Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? В качестве физического уровня использую DP83865. Согласно рисунку приведённому в документации:

Прикрепленное изображение

идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить? В документации есть такая фраза:

Generally, it is a good practice not to overlap the circuit
ground plane with the chassis ground that creates coupling.
Instead, make chassis ground an isolated island
and make a void between the chassis and circuit ground.
Place two or three 1206 pads across the chassis and circuit
ground void. This will help when experimentally
choosing the appropriate components to pass EMI emission
test.

Но на устройстве кроме этого разъёма есть ещё разъём для 100Base-T и RF разъём (L-диапазон с уровнем -60 дБм) которые тоже сидят на корпусе. Непонятно как в такой ситуации производить объединение корпусной и сигнальной земли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atlantic
сообщение Nov 21 2007, 09:50
Сообщение #2


участник
****

Группа: Свой
Сообщений: 573
Регистрация: 16-02-06
Пользователь №: 14 402



Цитата(lehho @ Nov 20 2007, 18:46) *
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? В качестве физического уровня использую DP83865. Согласно рисунку приведённому в документации:

Прикрепленное изображение

идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить? В документации есть такая фраза:

Generally, it is a good practice not to overlap the circuit
ground plane with the chassis ground that creates coupling.
Instead, make chassis ground an isolated island
and make a void between the chassis and circuit ground.
Place two or three 1206 pads across the chassis and circuit
ground void. This will help when experimentally
choosing the appropriate components to pass EMI emission
test.

Но на устройстве кроме этого разъёма есть ещё разъём для 100Base-T и RF разъём (L-диапазон с уровнем -60 дБм) которые тоже сидят на корпусе. Непонятно как в такой ситуации производить объединение корпусной и сигнальной земли.

Насколько я понял, нет четкого стандарта, регламентирующего правило заземления экрана витой пары между двумя точками разного оборудования, читал рекомендацию, что заземлять нужно только с одного конца, а с другого конца ставить последовательно сеоединенный резистор и конденсатор, типа как для незадействованых пар. Корпусная земля RJ45 разъма по идее должна иметь хороший контакт с шасси прибора, а связь с сигнальной землей делать через резистор(или резистор+конденсатор), идея заключается в том, что паразитные токи экрана должны " стекать" на шасси прибора, который в свою очередь должен быть заземлен, и этот путь не должен проходить только через сигнальную землю. Сигнальная и корпусная земля соединяется в приборе обычно на блоке питания, плюс "равномерно" по всему корпусу монтажными винтами к шасси прикручиваются материнские платы, имеющие электрический контакт с GND. Пример разводки 100Mbit (в вашем случае можно добавить полигон "корпусной" земли от разъма до трансформатора, если расстояние от трансформатора до разъема большое):
[attachment=15464:attachment]

p.s. хотя в материнских платах корпус разъема всегда на шасси, поэтому наверно можно не париться, хотя как соеденить экранированным кабелем устройства, чтоб по экрану "не бегали" силовые токи, если устройства в разных электрических сетях, вопрос до конца неясный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lehho
сообщение Nov 21 2007, 10:59
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 105
Регистрация: 3-05-05
Пользователь №: 4 704



Спасибо за ответ.
Пугает то, что корпусная земля объединяется с сигнальной через RF разъём. Как с этим быть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
atlantic
сообщение Nov 21 2007, 11:19
Сообщение #4


участник
****

Группа: Свой
Сообщений: 573
Регистрация: 16-02-06
Пользователь №: 14 402



Цитата(lehho @ Nov 21 2007, 14:59) *
Спасибо за ответ.
Пугает то, что корпусная земля объединяется с сигнальной через RF разъём. Как с этим быть?

вроде гальваническая развязка предназначена для этого, но все зависит от задачи,
вот например телевизоры в подъезде все соеденены по экрану оплетки антенны(кабельное) в одну землю, и даже током бьет только при поключении, а потом ничего привыкаешь smile.gif

p.s.
заземляйте аппаратуру
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Nov 26 2007, 08:11
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(lehho @ Nov 20 2007, 17:46) *
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? В качестве физического уровня использую DP83865. Согласно рисунку приведённому в документации:

Могу предложить почитать AN-139 от Micrel.com или ее перевод у меня на сайте...


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
cioma
сообщение Nov 30 2007, 12:35
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 226
Регистрация: 19-06-04
Из: Беларусь
Пользователь №: 65



Вроде бы Howard Johnson писал что-то про объединение земель/экранов для Gigabit Ethernet в одном из последних номеров EDN. Возможно, на его сайте - www.sigcon.com - будет эта статья. Если не ошибаюсь, идея заключалась в том, что нужно землить экран витой пары на обоих концах кабеля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ale2000
сообщение Dec 11 2007, 18:18
Сообщение #7





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-12-07
Пользователь №: 33 205



Цитата(lehho @ Nov 20 2007, 16:46) *
Кто как объединял корпусную и сигнальную землю? идёт разделение земель под трансформатором. Как лучше эти земли объединить?
Непонятно как в такой ситуации производить объединение корпусной и сигнальной земли.


Экран витой пары в структурированных кабельных системах СКС землится на крос-панелях (в коммутационном центре).
На некоторых сетевых картах присутствует РС цепочка. Хотя на моем ПК на материнке вроде есть соединение с корпусом, поэтому наверно и слышал рекомендацию использовать на рабочих местах неэкранированный кабель от ПК до информационной розетки СКС.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ale2000
сообщение Dec 25 2007, 12:35
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 5
Регистрация: 11-12-07
Пользователь №: 33 205



нашел статью по этой теме
Грозозащита и помехозащита длинных симметричных линий связи (витой пары, Ethernet)


http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...7b6bae653f41200
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 07:57
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016