реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Управление тиристорами ТС161-160, Есть ли подводные камни?
plus
сообщение Mar 23 2007, 13:01
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 117
Регистрация: 13-08-05
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605



В ближайшем будущем потребуется изобрАзить коммутатор 3Ф на 80...100А для асинхронника на тиристорах ТС161-160. Нагрузка сугубо индуктивная, что не есть гут.
Опыт работы со слабыми тиристорами ТС, КУ, BT, BTA есть. А вот тиристорами с "косичками" дёргать не приходилось.
Есть ли засады какие? Полазил по сети - мало примеров управления ими. Если кто подскажет полезные ссылочки - спасибо.


--------------------
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Mar 26 2007, 01:08
Сообщение #2


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Как я понял на симисторах будет собираться ключ коммутирующего индуктивную нагрузку на частоте 50Гц. Если подобные задачи Вы уже решали то проблем не возникнет, просто обеспечте требуемые параметры и не забудьте о защитных RC цепях. Кстати есть один ньюанс - это квадраты управления, обязательно посмотрите какие у вашего симистора - если 1 и 3й (они по диагонали) то все просто - оптосимистором через токоограничительный резистор подаётся напряжение на управляющий электрод с анода, управляющий электрод шунтируется резистором к катоду. Если квадраты 1 и 2й (или 4й - в общем рядом) то придётся делать схему с импульсными трансформаторами
В приложенной статье есть основы (это так, на всякий случай).

Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 26 2007, 01:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12_p21_25.pdf ( 457.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
 


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kolia
сообщение Mar 27 2007, 17:16
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 188
Регистрация: 28-09-06
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762



Подробнее по теристорам можно посмотреть здесь
http://www.electromir.net/Step/9.htm

Сообщение отредактировал Kolia - Mar 27 2007, 17:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
plus
сообщение Mar 27 2007, 23:02
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 117
Регистрация: 13-08-05
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605



Спасибо!

Индуктивную нагрузку коммутировать приходилось, со снабберами знаком.
Эти тиристоры управляются в 1 и 2 квадранте.
Постоянным током от гальванически изолированного источника тока хочу дергать управляющий электрод. Понимаю, что с точки зрения экономичности такой способ страдает расточительностью, но мощи много, не жалко. Если это может привести к другим траблам - готов подавать импульсы на УЭ. Просто хочется попроще забубенить. Тем более, что оплата от степени моих стараний не изменится.


--------------------
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Mar 28 2007, 00:23
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(plus @ Mar 23 2007, 13:01) *
Есть ли засады какие?


Крайне не рекомендуется подавать на управляющий электрод токи, меньшие паспортных
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Omen_13
сообщение Mar 29 2007, 21:45
Сообщение #6


Силовик-затейник
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467



Цитата(plus @ Mar 28 2007, 02:02) *
Постоянным током от гальванически изолированного источника тока хочу дергать управляющий электрод. Понимаю, что с точки зрения экономичности такой способ страдает расточительностью, но мощи много, не жалко. Если это может привести к другим траблам - готов подавать импульсы на УЭ. Просто хочется попроще забубенить. Тем более, что оплата от степени моих стараний не изменится.

Управлять постоянным током - это очень хорошо! Убираете проблему с током удержания в момент коммутации (если к моменту спада импульса управления ток в индуктивности не увеличится до величины удержания то семистор/тиристор закроется). Как правильно заметил vvs157 ток управляющего электрода должен быть в пределах паспортных величин.
Недостаток этого способа - необходимость иметь гальванически изолированный источник.
Надеюсь у Вас БП выдаёт 3 гальванчески изолированных напряжения, иначе придётся кинуть к двигателю не 4 провода (для зведы 3ф+нейтраль, для треугольника достаточно 3ф без нейтрали), а 6 - 3 фазы к двигателю на обмотки, вторые концы возвращаются к семисторам с общим катодом подключенным к нейтрали - получается "извращённая" звезда.


--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241