Цитата(eXeC001er @ Jul 25 2007, 19:52)

ну вот я нашел что нужен мне для начала ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. а его нифига нигде нету в свободной форме.
большинство я понимаю делаются по этому стандарту.
а есть ли там все эти формулы, кривые и прочие необходимости или еще где читать надо?!
ну вот ГОСТ найденпрочитан и вот что в нем нашел:
получается что измеренное сопротивление (напряжение, если не пересчитывать в сопротивление) необходимо подставить в формулу:
Rt = Wt * R0
откуда найти Wt и подставив найденное значение в интерполяционное уравнение
Wt = 1 + "альфа" * t
все верно?!
или еще что необходимо сделать?!
Для точного расчета змеренное сопротивление надо подставить в формулу:
Rt=R0*[1 + a*t + b*t2 + c*(t-R0)3] (t2 - t в квадрате, (t-R0)3 - в кубе)
R0 - сопротивление в 0
Для платинового датчика температуры с температурным коэффицентом сопротивления:
альфа=0.003850 A=3.9080*10-3 B=-5.8019*10-7 C=-4.2735*10-12
альфа=0.003911 A=3.9692*10-3 B=-5.8495*10-7 C=-4.2325*10-12
альфа=0.003926 A=3.9848*10-3 B=-5.8700*10-7 C=-4.0000*10-12
Или пользуются таблицами.