Где-то слышал, что такие есть и могут держать печь (например 380 В, 10 кВт) в работе при отключении эл. энергии довольно долго (до 2-х часов). Или это я звон не с той колокольни слышал?

Поделитесь информацией!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TomaT
сообщение Dec 6 2007, 07:03
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 25-01-06
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575



Ну Powerware, например.
http://www.powerware.ru/products/pdf/PW9330_about.pdf
http://www.ups-info.ru/

З.Ы. Только ИМХО выгодней не батареями его набивать, генератор ему впараллель поставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZZmey
сообщение Dec 7 2007, 06:35
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 947
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 804



TomaT, спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Dec 7 2007, 12:49
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



Цитата(ZZmey @ Dec 6 2007, 09:42) *
Где-то слышал, что такие есть и могут держать печь (например 380 В, 10 кВт) в работе при отключении эл. энергии довольно долго (до 2-х часов).
Сертифицированные производителем на 2 часа ИБП Вы вряд ли найдете. Обычно у ИБП время работы при номинальной нагрузке редко, когда больше 10-15 мин. 2 часа - это уже задача для дизеля. То есть ставите обычный ИБП и дизель с автозапуском.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
semcat
сообщение Feb 6 2008, 20:37
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 23
Регистрация: 3-02-08
Пользователь №: 34 720



На мощные печи оплавления ИПБ будет сопоставим со стоимостью печи.
Мы приценивались и поняли что не готовы столько платить за это.
У нас печи ERSA, мы обязательно подключаем их к стабилизаторам напряжения, а к ИБП подключаем только привод конвейера.
В таком случае, когда электричество отрубят, мы можем вынуть платы из печи и они не сгорят.


--------------------
___________________________________________
http://www.elinform.ru/ - все о технологиях производства электроники
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZZmey
сообщение Feb 7 2008, 06:27
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 947
Регистрация: 31-01-06
Пользователь №: 13 804



Мы так и поступили smile.gif.
Go to the top of the page
 