> Наводки в промышленностти, Ваша оценка
kt315b
сообщение Oct 24 2007, 12:27
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 13:22
Сообщение #2


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) *
Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.

Задача не однозначная, но принципы следующие.
Наводка (эдс) при прочих равных условиях определяется площадью образовавшего контура.
Перевивка проводов уменьшает площадь (и соответственно наводку).
Где-то индукция магнитного поля выше.
Где-то течет постоянный ток, соответственно, наводка определяется лишь пульсациями и т.д. и т.п.
Берите приборы и измеряйте. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
CDT
сообщение Oct 24 2007, 13:36
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044



Цитата(alexander55 @ Oct 24 2007, 16:22) *
Перевивка проводов уменьшает площадь (и соответственно наводку).
А мне казалось, что перевивка проводов (витая пара) обеспечивает одинаковый уровень и фазу наводки в прямом и обратном проводе, в результате чего она (наводка) приходит на вход устройства в противофазе и сама себя давит.

Ассиметрия свитых проводов относительно земли, совпадение шага повива с шагом излучающющего помеху кабеля (цепи в одном кабеле) нарушают баланс фаз и амплитуд помехи на входе устройства.

В этом случае в телефонной трубке, на пример, слышится характерное гудение, называемое "фоном"


--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 13:50
Сообщение #4


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(CDT @ Oct 24 2007, 17:36) *
А мне казалось, что перевивка проводов (витая пара) обеспечивает одинаковый уровень и фазу наводки в прямом и обратном проводе, в результате чего она (наводка) приходит на вход устройства в противофазе и сама себя давит.

Правильно казалось - происходит компенсация синфазной помехи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 14:01
Сообщение #5


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) *
Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.

Могу поделиться реальным случаем из "жизни".
При монтаже оборудования на нашем производстве монтажники положили кабель PROFIBUS в лоток, который энергетики приготовили для себя. На момент монтажа, последний был почти пустой ( в нем находились силовые кабели от той же уствновки, от которой был PROFIBUS). В течение года все работало чудным образом.
В одно прекрасное утро появились спонтанные самовосстанавливающиеся отказы удаленки в крайнем шкафу. При проверке все оказалось в норме. Замена модулей и "головы" ничего не дала.
Разгадка пришла в виде электрика, рассказавшего в курилке, что накануне они прокинули два транзитных кабеля большой мощности.
В итоге пришлось доставать кабель от PROFIBUS из энергетического лотка и перекладывать заново.
После этого установка работает без сбоев уже почти полтора года.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Oct 24 2007, 14:52
Сообщение #6


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 15:27) *
Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Для оценки: в квартире между ванной и коридором аллюминевый порожек (уголок 20х20) длинной ~ 1метр. Напряжение на нем относительно батареи и нулевого провода 90 - 115 вольт в зависимости от сезона и времени суток. Ток короткого замыкания ~ 35 ма. В промзоне может быть и хуже.


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt315b
сообщение Oct 24 2007, 14:57
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Уважаемые,
Все мы все знаем и о витой паре, о ее симметри и т.д.
Я спрашиваю какого масштаба переменный ток в одножильном проводнике
длиной 1000м.
Поля ведь реально существуют, а значит что то наводится.


Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 18:52) *
Для оценки: в квартире между ванной и коридором аллюминевый порожек (уголок 20х20) длинной ~ 1метр. Напряжение на нем относительно батареи и нулевого провода 90 - 115 вольт в зависимости от сезона и времени суток. Ток короткого замыкания ~ 35 ма. В промзоне может быть и хуже.


Как Вы еще живы?
Это срочно надо исправлять!
Это не поле, это неисправность.

Сообщение отредактировал kt315b - Oct 24 2007, 14:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Oct 24 2007, 15:45
Сообщение #8


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 17:57) *
Как Вы еще живы?
Это срочно надо исправлять!
Это не поле, это неисправность.

Жив курилка!("Это срочно надо исправлять! "- у электриков пока славу богу оружия нет!) Резиновый коврик это классика (стенок касаться не рекомендуется). Эффект лечится полным отключением электричества в ближайших четырех подъездах, если только в моем - снижается до 40 - 50 вольт. Может (а скорее всего так и есть) где -то и есть неисправность, но кто поручится что в промзоне ситуация лучше ? Токи в земле вообще тонкая штука, так что тут как повезет, (может есть статистика в "мосводопроводе" или у тех, кто занимается теплотрассами их это должно доставать - например на протяжении ~ 15 лет наблюдаю замену новыми трубами и теми и другими по 3-4 раза в год на одном и том же участке невдалике от трансформаторной подстанции) но если линия ответственная видимо придется рассчитывать на худший случай.


