mozuer
сообщение Jan 15 2008, 20:10
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 37
Регистрация: 15-04-07
Пользователь №: 27 066



Может я не удачно влезу, но у меня была проблема при работе с логическим анализатором и ноутбуком. Срабатывал запуск по триггеру. Я просто отключил третий контакт розетки питающей ноутбук, вроде и аккумулятор не надо заряжать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 15 2008, 20:58
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(mozuer @ Jan 15 2008, 22:10) *
Может я не удачно влезу, но у меня была проблема при работе с логическим анализатором и ноутбуком. Срабатывал запуск по триггеру. Я просто отключил третий контакт розетки питающей ноутбук, вроде и аккумулятор не надо заряжать.

Я лично ничего не понял.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jan 16 2008, 07:49
Сообщение #18


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) *
Для исследования взял китайскую пьезозажигалку (длина искры ~5мм, наверное несколько KV).

Где-то около 2 кВ (судя по длине искры).

Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) *
Или не морочить себе голову и написать в тех. док правила заземления.

Это самое правильное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Jan 16 2008, 10:37
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(msn @ Jan 15 2008, 17:49) *
Объясните, пожалуйста, почему через 1МОм?

Никого случайно не убьет (1мегом ограничит ток), а стат. заряд успеет стечь на "землю".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
msn
сообщение Jan 16 2008, 22:38
Сообщение #20


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 126
Регистрация: 1-01-06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759



Спасибо за помощь.

Цитата
Никого случайно не убьет (1мегом ограничит ток), а стат. заряд успеет стечь на "землю".

Я правильно понял, Вы имеете виду заземлить только автомобиль через 1 МОм?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение Jan 17 2008, 18:27
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(msn @ Jan 17 2008, 01:38) *
только автомобиль через 1 МОм?

Автомобиль можно и просто заземлить, вопрос в том , как будут заземлять ваши "заземлители", и будут ли вообще wink.gif . Мой совет в том, чтобы сделать уст-во, привентивно заземляющее что-нипопадя , подъехавшее к нему. А вот оно дожно иметь 1 мег - статике по барабану, а человеку спокойнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
msn
сообщение Jan 18 2008, 22:06
Сообщение #22


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 126
Регистрация: 1-01-06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759



Всем спасибо за помощь beer.gif
Ноут так и не хотят заземлять, все чего-то боятся.
Ну, хоть автомобиль начали заземлять перед подключением осциллографа.
В результате сбои прекратились (по крайней мере, за 4 дня еще ни одного не было).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 06:29
Сообщение #23


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(msn @ Jan 19 2008, 01:06) *
Всем спасибо за помощь beer.gif
Ноут так и не хотят заземлять, все чего-то боятся.
Ну, хоть автомобиль начали заземлять перед подключением осциллографа.
В результате сбои прекратились (по крайней мере, за 4 дня еще ни одного не было).

У Вас, вероятно, розетки трехполюсные . А там лучше и сделать заземление.
Посмотрите еще на блоки питания ноутов (есть ли в вилках третий полюс). Это увидите визуально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Jan 21 2008, 08:21
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Цитата(alexander55 @ Jan 21 2008, 09:29) *
У Вас, вероятно, розетки трехполюсные . А там лучше и сделать заземление.
Посмотрите еще на блоки питания ноутов (есть ли в вилках третий полюс). Это увидите визуально.

Вилки у ноутов трех-контактные, а вот после блока питания у большинства уже двух контактные.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 08:31
Сообщение #25


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Alexandr @ Jan 21 2008, 11:21) *
Вилки у ноутов трех-контактные, а вот после блока питания у большинства уже двух контактные.

Точно так.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:01
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016