Cyclone III не конфигурируется через JTAG |
|
|
|
Feb 26 2008, 11:41
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 28-07-07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434

|
Цитата(Alex11 @ Feb 26 2008, 12:16)  Вообще-то ByteBlasterMV не должен работать от 2.5 В. Может быть, циклону недостаточно крутизны фронтов при таком включении. С ByteBlaster'ом II он работает на ура. На самом деле у меня буфер в ByteBlaster работает до 1,8В. Тем более я писал, что на входах (TDI, TMS, TCK) сигналы есть, а непосредственно на TDO всегда 0. Про крутизну фронтов ??? Да как то не сталкивался никогда, но погляжу.
Сообщение отредактировал Шурила - Feb 26 2008, 11:48
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 11:55
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 69
Регистрация: 9-11-06
Из: Каменка
Пользователь №: 22 129

|
Цитата(Шурила @ Feb 26 2008, 14:41)  На самом деле у меня буфер в ByteBlaster работает до 1,8В. Тем более я писал, что на входах (TDI, TMS, TCK) сигналы есть, а непосредственно на TDO всегда 0. Про крутизну фронтов ??? Да как то не сталкивался никогда, но погляжу. Вообще КМОПовские чипы работают до 2.0В, но это не важно. Во-вторых как я писал в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41254 у LPT-порта как раз TTLовский уровень лог.1, поэтому я запитываю НС244 от 3.3В. Ну и в-третьих, я надеюсь, Вы прожигаете не pof-файл?
|
|
|
|
|
Feb 26 2008, 12:43
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 28-07-07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434

|
Цитата(pikar @ Feb 26 2008, 13:55)  Вообще КМОПовские чипы работают до 2.0В, но это не важно. Во-вторых как я писал в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41254 у LPT-порта как раз TTLовский уровень лог.1, поэтому я запитываю НС244 от 3.3В. Ну и в-третьих, я надеюсь, Вы прожигаете не pof-файл? В качестве буфера стоит MAX II, файл *.sof, то что quartus дает в общем по умолчанию, но до конфигурации дело не доходит "Can't access JTAG chain"
|
|
|
|
|
Mar 3 2008, 08:50
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 28-07-07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434

|
И так все заработало! Рассказываю про проблемы: действительно не дочитал, в EP3C5 Pin-Outs есть примечание 6 где говориться: (6) The E144 package has an exposed pad at the bottom of the package. This exposed pad is a ground pad that must be connected to the ground plane on your PCB. Без продключения этого пина к земле мс ведет себя неправильно!Более того выяснил, что этот пин внутри на контакты GND не подключен!Вот такую засаду преподнесла Altera в Cyclone III EP3C5E144 Ситуацию пришлось исправлять путем подпайки к этому выводу медной полоски (полученной путем расклепывания тонкой медной проволки) и подключения к земле за пределами корпуса.
|
|
|
|
|
Mar 4 2008, 06:39
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 28-07-07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434

|
Цитата(dvladim @ Mar 3 2008, 22:32)  Кстати, никто не вкурсе зачем этот пад? С чем соединен на кристалле? Не знаю с чем соединен, но без подключения его к земле ни одна из схем конфигураций не работала (из тех что проверил). При подаче питания, при подключенных или неподключенных конфигурационных кабелях (все едино), выходы I/O утянуты в 0. Ток потребления (по моим грубым оценкам) на 200% больше. Причем даже бывали ситуации, при включении, ток потребления возрастал на 400 ... 500 % как будто чтот внутри защелкивалось. Ну и как писал ранее, схемы JTAG и PS не откликались. Входы JTAG утянуты в 0, несмотря на внешнюю подтяжку 1К. После подключения вывода к земле, все стало на свои места - внешне знакомые проявления такие же как у Cyclone и Cyclone II
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|