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Oct 24 2007, 19:09
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 20:57) *
Я спрашиваю какого масштаба переменный ток в одножильном проводнике
длиной 1000м.
Поля ведь реально существуют, а значит что то наводится.

Никто вам не даст точного ответа, т.к. условия ЭМИ в разных местах могут быть абсолютно различными. Например, мы больше полгода назад ставили автоматику для деаэрационной установки в одной котельной. Двупроводная линия длиной порядка 100м. На одном конце "сухой" контакт, изолированный от сети. На втором конце схема детектирования тока в линии, подключенная к сети 220В. В зависимости от того, чем была запитана линия (от фазы или он нуля), детектор мог показывать, что контакт сработал, хотя контакт был гарантированно размкнут. В детекторе была простейшая схемотехника - балластные резисторы, диодный мост, конденсатор ёмкостью несколько мкФ (после моста) еще один резистор и оптрон типа TLP124. Наводки на линию длиной всего 100м хватало, чтобы "зажечь" оптрон. После этого случая пришлось кардинально переделывать схемотехнику детектора для переменного напряжения (тока)
P.S. в тех же самых условиях детектор постоянного напряжения (тока), сделанный по той же самой схемотехнике (балластный резистор + оптрон), с запиткой от DC 24V на линии проложенной параллельно первой работал совершенно нормально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 24 2007, 19:43
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(kt315b @ Oct 24 2007, 16:27) *
Хочу знать Вашу оценку о наводке 50Гц на проводники в промышленности.
Если в типичной промзоне бросить 1000 метров одножильного проводника
какой по величине переменный ток в нем можно обнаружить?

Задача оценочная и исходит из того что это проводники кабелей
разного рода датчиков для пром автоматизации.
Что возможна прокладка их по лоткам с кабелями 380В и т.д.


1. Однозначного ответа быть не может, особенно, если нарушать правила прокладки и класть в один лоток с силовыми кабелями. Да и "типичная промзона" очень относительное понятие.
2. Зачем использовать кабели такой длины? Это даже экономически, обычно, не выгодно при таких расстояниях. Собирайте сигналы на месте, используя удаленную периферию. или есть причины, по которым это не приемлемо?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt315b
сообщение Oct 24 2007, 20:52
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Цитата(rezident @ Oct 24 2007, 23:09) *
Никто вам не даст точного ответа, т.к. условия ЭМИ в разных местах могут быть абсолютно различными. Например, мы больше полгода назад ставили автоматику для деаэрационной установки в одной котельной. Двупроводная линия длиной порядка 100м. На одном конце "сухой" контакт, изолированный от сети. На втором конце схема детектирования тока в линии, подключенная к сети 220В. В зависимости от того, чем была запитана линия (от фазы или он нуля), детектор мог показывать, что контакт сработал, хотя контакт был гарантированно размкнут. В детекторе была простейшая схемотехника - балластные резисторы, диодный мост, конденсатор ёмкостью несколько мкФ (после моста) еще один резистор и оптрон типа TLP124. Наводки на линию длиной всего 100м хватало, чтобы "зажечь" оптрон. После этого случая пришлось кардинально переделывать схемотехнику детектора для переменного напряжения (тока)
P.S. в тех же самых условиях детектор постоянного напряжения (тока), сделанный по той же самой схемотехнике (балластный резистор + оптрон), с запиткой от DC 24V на линии проложенной параллельно первой работал совершенно нормально.


Да, это нормально. в первом случае был ток порядка 1мА.
Его бывает достаточно для подсветки оптрона так как у них большой
разброс по коэф. передачи.
При питании 24В пороговый ток обычно больше так как мощность на баластных резисторах
меньше на порядок чем при питании высоким напряжением,
поэтому у разработчика есть возможность поднять ток.
Если у Вас контрольный вход на 220 его нужно подключать только к нагрузке на которой Вы хотите контролировать присутствие напряжения, она шунтирует линию. На сухом контакте, в обрыве, будет срабатывать.

Кстати, для уменьшения разброса оптронов по пороговому току
следует брать оптроны с высокими коэфициентами передачи, чтоб срабатывали при токах 100-500мкА
и параллелить к ним резистор который задаст пороговый ток в необходимой точке например 4мА.
Разброс по напряжению падения на светодиоде у оптрона, по сравнению с
разбросом по пороговому току, практически отсутствует .

