Цитата(sergey sva @ Jan 29 2008, 20:59)

добрый вечер.
хочу попросить совета по поводу изоляции входов ацп, есть контроллер at91sam7s256 с встроенным ацп
схема будет управлять dc двигателем c обратной связь по току напряжению и тахо генератор.
Для надежности хочется изолировать аналоговые входа мк от схемы. применять изолированные операционники дороговато, может есть способ подешевле ?
Есть вообще дешевые способы, есть средние и т.д. Все зависит от того, что Вы будете мерять и с какой точностью.
Вот пример средней точности для 12 разрядного АЦП и полосы в 40 кГц.
[attachment=17533:attachment]
А это осциллограммы в отмеченных точках.
[attachment=17534:attachment]
Цены на комплектующие легко находятся в efind-е.