термопреобразователи сопротивление как вообще измерять ими температуру, сопротивление меняется, а где взять зависимость сопротивления от темпе |
|
|
|
Jul 25 2007, 16:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 27-07-06
Пользователь №: 19 147

|
1. В ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления есть все номинальные статическиехарактеристики, а также зависимости инструментальной погрешности преобразования для ТС разл. классов точности. 2. Там же приведены 4 возможных схемы подключения. 3. Дополнительно желательно прочитать технические условия на ТС конкретного типа, где следует почерпнуть информацию о максимально допустимом значении рассеиваемой ТС мощности (при допустимой погрешности саморазогрева), а также показатель тепловой инерции (что то же самое постоянная времени). 4. Схемотехника преобразователей сигналов ТС описана во множестве источников. Если владеете системой автоматизации математических расчетов MatchCAD 2000 и выше, то могу порекомендовать следующий ресурс http://exponenta.ru/educat/systemat/pahomenkov/index3.asp
|
|
|
|
|
Jul 26 2007, 02:47
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 162
Регистрация: 21-02-05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780

|
Цитата(eXeC001er @ Jul 25 2007, 19:52)  ну вот я нашел что нужен мне для начала ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. а его нифига нигде нету в свободной форме. большинство я понимаю делаются по этому стандарту. а есть ли там все эти формулы, кривые и прочие необходимости или еще где читать надо?!
ну вот ГОСТ найденпрочитан и вот что в нем нашел: получается что измеренное сопротивление (напряжение, если не пересчитывать в сопротивление) необходимо подставить в формулу:
Rt = Wt * R0 откуда найти Wt и подставив найденное значение в интерполяционное уравнение Wt = 1 + "альфа" * t
все верно?! или еще что необходимо сделать?! Для точного расчета змеренное сопротивление надо подставить в формулу: Rt=R0*[1 + a*t + b*t2 + c*(t-R0)3] (t2 - t в квадрате, (t-R0)3 - в кубе) R0 - сопротивление в 0 Для платинового датчика температуры с температурным коэффицентом сопротивления: альфа=0.003850 A=3.9080*10-3 B=-5.8019*10-7 C=-4.2735*10-12 альфа=0.003911 A=3.9692*10-3 B=-5.8495*10-7 C=-4.2325*10-12 альфа=0.003926 A=3.9848*10-3 B=-5.8700*10-7 C=-4.0000*10-12 Или пользуются таблицами.
|
|
|
|
|
Jul 26 2007, 07:26
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(eXeC001er @ Jul 25 2007, 18:11)  вообщем нада разобраться как происходит измерение сопротивления с помощью термопреобразователей сопротиволения. где взять графики зависимости, еще где то читал что характеристики не совсем оинейные и их надо линеаризовывать. вообщем побольше расскажите. Нелинейности характеристики не стоит бояться, на это есть микроконтроллеры. Хочу обратить ваше внимание на такой параметр как долговременная стабильность датчика, т.е. характеристики датчика не должны меняться с течением времени. Лет 20 назад писал диплом на эту тему и тогда мой выбор пал на ТСП (термометр сопротивления платиновый). Он обладает высокой долговременной стабильностью и позволяет создавать точные приборы.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Jul 26 2007, 17:01
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 305
Регистрация: 23-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848

|
Цитата Для термометров сопротивления в описаниях на приборы типа КСМ раньше приводились градуировочные таблицы ,цифры в которых прекрасно укладывались в формулу Rt = Wt * R0Wt = 1 + "альфа" * t дык в ГОСТе прописано что таблицы расчитаны по формулам. но таблицы расчитаны с шагом 1 градус. да кстати то что я выше говорил это о медных термопреобразователях. вообчем спасибки буду изучать, испытывать.
|
|
|
|
|
Jul 26 2007, 20:50
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 305
Регистрация: 23-02-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848

|
Цитата Посчитайте погрешность от пренебрежения степенными частями полинома в требуемом диапазоне температур, может и можно применить линейную модель с вида (1+ТКС*t) ну в ГОСТе прописано что для платиновых есть там коэффициеты А,В,С , а вот для медных линейная зависимость, которую вы привели. Цитата У медных ТС при положительных температурах характеристика довольно линейная, а вот при отрицательных - увы! Для платиновых же посмотрите как реализована коррекция в готовых преобразователях типа XTR108. о, спасибки, буду изучать
|
|
|
|
|
Sep 28 2008, 17:39
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 24
Регистрация: 18-09-08
Из: Киев
Пользователь №: 40 317

|
У меня на работе есть в Экселе таблица и формула для расчета (ТСП-100П). Если интересует, могу выложить.
|
|
|
|
|
  |