> Назначение дросселя на выходе пускателя ПБР-2М, Управление однофазным конденсаторным двигателем
ASZ
сообщение Jul 22 2007, 22:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042



На выходе бесконтактного пускателя ПБР-2М (для управления исполнительными механизмами с однофазным конденсаторным двигателем) помимо RC-цепочки, шунтирующей выход, последовательно с каждым из симисторов стоит дроссель (значение индуктивности неизвестно).
Каково его назначение?

В пускателе ПБР-3 для трехфазного двигателя такие дроссели отсутствуют.
Мощности реверсивных двигателей исполнительных механизмов в пределах 20-250 ватт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jul 23 2007, 03:30
Сообщение #2


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(ASZ @ Jul 23 2007, 01:53) *
На выходе бесконтактного пускателя ПБР-2М (для управления исполнительными механизмами с однофазным конденсаторным двигателем) помимо RC-цепочки, шунтирующей выход, последовательно с каждым из симисторов стоит дроссель (значение индуктивности неизвестно).
Каково его назначение?

В пускателе ПБР-3 для трехфазного двигателя такие дроссели отсутствуют.
Мощности реверсивных двигателей исполнительных механизмов в пределах 20-250 ватт.

Скорость нарастания тока ограничивает дроссель, пусковой ток асинхронного двигателя отличается от рабочего от рабочего в 5-7 раз .


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ASZ
сообщение Jul 24 2007, 15:42
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042



Цитата(evgeny_ch @ Jul 23 2007, 06:30) *
Скорость нарастания тока ограничивает дроссель, пусковой ток асинхронного двигателя отличается от рабочего от рабочего в 5-7 раз .

Извините, но мне кажется, Вы невнимательно прочитали мое сообщение.
Пусковые токи существуют как в трехфазном, так и в однофазном конденсаторном двигателях.
Но в пускателе для однофазного дроссели стоят, а в 3-х - нет.
В этом и есть суть вопроса.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
сергей валерьеви...
сообщение Jun 26 2008, 09:06
Сообщение #4





Группа: Участник
Сообщений: 6
Регистрация: 26-06-08
Пользователь №: 38 564



а схемы этих пускателей у вас присутствуют? можно разобраться


--------------------
проблемный инж, не создаю, а решаю чужие..
097-5245510,066-3518588
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 26 2008, 09:41
Сообщение #5


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(ASZ @ Jul 24 2007, 18:42) *
Извините, но мне кажется, Вы невнимательно прочитали мое сообщение.
Пусковые токи существуют как в трехфазном, так и в однофазном конденсаторном двигателях.
Но в пускателе для однофазного дроссели стоят, а в 3-х - нет.
В этом и есть суть вопроса.

Сообщение ваше я анализировал логически, потом не поленился и нашел схему с описанием.
Цитата
В силовой схеме триаки V21- V23[V21, V22]коммутируют напряжение, от которого осуществляется электрическое питание механизмов, а конденсаторы С7 –С9 [C8,C9] и резисторы R17 – R19 [R18,R19] улучшают условия коммутации. Дроссели L1 – L3[L1,L2] ограничивают величину ударного тока при аварийных перегрузках триаков.

Так шта.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VFDriver
сообщение Nov 9 2012, 11:03
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 9-11-12
Пользователь №: 74 301



Толку от дросселей не сильно много на самом деле. Если жесткое КЗ в нагрузке один фиг симисторы вылетят, тут гораздо полезнее правильный автоматический выключатель с классом токоограничения 3, который размыкает ток КЗ за 2-3 мс.

Сейчас смысла брать ПБР-3А, ПБР-2М никакого, размеры большие, большинство подделок, да и в принципе схема ПБР-3А имеет невысокую помехозащиенность, на электростанциях мучаются с ними.
Уже есть отечественные современные реверсивные пускатели на замену ПБР-3А, ПБР-2М на ДИН-рейку . Габариты в 10 раз меньше, а надежность и помехозащищенность выше.

Поднимаем тему четырёхлетней давности ради рекламы? Не стоит.