Цитата(gte @ Oct 25 2007, 01:27)

Это по каким правилам их положено клать в один лоток с силовыми кабелями? Что то путаете.
Да и при таких длинах в кабельных тоннелях явно не по одному лотку.
Не очень понятно, как Вы два датчика подключаете к одному входу? Попробуйте нарисовать.
Кроме того, следует посчитать в какую сумму обойдется Вам кабель. Мы как то переделывали готовый проект, когда выяснилось, что удаление составит 150 - 200 метров. Выходнее было поставить шкафчики с ET200, в том числе и по стоимости.
Некоторые считают что лотки специально сделаны для кабелей их следует туда укладывать,
у них своя правда. Какая разница лоток или канава на 500м? Проложены рядом и все, не усложняйте.
Разные входы с общим проводом,
таких изделий полно.
Альтернатива - поканальная полная изоляция.
Обычно проблема не в стоимости кабеля, а в том что
в необходимом месте нет ни помещения ни питания,
например между зданиями 300м.
Еще чаще когда клиент говорит что все проложено,
и ничего перекладывать не будем.
Цитата(Designer56 @ Oct 25 2007, 11:32)

В советское время большинство продукции, в т.ч. военной, выпускалось по ТУ.
По теме: Последний прибор я делал, исходя из требований устойчивости к внешним Э/М полям 50 Гц напряженностью 400 А/М. Гарантируется доп. погрешность и, разумеется, функционирование прибора вообще. Насколько я знаю, это общепромышленные требования по электромагнитной совместимости. Есть более жесткие условия, есть Госты, нрмирующие радио- и импульсные помехи, но это уже специальные случаи. Есть соответствующий раздел форума- он так и называется-"Электромагнитная совместимость". Там и ссылки на стандарты есть. Стандарты действуют и сейчас.
Между ТУ и ГОСТ нет противоречий,
все что делается должно делаться по ТУ,
за это отвечает производитель.
А ТУ должны удовлетворять ГОСТ,
этим занимается сертифицирующий орган.
В ЭМС наиболее близок к этой проблеме тест в изолированных клещах подключенных
к имп генератору. Когда помеху подают на связку кабелей от прибора стоящего на металическом столе.
Но это имп. помехи, длина клещей 1м. Есть еще рамка 1м2 с обмоткой, это проверка на магнитное поле,
но там исследуют только прибор, кабелей нет.
Цитата(Alex255 @ Oct 25 2007, 11:41)

Некорректно поставленный вопрос. Помеха всегда возбуждается в КОНТУРЕ, писали ведь уже. Законы электромагнитной индукции однако.
И постоянные токи (и напряжения кстати) тоже

А я твердо утверждаю, что если в центр одножильного проводника поставить амперметр пременного тока
то он кое что покажет, вопрос сколько?
Антен что, нет, по Вашему?
Грубую оценку для 50Гц сверху (т.е. больше не будет) можно провести
если оценить емкость половины проводника,
считая что он расположен максимально близко к некой фазе,
и емкость второй половины проводника, он будет максимально близок к другой фазе.
Отсюда расчитать переменный ток. Это и будет невозможный максимум.
Естественно на имп. помехах токи будут гораздо выше.
Сообщение отредактировал kt315b - Oct 25 2007, 10:16