Регулировка драйвера 24р АЦП |
|
|
|
Jan 25 2008, 12:59
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 311
Регистрация: 11-06-07
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349

|
Вот реальная схема драйвера АЦП AD7760. Питание - однополярное 5В. Если замкнуть оба входа на GND, то какие напряжения будут на выходах относительно GND?
Заранее спасибо.
--------------------
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
|
|
|
|
|
Jan 25 2008, 14:17
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Цитата(SALOME @ Jan 25 2008, 16:07)  На фиг одно, а на железке другое  . А скока должно по расчетам без костылей от ADI? Извините, я убежала до завтра  Если опора 4.096 и правильный резистор на 17 ноге (160 Ком), то 2 Вольта. Насколько я помню, так и есть на практике. При этом полный входной размах A-B равен 10 Вольтам, а размер МЗР - 0.6 мкв. Если Вы заземляете точки A и B, то плясать надо от этого значения. Теперь по поводу приведенной Вами выборки. Если выбросить явно сбойные значения 0,1 и подозрительное 255, то получается RMS 34 МЗР. Но у Вас явный перекос сигнала. При заземленных A и B должно болтаться около 0, а у Вас притянуто к верхней границе. А хорошо живете - в 16 00 домой !
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
Jan 26 2008, 05:06
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 311
Регистрация: 11-06-07
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349

|
Цитата(Okorok @ Jan 25 2008, 20:40)  Должна быть половина опорного напряжения. К пину 10 у Вас что подключено? К пину 10 подключено Vref=4.096V. Половина должна быть, но ее нет. Есть около, но не точно. Цитата(DS @ Jan 25 2008, 21:17)  Если опора 4.096 и правильный резистор на 17 ноге (160 Ком), то 2 Вольта. Насколько я помню, так и есть на практике. При этом полный входной размах A-B равен 10 Вольтам, а размер МЗР - 0.6 мкв. Если Вы заземляете точки A и B, то плясать надо от этого значения. Теперь по поводу приведенной Вами выборки. Если выбросить явно сбойные значения 0,1 и подозрительное 255, то получается RMS 34 МЗР. Но у Вас явный перекос сигнала. При заземленных A и B должно болтаться около 0, а у Вас притянуто к верхней границе. А хорошо живете - в 16 00 домой !  Должно быть равно половине. Но ее нет. И это смещение очень заметно. Входной сигнал "10 В" Вы не ошиблись? А что тогда будет на выходе? Вообще в даташите написано+-2,5В. Т.е. Vp-p=5V. Тогда на выходе будет +0,41...+3,685. Однако на железке другие величины. Хотелось бы знать расчетные формулы Ку и что надо регулировать, чтобы войти в рекомендуемый диапазон. Как расчитать входное сопротивление при дифф подключении?А при однополярном? Вопросы вроде простые, однако сама структура драйвера не вполне обычна: у этого опера два выхода. Перекос , который Вы заметили (уважаю  ) и всегда в младшем байте. Вот он (ступеньки) на спаде экспоненты от RC цепи:
Откуда он взялся и как с ним бороться - не понятно. А живу я и вправду хорошо. Но не завидуйте - это за МКАДом. На Колыме...
--------------------
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
|
|
|
|
|
Jan 26 2008, 08:22
|
Гуру
     
Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250

|
Здесь для каждого входа допустим размах от - 2.5 до 2.5 т.е. 5 Вольт. Дальше смотрим на рис 51. Самое маленькое значение получается при А-В = -5В, самое большое при А-В=5 В, итого размах дифференциального сигнала 10 В. Смещение скорее всего обусловлено разбросом резисторов. Очень похоже. Я не о том смещении писал, забыл, что данные в дополнительном коде, мне показалось, что у Вас пол-буфера не работает, ошибся. Так что со входным усилителем более-менее нормально. Входное сопротивление каждого из двух входов 1 Ком. Надо искать, что с младшим байтом. Не может прерывание в процессоре попадать на промежуток между чтениями иногда ? Тут единственно, чем могу поммочь - выложить диаграмму с моего АЦП. В начале недели как раз надо агрегат оживлять.
Это у Вас уже чсов девять было ? Тады ой.
--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
|
|
|
|
|
Jan 26 2008, 10:41
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 311
Регистрация: 11-06-07
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349

|
Цитата(DS @ Jan 26 2008, 15:22)  Надо искать, что с младшим байтом. Не может прерывание в процессоре попадать на промежуток между чтениями иногда ? Тут единственно, чем могу поммочь - выложить диаграмму с моего АЦП. В начале недели как раз надо агрегат оживлять. Просто не могу понять , что происходит. У меня прерывания не используются и обмен идет через шину EBIU. Какие-то сбои исключить не могу, но осцилом не вижу их и просто нет закономерности  . Они ведь не всегда есть. А картинки с КИТа, где обмен идет через PPI с использованием Альтеры - подобной полки вообще не содержат. Вот гляньте: вполне прилично
вполне прилично. И шум меньше. Хотя плата одна и та же. Посмотрите у себя плз. А расчетные формулы дадите?
--------------------
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
|
|
|
|
|
Jan 26 2008, 10:51
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 311
Регистрация: 11-06-07
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349

|
Цитата(DS @ Jan 26 2008, 17:46)  Расчета чего ? Ку и Rвх
--------------------
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
|
|
|
|
|
Jan 26 2008, 17:27
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 210
Регистрация: 15-01-08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105

|
Цитата(SALOME @ Jan 26 2008, 16:51)  Ку и Rвх При расчете не забудьте про программные настройки. Например, по умолчанию у него записан Ку=1,25
--------------------
Я здесь и сейчас...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|