реклама на сайте
подробности

 
 
> XCR3064 ток в статике больше 300мкА, правила подключения неиспользуемых выводов
sept
сообщение Mar 30 2007, 08:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 18-02-05
Пользователь №: 2 728



Вместо 20мкА получил 320мкА при выкл. кварц. генераторе 40МГц.Надо ли подключать (объединять)неиспользуемые выводы а также выводы JTAG к внешним шинам питания резисторами? Или их описать как выходы, или как входы с подключением pullup?Для снижения тока использую импульсное вкл. кварц. генератора, плавное нарастание амплитуды при включении не нарушит "прошивку"CPLD?
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:53
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016