Где-то слышал, что такие есть и могут держать печь (например 380 В, 10 кВт) в работе при отключении эл. энергии довольно долго (до 2-х часов). Или это я звон не с той колокольни слышал?
З.Ы. Только ИМХО выгодней не батареями его набивать, генератор ему впараллель поставить.
ZZmey
Dec 7 2007, 06:35
TomaT, спасибо!
vvs157
Dec 7 2007, 12:49
Цитата(ZZmey @ Dec 6 2007, 09:42)
Где-то слышал, что такие есть и могут держать печь (например 380 В, 10 кВт) в работе при отключении эл. энергии довольно долго (до 2-х часов).
Сертифицированные производителем на 2 часа ИБП Вы вряд ли найдете. Обычно у ИБП время работы при номинальной нагрузке редко, когда больше 10-15 мин. 2 часа - это уже задача для дизеля. То есть ставите обычный ИБП и дизель с автозапуском.
semcat
Feb 6 2008, 20:37
На мощные печи оплавления ИПБ будет сопоставим со стоимостью печи. Мы приценивались и поняли что не готовы столько платить за это. У нас печи ERSA, мы обязательно подключаем их к стабилизаторам напряжения, а к ИБП подключаем только привод конвейера. В таком случае, когда электричество отрубят, мы можем вынуть платы из печи и они не сгорят.
ZZmey
Feb 7 2008, 06:27
Мы так и поступили .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.