реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
Denis
сообщение May 15 2007, 01:43
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 27-07-04
Из: Красноярск
Пользователь №: 403



Прошу откликнутся тех, кто имел опыт реализации протокала ProfiBusDP Slave на любом контроллере, спомощью UART и простого преобразователя сигналов TTL<->RS485 (что-то вроде ADM485).
Данный протокол я реализовал на AtMega16, обмен данными осуществляется с контроллерос Siemens 313C-2DP, на скорости 9600, GSD - файл я создал. Проблема возникает при увеличении скорости обмена, если перейти на 19200, то мой девайс получает данные нормально и отвечает на них, но контроллер Siemens их не воспринемает, как будто устройства нет в сети... Мое устройство работает только на скорости 9600, но этого недостаточно хотелось бы увеличить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SanvaldYV
сообщение Jun 28 2007, 12:50
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 125
Регистрация: 21-03-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 371



Цитата(Denis @ May 15 2007, 05:43) *
Проблема возникает при увеличении скорости обмена, если перейти на 19200, то мой девайс получает данные нормально и отвечает на них, но контроллер Siemens их не воспринемает, как будто устройства нет в сети... Мое устройство работает только на скорости 9600, но этого недостаточно хотелось бы увеличить...


Может Ваше устройство просто не успевает ответить вовремя? Насколько я себе представляю время на общения в DP-мастере ограничено, а дальше он может отдать маркер например?

А сколько времени у вас заняла программная реализация протокола, как я понимаю вы не использовали ASIC микросхемы для аппаратной поддержки интерфейса?


И вдогонку один вопрос (может не очень умный), как через профибас-DP запросить значение одной конкретной переменной? В документации протокола много говорится о "словаре объектов", но это уровень 7 профибаса, которого в ProFiBus-DP нет, как же тогда они адресуются и какой телеграммой запрашиваются?

Сообщение отредактировал Юрий Санвальд - Jun 28 2007, 13:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Denis
сообщение Jul 13 2007, 02:47
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 12
Регистрация: 27-07-04
Из: Красноярск
Пользователь №: 403



Цитата(Юрий Санвальд @ Jun 28 2007, 15:50) *
Может Ваше устройство просто не успевает ответить вовремя? Насколько я себе представляю время на общения в DP-мастере ограничено, а дальше он может отдать маркер например?

А сколько времени у вас заняла программная реализация протокола, как я понимаю вы не использовали ASIC микросхемы для аппаратной поддержки интерфейса?

И вдогонку один вопрос (может не очень умный), как через профибас-DP запросить значение одной конкретной переменной? В документации протокола много говорится о "словаре объектов", но это уровень 7 профибаса, которого в ProFiBus-DP нет, как же тогда они адресуются и какой телеграммой запрашиваются?



проблему со скоростью я решил..., оказалось все просто...

Никакими микросхемами ASIC непользовалось, протокол был реализован программно. Времени у меня заняло где то 3 месяца, но много времени я потратил на поиск документации по ProfiBusDP, первые шаги в освоении контроллера сименс, создание GSD файла.

Любые данные передаются телеграммой "SAP00" конфигурация этих данных должна быть описана в GSD файле (параметр module), и соответственно реализованно на Slave. Необходимо описать тип телеграммы размером в одну переменную и все... smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Great
сообщение Jul 13 2007, 08:13
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057



Цитата(Юрий Санвальд @ Jun 28 2007, 15:50) *
И вдогонку один вопрос (может не очень умный), как через профибас-DP запросить значение одной конкретной переменной? В документации протокола много говорится о "словаре объектов", но это уровень 7 профибаса, которого в ProFiBus-DP нет, как же тогда они адресуются и какой телеграммой запрашиваются?

"Философия" ProFiBus такая: описываются все данные в виде структуры, мастер и слейв работают с ними, а синхронизация происходит автоматически. В идеале, пользователю надо настроить структуру, а потом не заморачиваться на реализацию обмена, а пользоваться данными как локальными.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stmyself
сообщение Nov 9 2010, 11:16
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 451



У меня стоит задача реализовать обмен по протоколу ProFiBus с использованием ASIC, а именно запрограммировать slave-dp. Слэйвом является наш преобразователь частоты (ПЧ) на PCB STM3210B + АСИК. Предыдущие ПЧ работали по Модбасу.

Подскажите, пожалуйста, с реально ли использовать этот контроллер?? И с чего начать. Уже перечитала 1000-страничный мануал по Профибасу и много другой инфы. Теоретическая база есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AM74
сообщение Jan 24 2011, 12:31
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 28-02-07
Пользователь №: 25 749



Многие начинали самостоятельно реализовывать протокол Profibus, но я не знаю НИКОГО в России, кто бы завершил эту работу. Да, делали с Профибасом какие-то частные решения для работы в конкретном проекте в связке с конкретными устройствами, но нормальных устройств, полностью соответствующих спецификации Profibus никто не родил. А нормальные потребители еще и про сертификат соответствия спецификации Profibus могут спросить, а сертификация дело не простое.

Для небольших партий продукции проще и по совокупности затрат не дороже использовать специализированные микросхемы и модули. Например, Siemens.
Или такие:
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=90
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...uct&node=76