DC/DC шумят |
|
|
|
Mar 15 2007, 11:26
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-02-07
Пользователь №: 25 674

|
Вот стоят DC/DC - питают плату сбора и датчики, но посмотрел осциллографом шину питания - шумы до 100мВ примерно 1 Мгц и 80 кГц. Перепробовал все, что было доступно - дроссели, емкости, линейные стабилизаторы - и те не держат, помехи проходят как сквозь пальцы.. Цифровая часть еще терпит, а вот аналоговая - вплоть до возбуждения и взаимовлияния каналов... Как подавить и чем ?!
|
|
|
|
|
Mar 15 2007, 13:57
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-02-07
Пользователь №: 25 674

|
Шумят любые DC/DC, на любой схеме, при любом подключении. Сейчас стоят Traco power.. Батарейки, ха.. Подключал свой блок питания ( собств. шум меньше 0.1 мВ ) - все чисто. И вообще, помнится, был у серезных разработчиков - тоже не поверили, пока не заставил осциллограф подключить к ихним же платам - ахнули! Благо что цифровые схемы проглатывают эту обиду и работают, но когда на 24-разрядное АЦП идет сигнал с датчика с фоном 100 мВ по ВЧ- это уже извините... А землю - разводил по науке, у меня про эту гребаную землю целая полка статей уже - научился)))
Сообщение отредактировал mehanik - Mar 15 2007, 14:02
|
|
|
|
|
Mar 15 2007, 14:14
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-02-07
Пользователь №: 25 674

|
Цитата(sensor_ua @ Mar 15 2007, 16:06)  Сначала стОит запитаться от "чистого", но оставить подключенным "изолированный общий" при включенных DC/DC. У меня было такое, что емкость между землями была безобразной и помогла только замена на аналог - виноваты были Danube и Franmar, а что поставил - уж не помню. Но боролся я за дополнительные 0.05% при шкале сигнала в 8 мВ. Кстати, пассивные ФНЧ по входам АЦП стоят? По этому принципу я начисто забраковал Aimtec - ну и гадость! Попробую рекомендацию, но что-то уже ни во что не верю - вторые сутки бьюсь... ФНЧ стоят конечно же, для уверенности еще и повторители поставил - проверял на нормальных сигналах, все отлично. Вот только питание на датчики бы отфильтровать... Ладно, побежал еще возиться... Примечание: в инете нашел инфу, что даже специальные микросхемы выпускают для подавления шумов DC/DC! Во как! .. Но хочется решить проблему своими силами - неужели никак?!
Сообщение отредактировал mehanik - Mar 15 2007, 14:46
|
|
|
|
|
Mar 15 2007, 14:44
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913

|
Цитата(mehanik @ Mar 15 2007, 13:57)  Шумят любые DC/DC, на любой схеме, при любом подключении. Сейчас стоят Traco power.. Батарейки, ха.. Подключал свой блок питания ( собств. шум меньше 0.1 мВ ) - все чисто. И вообще, помнится, был у серезных разработчиков - тоже не поверили, пока не заставил осциллограф подключить к ихним же платам - ахнули! Благо что цифровые схемы проглатывают эту обиду и работают, но когда на 24-разрядное АЦП идет сигнал с датчика с фоном 100 мВ по ВЧ- это уже извините... А землю - разводил по науке, у меня про эту гребаную землю целая полка статей уже - научился))) Честно говоря что-то странное. Тоже использую Traco для питания своих датчиков. АЦП правда 16-ти разрядный, но на входе усилитель с переключаемым усилением (400-3200000). На пределе вижу собственные шумы без каких либо помех. Возможен вариант возбуждения или пролезание внешней помехи через проходную емкость DCDC. Она, кстати, может достигать 30-40пФ. С КАМ-ами были случаи когда сам преобразователь под нагрузкой и без ее генерил с амплитудой до 1В.
|
|
|
|
|
Mar 15 2007, 15:51
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-02-07
Пользователь №: 25 674

|
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2007, 17:27)  Вспомнил аналогичный случай - совершенно непонятные и недавимые шумы на выходе импульсного источника питания. Просто мистика, пока кто-то не заметил, что нет емкости между минусом первичного электролита и вторичной землей. 1.5нф*2кВ сняли все шумы. Тут не может быть чего-то подобного? Мать-перемать!!!!!! Где ж ты раньше был, Сергей!!! Проверил, точно - все шумы напрочь исчезли!!! Ну надо же!!! Спасибо - огромно-о-ое!!!!
|
|
|
|
|
Mar 19 2007, 08:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 20-02-07
Пользователь №: 25 515

|
Можно немного поподробнее? Речь идет о проходном конденсаторе? Он встал в разрыв земли? Или я что-то не так понял?
Имеется похожая проблемка в блоке питания на ШИМ. Частота работы 100кГц, вот оно и свистит на 100кГц и в верх на кратных частотах... Я ее дроселем-то зажал, а сейчас наткнулся на данный топик и задумался, может по другому можно было решить данную проблему?
|
|
|
|
|
Mar 19 2007, 09:36
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 34
Регистрация: 26-02-07
Пользователь №: 25 674

|
Цитата(Alex2578 @ Mar 19 2007, 10:30)  Можно немного поподробнее? Речь идет о проходном конденсаторе? Он встал в разрыв земли? Или я что-то не так понял? Ну примерно так)) Только вот не везде это срабатывает... Мне нужно было снять шумы с TEN12-4813 - удалось, подавил на 30 дБ ( этого было достаточно).. А вот попробовал на TES3-2411, эффект незначительный.. Далее в подробности и теорию не вдавался - голова другим занята сейчас)))
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|