реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
IVV
сообщение Apr 16 2007, 06:33
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 16 2007, 12:27
Сообщение #2


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(IVV @ Apr 16 2007, 08:33) *
Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер. Планирую для этого использовать 3 трансформатора тока asm-010 и микроконтроллер с АЦП. На выходе этих датчиков сигнал десятки милливольт. Как бы попроще привести его к диапазону 0 - 5 вольт, очень желательно постоянного напряжения, причем с хорошей линейностью. Может есть какие-нибудь мануалы по применению этих трансформаторов тока или проверенные схемные решения, чтоб не изобретать велосипед?

Хотя бы вот так:
Если есть возможность для двухполярного питания, то использовать инструментальный усилитель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cur.bmp ( 40.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
 


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amper25
сообщение Apr 17 2007, 09:46
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 215
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 929



Сразу выпрямить и измерять уже DC с помощью ADC нереально, и даже усиленный с помощью ОУ сигнал выпрямлять не советую.

Можно поступить проще. Поставить ОУ (с низким input offset voltage) и усилить им до амплитуды 1-2В. Причем сделать схему так что эти 1-2В будут со смещением 1/2Vcc. Потом мерить их с помощью ADC с диапазоном входных напряжений 0-5В. И уже програмными средствами вычислять амплитуду Vpp.

Я когда-то так делал измеритель мощности для аудио-усилка. Привда там обошлось без ОУ, стоял только MCU c ADC на борту.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
filchef
сообщение Apr 17 2007, 16:44
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 51
Регистрация: 12-04-07
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981



Не советую вас напряжение усилит - оно ниское и помехи будут значителные а и термический дрейф резистора тоже влияние на точност окажет - при токовы трансформатор преобразуеся ток и он на режим короткого замыкание вычислаестя - посмотрел характеристика вопросного трансформатора
http://www.alfamag.com/PDF/CurrentTransfor...z/ASM_07-03.pdf

В общем при номиналной нагрузки - 50 ом вполне приличны ток - 0.72 милиампер получаэтся - при 10 ампер в первичной - вчисляете впервые Токовы усилвател - чтобы на выход дал 7.2 милиампер при входном сопротивлении - 50 ом а на выход поставляете сопротивление 694.4444 ом (пошутился конечно но принцип такой - лучше поставит константановое сопротивление скажем 500 ом на выход и подообрат коефициент усиления чтобы получит 5 волт.) при этом входное сопротивление 50 ом слабо влияэт так как токовы трансформатор по сушесво источник тока - не пропустите поставит на самы токовы трансформатор два паралелных насрещных диод для защиты.
Конечно высокоомны повторител и выпрямител напяжения на вторы операцон сделаете
Как Stanislav_S сказал лучше двухполярны инструменталны усилител ползоватся а если неть такая возможност подлючит один край вторичной обмотки трансформатора к опоррны источник чтобы на токовы усилител поляризоват вход и выходное напряжение было в ненасищенны участок характеристики

Сообщение отредактировал filchef - Apr 17 2007, 17:06


--------------------
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Apr 18 2007, 06:49
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(IVV @ Apr 16 2007, 06:33) *
Стоит задача измерять потребляемый ток в трехфазной сети от 0 до 10 ампер.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LTS15NP.pdf ( 105.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
 


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 18 2007, 11:22
Сообщение #6


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Кстати использование датчика LEM тоже очень хороший вариант. но у него есть и свой недостаток - цена smile.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Apr 21 2007, 10:12
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Предлагаю схему, которая не нагружает ТТ по выходу и позволяет снимать с него именно ток, а не напряжение.
Если у Вас дифференциальный АЦП или есть возможность использовать 2 АЦП (с одновременным захватом в УВХ), то схема как раз то, что Вам надо.
Если же у Вас только один АЦП, то следует внести следующие изменения:
R6 - 100 Ом ( а не 2к4)
R8, C2, C3 - не нужны.
Если возможна подача тока при отключенном напряжении питания 5В, то предлагаю защитить измерительные цепи встречно-параллельным включением двух диодов на выходную обмотку ТТ. Нормальной работе измерителя они не мешают, т.к. он (измеритель) поддерживает выходное напряжение равное 0В, отбирая для этого необходимую величину тока (нулевое входное сопротивление).
Эскизы прикрепленных изображений
 Изображение уменьшено
Прикрепленное изображение
(9.97 килобайт)
 


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
deemon
сообщение Apr 21 2007, 12:23
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Кстати , если надо выпрямить выходной сигнал , то я в подобных случаях ставил на выход трансформатора тока сначала диодный мост , а сопротивление нагрузки - уже после моста . Трансформатор тока - это же источник тока , поэтому кривизна характеристик диодов не влияет на точность выпрямления , а для уменьшения напряжения на обмотках транса можно применить германиевые диоды , или Шоттки .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVV
сообщение Apr 25 2007, 13:11
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Цитата(Евгений Николаев @ Apr 21 2007, 13:12) *
Предлагаю схему, которая не нагружает ТТ по выходу и позволяет снимать с него именно ток, а не напряжение.
Если у Вас дифференциальный АЦП или есть возможность использовать 2 АЦП (с одновременным захватом в УВХ), то схема как раз то, что Вам надо.
Если же у Вас только один АЦП, то следует внести следующие изменения:
R6 - 100 Ом ( а не 2к4)
R8, C2, C3 - не нужны.
Если возможна подача тока при отключенном напряжении питания 5В, то предлагаю защитить измерительные цепи встречно-параллельным включением двух диодов на выходную обмотку ТТ. Нормальной работе измерителя они не мешают, т.к. он (измеритель) поддерживает выходное напряжение равное 0В, отбирая для этого необходимую величину тока (нулевое входное сопротивление).

Подскажите, Евгений, в Вашей схеме предполагается использовать трансформатор тока без нагрузочного резистора или всё-таки с ним?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Apr 25 2007, 15:40
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Без.
Фактически, схема сама является нагрузкой, но активной и генерирует такую противоЭДС, чтобы падение на выводах его вторичной обмотки было практически нулевым. В некоторых случаях (когда сопротивление шунта в стандартной схеме соизмеримо с активным сопротивлением вторичной обмотки) отказ от шунта с переходом на такую схему позволяет расширить вверх характеристику ТТ, т.к. его насыщение перемещается в зону бОльших токов.

Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Apr 25 2007, 15:41


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVV
сообщение Apr 25 2007, 15:46
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 63
Регистрация: 9-06-06
Пользователь №: 17 920



Спасибо, Евгений, в ближайшее время попробую собрать по вашей схеме.