реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Датчик влажности. С чего начать?
ppchs
сообщение Apr 3 2007, 15:37
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 40
Регистрация: 31-03-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651



Здравствуйте
Мне нужно в погребе контролировать влажность и по мере необходимости автоматически включать вытяжку.
В продаже есть просто датчики и готовые цифровые модули измерения влажности. Среди просто датчиков есть дорогие и совсем копейки. Кроме того через них зачем то надо пропускать переменный ток. А если просто постоянный? В чём здесь физика? В том что в моём устройстве у контроллера не так много свободных ног (ATiny12). Да и как калибровать такой датчик? Если не разберусь то придётся покупать готовый , но это не так интересно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CodeWarrior1241
сообщение Apr 3 2007, 16:40
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 496
Регистрация: 14-03-07
Из: In The District
Пользователь №: 26 165



Цитата(ppchs @ Apr 3 2007, 08:37) *
Здравствуйте
Мне нужно в погребе контролировать влажность и по мере необходимости автоматически включать вытяжку.
В продаже есть просто датчики и готовые цифровые модули измерения влажности. Среди просто датчиков есть дорогие и совсем копейки. Кроме того через них зачем то надо пропускать переменный ток. А если просто постоянный? В чём здесь физика? В том что в моём устройстве у контроллера не так много свободных ног (ATiny12). Да и как калибровать такой датчик? Если не разберусь то придётся покупать готовый , но это не так интересно.


Я пользовался HIH серии sensors от Honeywell, и не должен был пропускать переменный ток через них. Посмотрите здесь на даташит, а принцип работы здесь. Датчик выдает линеный DC уровень который обазночает relative humidity (RH), вам понадобится АЦП в вашем МК, но я не уверен если в АТtiny АЦП есть...


--------------------
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Apr 3 2007, 16:44
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Что за датчики с переменным током? Ссылка есть?
А вообще смотри HIH4000 (бывшие HIH3610) от Honeywell или у Sensirion


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ppchs
сообщение Apr 3 2007, 16:59
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 40
Регистрация: 31-03-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651



Не отличаясь оригинальностью рассмотрение начал с самых копеечных комплектующих. Не понравится - перейду к более модным. Пока что есть возможность попробовать H12K5 от Sencera (www.sensorelement.com). В документации есть такаие слова "Recommended driving Freq = 1kHz", а частота подразумевает переменный ток... или может цифровой однополярный меанд? Может это связано с предотвращением каких нибудь гальванических процессов в самом датчике? Honeywell вроде дороговато, если я хочу купить сразу несколько датчиков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 3 2007, 17:13
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360



Цитата
А вообще смотри HIH4000

мы применяем, просты как топор,


--------------------
Андрей Смирнов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ppchs
сообщение Apr 3 2007, 17:37
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 40
Регистрация: 31-03-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651



HIH4000 в пять раз дороже(а у меня всего лишь погреб... точность не нужна). А как вы калибруетесь?
Обязательно куплю HIH4000 если мне кто нибудь объяснит чем плох H12K5. Наиболее полезным для меня был бы ответ на счёт необходимости переменного тока (так сказать физика процесса), а иначе метод проб и ошибок самостоятельно...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Apr 3 2007, 20:51
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Цитата(ppchs @ Apr 3 2007, 18:37) *
HIH4000 в пять раз дороже(а у меня всего лишь погреб... точность не нужна). А как вы калибруетесь?

Они бывают калиброванные, продаются с бумажкой, на которой все что надо есть для конкретного датчика. Смотри цифру после HIH4000. В погребе такую точность нафиг не надо.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Apr 4 2007, 06:58
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(ppchs @ Apr 3 2007, 17:37) *
HIH4000 в пять раз дороже(а у меня всего лишь погреб... точность не нужна).

Как мне рассказывали, настольные стрелочные указатели относительной влажности имеют в качестве датчика женский волос, который деформируясь при изменении влажности таскает стрелку.


