> Входная аналоговая часть охранно-пожарного прибора., Целостность шлейфа, определение состояния датчика
revolution
сообщение Sep 4 2007, 16:25
Сообщение #16


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255



В России и в бывшем СССР пожарные датчики называют пожарные извещатели.
Основные типы пожарных извещателей:
- дымовые,
- тепловые,
- комбинированные (дымовой+тепловой).
Выходные сигналы пожарных извещателей:
- контакт на замыкание при срабатывании,
- контакт на размыкание при срабатывании,
- увеличение тока потребления от десятков микроампер до ~20 миллиампер,
- передача уровня контролируемого параметра в цифровом виде (для аналого-цифровых ПИ).
Утройство какого типа извещателя интересует smile.gif

Сообщение отредактировал revolution - Sep 4 2007, 16:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Sep 5 2007, 13:38
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Цитата(revolution @ Sep 4 2007, 20:25) *
Утройство какого типа извещателя интересует smile.gif

Зависит от того, какой датчик у _Алекс . А может задача охватить все типы датчиков? Загадка.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
revolution
сообщение Sep 5 2007, 18:28
Сообщение #18


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255



Цитата(Alexandr @ Sep 5 2007, 16:38) *
Зависит от того, какой датчик у _Алекс . А может задача охватить все типы датчиков? Загадка.

Так автору темы пора уже и определиться. Скучно безпредметно извергать информацию.
Пожарная автоматика - целая наука, там столько подводных камней smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Алекс
сообщение Sep 12 2007, 04:52
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 252
Регистрация: 14-09-06
Пользователь №: 20 377



Цитата(revolution @ Sep 5 2007, 21:28) *
Так автору темы пора уже и определиться. Скучно безпредметно извергать информацию.
Пожарная автоматика - целая наука, там столько подводных камней smile.gif


дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ
тепловой ИП-103-5/1
ручной ИПР-И

охранные датчики,
любые типа сухой контакт (реле)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Sep 12 2007, 08:19
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ - извещение "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины менее 450 Ом.
тепловой ИП-103-5/1 - имеет нормально замкнутые или разомкнутые контакты (реле).
ручной ИПР-И - так и не нашел инфы о типе сигнала, видимо тоже реле?
охранные датчики, любые типа сухой контакт (реле)

С ходу могу предложить следующее решение - в цепь датчика (он ведь от нее питается) ставим трансформатор. В состоянии покоя датчики потребляют постоянное значение тока. При пожаре, величина тока скачкообразно меняется, на вторичке получаем импульс, полярность которого зависит от того увеличился или уменьшился ток. Дальше дело вкуса - допустим ставим компаратор...


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Sep 12 2007, 08:54
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 12:19) *
С ходу могу предложить следующее решение - в цепь датчика (он ведь от нее питается) ставим трансформатор. В состоянии покоя датчики потребляют постоянное значение тока.

Датчики (дымовые) питаются пост. током , потребляя около 100 мка .В шлейф их включают ~ 20 шт. , и надо различать срабатывание одного- "внимание" и двух- "пожар"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
arttab
сообщение Sep 12 2007, 15:09
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 432
Регистрация: 7-12-04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371



возмите паспорт на охранно-пожарный прибор и посмотрите схему включения датчиков для выдачи ВНИМАНИЕ. например на verspkточкаru на ПК какую то.


--------------------
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
revolution
сообщение Sep 12 2007, 16:03
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 21-06-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255



Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 11:19) *
ручной ИПР-И - так и не нашел инфы о типе сигнала, видимо тоже реле?

На то он и ручной пожарный извещатель - никаких реле, в простейшем случае замыкание цепи пожарного шлейфа через резистор и механическая фиксация в сработанном положении.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
malovr
сообщение Sep 13 2007, 18:05
Сообщение #24





Группа: Участник
Сообщений: 4
Регистрация: 17-10-06
Пользователь №: 21 378



решаю ту же задачу.......
вот что на сигнал-20 пишут:
для пожарного шлейфа режимы:
Норма- Сопротивление ШС в диапазоне 2,2...5,4 кОм(Ток потребления активных извещателей 0...1,2 мА )
Нарушение - Падение напряжения насработавшем дымовом извещателеот 4,5до 10 В или сопротивление ШС более 6,6кОм , но менее 14,4 кОм
Обрыв-СопротивлениеШС более16 кОм
Короткое замыкание-Сопротивление ШС менее 100 Ом