Нужен термодатчик:
1) диапазон температур: от -40 до 100 С
2) погрешность допустимо 5%
3) токовый выход 4-20мА, двухпроводное подключение (питание по тем же проводам 24В)
4) минимальные габариты
5) если будет IP65 и вибро-тряскопрочный, то вообще хорошо

Может встречался кто с такими? Заранее спасибо.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anton75
сообщение Dec 11 2007, 11:34
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 269
Регистрация: 13-05-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4 982



AD590 посмотрите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 11 2007, 12:05
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Цитата(Anton75 @ Dec 11 2007, 14:34) *
AD590 посмотрите.

Знаю такой. Рассматриваю как крайний вариант. Хотелось бы чего-нибудь готового в своем корпусе, а с AD590 придется плату городить.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 25 2007, 14:09
Сообщение #4


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Alexandr @ Dec 11 2007, 15:05) *
Знаю такой. Рассматриваю как крайний вариант. Хотелось бы чего-нибудь готового в своем корпусе, а с AD590 придется плату городить.

Терморезисторы, как вариант.
Обычно используются для защит от превышения по температуре. Для измерений можно использовать, как правило, при положительных температурах (при отрицательных точти пологая характеристика).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 25 2007, 16:18
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%. Диапазон температур определяется типом термосопротивления. Вид исполнения на DIN-рейку или в гильзе с резьбой для крепления непосредственно на корпус термосопротивления.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 11:42
Сообщение #6


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 25 2007, 19:18) *
Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%.


Для преобразователя такая погрешность реальна, а для прибора очень оптимистично. sad.gif
А как с повторяемостью или настройка каждого датчика индивидуальная ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:26
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 16:42) *
Для преобразователя такая погрешность реальна, а для прибора очень оптимистично. sad.gif

Почему? Поясните.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 16:42) *
А как с повторяемостью или настройка каждого датчика индивидуальная ?
В преобразователе используется XTR108 и каждый калибруется индивидуально. Это, кстати, метрологические требования такие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 12:40
Сообщение #8


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:26) *
Почему? Поясните.
В преобразователе используется XTR108 и каждый калибруется индивидуально. Это, кстати, метрологические требования такие.


Да Вы же сами объяснили. Индивидуальная подстройка, конечно, вытягивает разброс датчика. Но по времени эта процедура занимает значительное время (я так думаю).
Может быть, если используется какая-то автоматизация снятия характеристик, то время можно сократить и исключить человеческий фактор. Но такие мероприятия посложнее, чем разработка прибора. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 12:56
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 17:40) *
Да Вы же сами объяснили. Индивидуальная подстройка, конечно, вытягивает разброс датчика.
Сам датчик (термосопротивление) используются стандартные, уже готовые, от 50 до 1000 Ом. Типа ТСМ, ТСП. Мы только сам преобразователь RTD-current 4-20mA делаем.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 17:40) *
Но по времени эта процедура занимает значительное время (я так думаю).
Может быть, если используется какая-то автоматизация снятия характеристик, то время можно сократить и исключить человеческий фактор. Но такие мероприятия посложнее, чем разработка прибора. biggrin.gif
До изготовления калибратора с автоматической настройкой у нас дело не дошло. Пока экономическая целесообразность не позволяет заняться такой разработкой. Но в принципе автоматическая настройка/калибровка возможна. Алгоритмы известны и они не сложные.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 13:02
Сообщение #10


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 15:56) *
До изготовления калибратора с автоматической настройкой у нас дело не дошло. Пока экономическая целесообразность не позволяет заняться такой разработкой.

А сколько часов длится калибровка одного прибора ?
PS. Дошло. Вы калибруете приборы партиями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 26 2007, 13:39
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 18:02) *
А сколько часов длится калибровка одного прибора ?
Часов??? "Ручная" калибровка одного преобразователя минут десять занимает. Только вот я все время о преобразователе сопротивление-ток пишу, а вы о каком-то "приборе". Мы, надеюсь, одно и то же имеем в виду? wink.gif
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 18:02) *
PS. Дошло. Вы калибруете приборы партиями.
Ну да, небольшими партиями. По одному калибровать жалко времени инженера, который этим занимается по мере потребности преобразователей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 26 2007, 14:10
Сообщение #12


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 16:39) *
Часов??? "Ручная" калибровка одного преобразователя минут десять занимает.

В термостате, не поверю. Или по двум точкам, тогда поверю.

Цитата(rezident @ Dec 26 2007, 16:39) *
Только вот я все время о преобразователе сопротивление-ток пишу, а вы о каком-то "приборе". Мы, надеюсь, одно и то же имеем в виду? wink.gif

Прибором (условно, чтобы различать) я называю датчик (сопротивление) + преобразователь.
А сам преобразователь калибровать с образцовым датчиком зачем (это не нужно в принципе).
Или я что-то не понимаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 27 2007, 13:50
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Цитата(rezident @ Dec 25 2007, 19:18) *
Ну мы делаем такие преобразователи для медных и платиновых термосопротивлений. Относительная приведенная погрешность измерения не хуже 0,1%. Диапазон температур определяется типом термосопротивления. Вид исполнения на DIN-рейку или в гильзе с резьбой для крепления непосредственно на корпус термосопротивления.


Очень хорошо. Если Вы их продаете, то готов рассмотреть предложения. Если нет, то схемой не поделитесь? beer.gif


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 28 2007, 07:18
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 18:50) *
Очень хорошо. Если Вы их продаете, то готов рассмотреть предложения.
Дык мыльте запрос, а я переадресую его в отдел снабжения.
Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 18:50) *
Если нет, то схемой не поделитесь? beer.gif
Схема практически из даташита XTR108.


Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 19:10) *
В термостате, не поверю. Или по двум точкам, тогда поверю.
Вообще-то как минимум по трем точкам. Особенно для платины.
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 19:10) *
Прибором (условно, чтобы различать) я называю датчик (сопротивление) + преобразователь.
А сам преобразователь калибровать с образцовым датчиком зачем (это не нужно в принципе).
Или я что-то не понимаю.
Дык я же написал, что мы только сам преобразователь выпускаем, а не "прибор" в вашей интерпретации smile.gif Основная относительная приведенная погрешность преобразования не более 0,1%, дополнительная относительная приведенная погрешность не более 0,05% на 1 градус Цельсия. Диапазон рабочих температур самого преобразователя индустриальный -40С...+85С.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Dec 28 2007, 08:01
Сообщение #15


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(rezident @ Dec 28 2007, 10:18) *
Дык я же написал, что мы только сам преобразователь выпускаем, а не "прибор" в вашей интерпретации smile.gif Основная относительная приведенная погрешность преобразования не более 0,1%, дополнительная относительная приведенная погрешность не более 0,05% на 1 градус Цельсия. Диапазон рабочих температур самого преобразователя индустриальный -40С...+85С.

Понятно.
Вы поставляете без датчика (не комплектами), но указываете на преобразователе под какой терморезистор.
Я правильно понял ?
Несколько дополнительных вопросов.
1. У Вас есть сайт, чтобы посмотреть на Вашу продукцию.
2. Для какого датчика Вы рекомендуете -40...+85С.

Цитата(Alexandr @ Dec 27 2007, 16:50) *
Если нет, то схемой не поделитесь? beer.gif

Схема Вам даст только старт. Главное - это прошивка EEPROM под конкретный датчик. Это и есть главная фишка - линеаризация.