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alho
сообщение Apr 4 2007, 08:21
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Moscow
Пользователь №: 275



Цитата
Как мне рассказывали, настольные стрелочные указатели относительной влажности имеют в качестве датчика женский волос, который деформируясь при изменении влажности таскает стрелку.


smile.gif
Не женский - конский smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Apr 4 2007, 13:15
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Переменный ток им нужен потому что они представляют собой конденсатор с диэлектриком, сильно меняющим свои свойства в зависимости от влажности. Грубо говоря, влажность выше - ёмкость ниже и наоборот. Обычно, в диапазоне 15%-90% линейность более-менее.
У таких датчиков есть "+" и "-", основные:
+ дешевизна
+ подключается к преобразователям "ёмкость-код"
- требует (в отличие от интегрального) допольнительную обвязку
- большая инертность (особенно на высыхание)
- потребность в стороней линеаризации

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Apr 4 2007, 13:25


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 4 2007, 14:46
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360



Цитата
Переменный ток им нужен потому что они представляют собой конденсатор с диэлектриком, сильно меняющим свои свойства в зависимости от влажности. Грубо говоря, влажность выше - ёмкость ниже и наоборот. Обычно, в диапазоне 15%-90% линейность более-менее.
У таких датчиков есть "+" и "-", основные:
+ дешевизна
+ подключается к преобразователям "ёмкость-код"
- требует (в отличие от интегрального) допольнительную обвязку
- большая инертность (особенно на высыхание)
- потребность в стороней линеаризации

вот поэтому и беру в пять раз дороже за датчик, зато проблем меньшеsmile.gif


--------------------
Андрей Смирнов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ppchs
сообщение Apr 5 2007, 13:58
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 40
Регистрация: 31-03-07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 26 651



Спасибо уважаемые форумчане кто откликнулся и помог, особенно Евгению Николаеву. Больше у меня вопросов нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение Mar 7 2008, 10:37
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



а волос то женский.Аможет быть от очень молоденькой лошадки. На работе пользую такое устройство ,даже с самописцем.волос всетаки человеческий,для лошачего слишком тонок.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Funtov
сообщение Apr 21 2008, 06:52
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32
Регистрация: 23-10-07
Пользователь №: 31 632



Берётся односторонний стеклотекстолит, нужного размера, на нём вытравливается (я просто шилом выцарапывал) зигзагообразная дорожка, получается "меандр". Лудим, промывем спиртом. После высушивания - окунаем в очень слабый (концентрацию подобрать) р-р ортофосфорной кислоты, высушиваем, на меандре образуется тонкая гигроскопичная плёнка. Получаем влагозависимый конденсатор. Вводим его в одно из плеч обычного транзисторного мультивибратора, на выходах которого ставим сглаживающие конденсаторы. При изменении влажности-емкости - меняется скважность импульсов и соотв. разность напряжений на выходах. Вся эта схема - как "предусилитель", в одном корпусе с датчиком. Далее сигнал обрабатывается диф. усилителем и т.д., можно и по-другому ёмкость мерять.
Калибровка. У меня был образцовый влагомер, это упростило, конечно, дело. Дождался 30% и настроил схему на это показание. Затем усиленно подышал на датчик smile.gif , настроил 99%.
Инерционность получилась очень низкая, правда, сверху датчик закрыт толстым металло-пористым чехлом, который сильно инерционности, видимо, добавит.
Вот, использую несколько дней, наблюдаю smile.gif
Датчик ведёт себя не так, как раньше "фирменный" (китайский). Более сглаженно, без рывков, и при сегодняшнем дожде пока что выше 70% почему-то не поднялся. "Сузить" я его не мог своей калибровкой, скорее уж растянуть мог. В принципе, так и раньше вроде при дожде бывало, подождём тумана...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Funtov
сообщение Apr 22 2008, 05:55
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32
Регистрация: 23-10-07
Пользователь №: 31 632



Кажется, понял, в чём дело: при калибровке влажным газом, датчик не должен быть холодным (Т выдыхаемого воздуха должна быть не выше, чем Т датчика, т.е. должен быть его небольшой подогрев), иначе влага конденсируется на нём, и ёмкость чрезмерно увеличивается.