vesago
сообщение Nov 30 2004, 10:15
Сообщение #1


Тутэйшы
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 30-11-04
Пользователь №: 1 263



Хотелось бы узнать как лучьше согласовывать 3В цепи MSP430 с 5В компонентами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Axel
сообщение Dec 1 2004, 04:33
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 480
Регистрация: 21-11-04
Пользователь №: 1 188



Согласование выходов - без проблем: любые элементы из серии 74HC. Со входами все зависит от требований к фронтам. Если они невысоки, то достаточно резистивного делителя, если же требуются фронты короче 200ns, можно применить вроде серии 74LVT (3V серия, толерантная к 5V входным сигналам).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
akostin
сообщение Dec 5 2004, 14:55
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 72
Регистрация: 4-12-04
Пользователь №: 1 322



Я, при использовании 5-вольтового символьного LCD-модуля совместно с MSP430F149, работабщего от 3В не использовал делители, а просто поставил последовательные резисторы 3к-100к. Все работет нормально уже несколько лет на сотне приборов, ничего не сгорело, никаких глюков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-=KiV=-
сообщение Dec 6 2004, 12:43
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 104
Регистрация: 27-08-04
Из: Минск
Пользователь №: 556



Цитата
Согласование выходов - без проблем: любые элементы из серии 74HC


У 74HC уровень логической "1" - 0,7 VCC, т.е. при питании 5 В - 3,5В! MSP при питании 3,3 В, а тем более 3,0В и ниже может не вытянуть единицу, что и было неоднократно проверено.

Поэтому необходимы микросхемы серий 74HCT, 74AHCT или 74ACT с уровнем "1" не менее 2,4 В. Подключать их естественно на 5 В.
А по входам можно ставить резисторы, если не надо большое быстродействие. Единственное рассчитать ток защитного диода MSP, чтобы не выходил за нормы datasheet. Или ставить серию 74LVC (LCX у некоторых производителей), подключенную к питанию MSP - они по входам держат до 5,5 В.
Есть еще вариант использования двунаправленных Level Translstor. Они есть у многих фирм, например:
SN74CBTD3384 (Texas Instruments)
IDTQS3861 (IDT)
ADG3308 (Analog Devices)
FSTD16244 (Fairchild)


А вообще читайте Applications Note на MSP430 - у них есть и на эту тему отдельная статья smile.gif.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vetal
сообщение Dec 6 2004, 13:51
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 2 095
Регистрация: 27-08-04
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553



А вы не пробовали использовать трехвольтовую логику с открытым коллектором?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vesago
сообщение Dec 7 2004, 10:04
Сообщение #6


Тутэйшы
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 30-11-04
Пользователь №: 1 263



Цитата(-=KiV=- @ Dec 6 2004, 16:43)
Цитата
Согласование выходов - без проблем: любые элементы из серии 74HC

А вообще читайте Applications Note на MSP430 - у них есть и на эту тему отдельная статья smile.gif.
*



Я читал. Просто хочется узнать какие методы реально прменяют. Я вот думаю как согласовать с ридером в формате TouchMemory. Причем, чтоб нормально читался как обычная DS1990 (ее можно без всякого согласования цеплять), так и прокси ридер с выходом в упомянутом формате, у которого напряжение 5 V? Если кто решал такую задачу, поделитесь мыслями пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-=KiV=-
сообщение Jan 3 2005, 09:29
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 104
Регистрация: 27-08-04
Из: Минск
Пользователь №: 556



Цитата
Просто хочется узнать какие методы реально прменяют. Я вот думаю как согласовать с ридером в формате TouchMemory


А я на 1-Wire поставил транзисторный преобразователь уровней - один транзистор на выход, второй на вход, а третий на включение питания на шину (для термометров). Это несколько избыточно, но мне надо было полностью отвязать MSP от "внешнего мира".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Jan 19 2005, 11:11
Сообщение #8


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Всюду ставим резисторы по 10к и для LCD контроллеров и для другой периферии
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VAI
сообщение Jan 19 2005, 13:39
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 120
Регистрация: 17-06-04
Пользователь №: 37



А я на 1-Wire ставил опторазвязку. У меня несколько DS1821 через длинные кабеля подключены к MSP. Это устройство "для себя" - контроль температуры в шкафах, где платы сушат.
Самая последняя картинка по ссылке http://v572028.narod.ru/


--------------------
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike
сообщение Feb 23 2005, 07:42
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 277
Регистрация: 22-02-05
Из: Riga
Пользователь №: 2 825



Прикрепленный файл  konv.pdf ( 2.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 790
Когдато давно в апликашках TI была найдена приложенная схема, она двунаправленная работает в нескольких сотнях различных устройств. Рекомендую, покрайней мере при использовании до 15V работает отлично.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andrejl
сообщение Feb 23 2005, 11:10
Сообщение #11





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 16-02-05
Из: Новополоцк Беларусь
Пользователь №: 2 667



Можно использовать 74LVCC4245 - дороговато, правда, но надёжно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VVL1
сообщение Apr 15 2005, 21:31
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 15-04-05
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190



Вот пример апликухи от Philips. Более того с возможность организации HotSwap. Реализовано для шины I2C, но легко применяется в любом месте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Interfacing_3v_and_5v_Applications_PhilipsAN240.pdf ( 62.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Прикрепленный файл  BiDirectional_level_shifter_PhilipsAN97055.pdf ( 75.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VVL1
сообщение May 24 2005, 14:44
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 17
Регистрация: 15-04-05
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190



Цитата(vesago @ Nov 30 2004, 13:15)
Хотелось бы узнать как лучьше согласовывать 3В цепи MSP430 с 5В компонентами?
*

Вот несколько примеров.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BiDirectional_level_shifter_PhilipsAN97055.pdf ( 75.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Прикрепленный файл  Interfacing_3v_and_5v_Applications_PhilipsAN240.pdf ( 62.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VAI
сообщение May 25 2005, 04:22
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1 120
Регистрация: 17-06-04
Пользователь №: 37



2 VVL1

Зачем дважды повторять один и тот-же пост?


--------------------
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Axel
сообщение May 26 2005, 02:57
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 480
Регистрация: 21-11-04
Пользователь №: 1 188



Цитата(Mike @ Feb 23 2005, 10:42)
Прикрепленный файл  konv.pdf ( 2.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 790
Когдато давно в апликашках TI была найдена приложенная схема, она двунаправленная работает в нескольких сотнях различных устройств. Рекомендую, покрайней мере при использовании до 15V работает отлично.
*

Кто-нибудь может объяснить, как эта штука работает на ввод?