реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Коммутация 850В 25кВт постоянного тока, Хочу попробовать IGBT
krasrab
сообщение May 8 2008, 03:07
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 19-03-05
Пользователь №: 3 488



To Mos:
Спасибо за советы. Как раз не подумал про индуктивность ТЭН и проводов, которых там метров 70.
Только вот нормальный и доступный контактор на 1600В найти пока не могу. А насчет времени включения выключения контактора, там по паспорту все вроде нормируется порядка 20мС. И еще вопрос: кто такой Семенов, и где его найти?

То Приус:
Контакторы на 660 уже 2 шт. сожгли, искра не гаснет. причина видимо в постоянном токе.

То Serj78:
В шкафу все поплавилось, когда вакуумное реле по какимто причинам перестало отключать нагрузку. А ток однозначно постоянный - это ток питающий 180кА электролизные ванны для получения алюминия. И если можно подскажите про свой опыт использования тиристоров.

Сообщение отредактировал krasrab - May 8 2008, 03:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jackBU
сообщение May 8 2008, 04:03
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 140
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 028



А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость, а на выходе обратный вентиль и используйте любой транзистор без всяких защит и всего остального.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 8 2008, 09:29
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(jackBU @ May 8 2008, 06:03) *
А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость, а на выходе обратный вентиль и используйте любой транзистор без всяких защит и всего остального.

Это как? На постоянном токе? Может, схемку набросаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mos
сообщение May 8 2008, 11:15
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 31-10-06
Пользователь №: 21 829



Цитата(krasrab @ May 8 2008, 06:07) *
...кто такой Семенов...

Semenov.Power.Electronics.By.Grave.OCR.djvu
Б.Ю. Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов. СОЛОН-Р Москва 2001
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение May 8 2008, 12:46
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(Herz @ May 7 2008, 01:59) *
Только один человек заметил. smile.gif Какой контактор?! sad.gif

Ну не нравится контактор можно поставить ММТ или транзисторный силовой модуль,на 1200в полно в продаже.А как им управлять вопрос вторичный и по моему сложностей здесь не будет т.к. все эти вопросы давно решены на серицном уровне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krasrab
сообщение May 9 2008, 15:34
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 19-03-05
Пользователь №: 3 488



To Mos:
Спасибо, книжка вроде ничего.

То Приус:
А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение May 11 2008, 01:15
Сообщение #22


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(krasrab @ May 10 2008, 02:34) *
To Mos:
Спасибо, книжка вроде ничего.

То Приус:
А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо.

Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serj78
сообщение May 11 2008, 02:47
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 966
Регистрация: 27-05-06
Из: СПб
Пользователь №: 17 499



Цитата(krasrab @ May 8 2008, 07:07) *
То Serj78:
В шкафу все поплавилось, когда вакуумное реле по какимто причинам перестало отключать нагрузку. А ток однозначно постоянный - это ток питающий 180кА электролизные ванны для получения алюминия. И если можно подскажите про свой опыт использования тиристоров.



Опыт- проектирование и изготовление намагничивающих установок для намагничивания (и размагничивания) постоянных магнитов в составе магнитных цепей больших динамических головок. масса магнитных цепей- 4-11кг. феррит и неодим. никакой особой экзотики, просто индукция в импульсе нужна была примерно 2.8 Тл. Боольшая батарея конденсаторов- тиристор-индуктор- возвратный диод. контроль тока в импульсе. Тиристоры отечественные из "тепловозной" серии на 1-1.5Ка. работа тольк в импульсных режимах, длительность импульса 15-30мс. За счет индуктивности нагрузки ток нарастал относительно плавно-примерно за 5-6мс....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mos
сообщение May 12 2008, 07:24
Сообщение #24


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 31-10-06
Пользователь №: 21 829



Цитата(приус @ May 11 2008, 04:15) *
Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове.


Вы чё! Какие тиристоры на посточнке???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение May 12 2008, 07:29
Сообщение #25


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Mos @ May 12 2008, 11:24) *
Вы чё! Какие тиристоры на посточнке???

Легко.
Сразу видно, что Вы человек молодой - не застали инверторов тока или напряжения со специальными коммутирующими LC контурами (там были спец. конденсаторы с ручками для их переноски двумя индивидууами). А раньше была целая наука, занимающаяся этими вещами. Сейчас эт наработки применяются для разного рода резонансных преобразователей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 12 2008, 10:45
Сообщение #26


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(приус @ May 11 2008, 05:15) *
Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом...

smile.gif Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
приус
сообщение May 12 2008, 22:27
Сообщение #27


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-03-08
Из: Владивосток
Пользователь №: 35 690



Цитата(_Pasha @ May 12 2008, 21:45) *
smile.gif Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт

Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mos
сообщение May 12 2008, 23:46
Сообщение #28


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 89
Регистрация: 31-10-06
Пользователь №: 21 829



Цитата(Прохожий @ May 12 2008, 10:29) *
Легко.
Сразу видно, что Вы человек молодой - не застали инверторов тока или напряжения со специальными коммутирующими LC контурами (там были спец. конденсаторы с ручками для их переноски двумя индивидууами). А раньше была целая наука, занимающаяся этими вещами. Сейчас эт наработки применяются для разного рода резонансных преобразователей.


Да, не застал...

Я конечно понимаю, что "РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛУЧШЕ" smile.gif Но чтоб тиристоры постоянку могли ключевать... smile.gif Это Вы кажись перегибаете...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение May 13 2008, 03:09
Сообщение #29


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Mos @ May 13 2008, 02:46) *
Да, не застал...

Я конечно понимаю, что "РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛУЧШЕ" smile.gif Но чтоб тиристоры постоянку могли ключевать... smile.gif Это Вы кажись перегибаете...

Они и сейчас могут, только неэкономично это.
http://www.tranklukator.ru/content/electronic/6.htm
http://rrc.dgu.ru/res/matlab/simpower/book1/1_6.html

Сообщение отредактировал evgeny_ch - May 13 2008, 03:23


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 13 2008, 06:30
Сообщение #30


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(приус @ May 13 2008, 02:27) *
Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка.


Ладно. Только TVS-ов надо набрать на 1000В и поставить поближе к тиристорам. smile.gif