Цитата(gte @ Oct 24 2007, 23:43) *
1. Однозначного ответа быть не может, особенно, если нарушать правила прокладки и класть в один лоток с силовыми кабелями. Да и "типичная промзона" очень относительное понятие.
2. Зачем использовать кабели такой длины? Это даже экономически, обычно, не выгодно при таких расстояниях. Собирайте сигналы на месте, используя удаленную периферию. или есть причины, по которым это не приемлемо?


1. Вопрос оценочный. С другой стороны не класть кабель в общий лоток это тоже нарушение правил.

2. 1000метров как раз исходя из того что больше не бывает,
можно поговорить и о 500м.

Например если вы отправили от общей точки один кабель к датчику на 500м направо а другой налево,
то в сумме будет 1000м. Наведенный ток потечет по проводникам подключенным к общей точке.
если проводники имеют погонное сопротивление то появиться падение напряжение на одной жиле, внутри кабеля и оно просуммируется с полезным сигналом. Обратите внимание: витая пара здесь не поможет.

Сообщение отредактировал kt315b - Oct 24 2007, 21:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
deemon
сообщение Oct 24 2007, 20:57
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Новичок
Сообщений: 642
Регистрация: 30-01-07
Пользователь №: 24 888



Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 18:52) *
Для оценки: в квартире между ванной и коридором аллюминевый порожек (уголок 20х20) длинной ~ 1метр. Напряжение на нем относительно батареи и нулевого провода 90 - 115 вольт в зависимости от сезона и времени суток. Ток короткого замыкания ~ 35 ма. В промзоне может быть и хуже.


Вот всём есть хорошая сторона ! Вот с этого порожка можно получать бесплатную электроэнергию , ха-ха . Почти целый ватт , и в любое время суток smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kt315b
сообщение Oct 24 2007, 20:58
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 18-10-05
Пользователь №: 9 805



Цитата(tyro @ Oct 24 2007, 19:45) *
Жив курилка!("Это срочно надо исправлять! "- у электриков пока славу богу оружия нет!) Резиновый коврик это классика (стенок касаться не рекомендуется). Эффект лечится полным отключением электричества в ближайших четырех подъездах, если только в моем - снижается до 40 - 50 вольт. Может (а скорее всего так и есть) где -то и есть неисправность, но кто поручится что в промзоне ситуация лучше ? Токи в земле вообще тонкая штука, так что тут как повезет, (может есть статистика в "мосводопроводе" или у тех, кто занимается теплотрассами их это должно доставать - например на протяжении ~ 15 лет наблюдаю замену новыми трубами и теми и другими по 3-4 раза в год на одном и том же участке невдалике от трансформаторной подстанции) но если линия ответственная видимо придется рассчитывать на худший случай.


Хотя бы заземлите ваш поржек.

Мой кусок проводника земли не касаеться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 24 2007, 21:27
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 00:52) *
1. Вопрос оценочный. С другой стороны не класть кабель в общий лоток это тоже нарушение правил.


Это по каким правилам их положено клать в один лоток с силовыми кабелями? Что то путаете.
Да и при таких длинах в кабельных тоннелях явно не по одному лотку.

Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 00:52) *
2. 1000метров как раз исходя из того что больше не бывает,
можно поговорить и о 500м.

Например если вы отправили от общей точки один кабель к датчику на 500м направо а другой налево,
то в сумме будет 1000м. Наведенный ток потечет по проводникам подключенным к общей точке.
если проводники имеют погонное сопротивление то появиться падение напряжение на одной жиле, внутри кабеля и оно просуммируется с полезным сигналом. Обратите внимание: витая пара здесь не поможет.

Не очень понятно, как Вы два датчика подключаете к одному входу? Попробуйте нарисовать.
Кроме того, следует посчитать в какую сумму обойдется Вам кабель. Мы как то переделывали готовый проект, когда выяснилось, что удаление составит 150 - 200 метров. Выходнее было поставить шкафчики с ET200, в том числе и по стоимости.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Oct 25 2007, 04:46
Сообщение #15


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Такие общие соображения для полноты картины.
Мощное напряженное электромагнитное поле создают переменные (изменяющиеся) токи (чем сила тока выше, тем больше). Это азбука, но почему-то об этом забывают.
Электромагнитное поле является суперпозицией всех электромагнитных полей различных источников, т.е. ситуации меняются с включением-выключением установок, нагрузок, двигателей и т.д. То, что хорошо сейчас может быть неприемлемо через полчаса.