шлейфов в приборах не встречал. Цитата Датчики бывают адресные Лучше не создавать "свою" терминалогию. То что Вы назвали "адресными датчиками" к адресным датчикам не имеет отношение. В приборе миметроникс (пишу на память) в охранном ШС создаются 3 зоны именно так как Вы написали: Цитата Т.е. срабатывание каждого из датчиков дает определенный ток в линии. Насчет Цитата при 12В питании по-моему не более 6 шт./значений токов замечу что норма на ШС 12В вообще лучше вообще не использовать - мало датчиков работающих при этом напряжении. Глянь те у "Магистра" что они рекомендуют. Это я про пожорный ШС. А для охранного все выглядит лучше. У сногих датчиков на движение, изменение объема, и др. выходом являются "сухие контакты" - т.е. выходы реле. А питаются эти датчики по отдельной линии 12В. (Или Вы это имели ввиду?). И как раз для этого случая можно разными наминалаи сопротивлений создать несколько зон.
--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
|
|
|
|
|
Mar 4 2007, 20:04
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(arttab @ Mar 4 2007, 20:40)  замечу что норма на ШС 12В вообще лучше вообще не использовать - мало датчиков работающих при этом напряжении. Глянь те у "Магистра" что они рекомендуют. Это я про пожорный ШС. А для охранного все выглядит лучше. У сногих датчиков на движение, изменение объема, и др. выходом являются "сухие контакты" - т.е. выходы реле. А питаются эти датчики по отдельной линии 12В. (Или Вы это имели ввиду?). И как раз для этого случая можно разными наминалаи сопротивлений создать несколько зон. Нет, не это. Я имел в виду что пожарные и охранные системы должны иметь резервированное питания. В качестве резервного источника питания часто используют SLA в буферном включении. Широкораспространенные в продаже SLA на 6В, 12В и 24В. Когда мы в свое время разрабатывали прибор для применения в пожарных и охранных системах, то рассчитывали на применение резервного питания именно 12В или 24В. 24В использовалось в пожарной системе для питания модуля запусков пиропатронов. Активные датчики могут иметь или не иметь отдельного входа питания. Во втором случае датчик запитывается от шлейфа, величина напряжения ему в общем-то по барабану, т.к. от линии он потребляет все-таки ток, значение которого зависит от состояния датчика. Правда для активных датчиков нормируется минимальное и максимальное напряжение питания. Наша система была рассчитана на применение как активных, так и пассивных датчиков. Цитата Лучше не создавать "свою" терминалогию. То что Вы назвали "адресными датчиками" к адресным датчикам не имеет отношение. В приборе миметроникс (пишу на память) в охранном ШС создаются 3 зоны именно так как Вы написали: Ок. Не буду. Я в общем-то давно уже занимался разработкой на эту тему и сейчас использовал термин на мой взгляд вполне подходящий, но может быть не совсем общепринятый.
|
|
|
|
|
  |