o-henry
сообщение May 28 2008, 08:34
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 435
Регистрация: 8-03-06
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069



Цитата(sergeeff @ May 28 2008, 11:19) *
Вы хотите, чтобы сетевой системный администратор следил еще и за состоянием электропроводки? И не допускал, чтобы полупьяный "дядя Вася" чего-нибудь не перекинул из проводов в одном из десятков столетних распределительных щитов, после чего пол сети екнется? Это к вопросу о "низачтонибуду" и про теорию и практику.


Позволю себе вмешаться в дискуссию smile.gif
К вопросу про теорию и практику:
Есть объекты, на которые полупьяного "дядю Васю" не подпустят на выстрел ... из табельного оружия, например. На объекте есть старые кабелегоны, которые переделывать НЕ БУДУТ. А возможность использовать пару проводов из жгута кабелей есть.

Цитата(iosifk @ May 28 2008, 11:10) *
Что касается "низачтонибуду", то через некоторое время, когда появятся результаты тестирования, смогу выложить результаты...

Если не затруднит, обязательно выложите. Очень интересно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AST
сообщение May 28 2008, 13:44
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 5-04-06
Из: Penza
Пользователь №: 15 852



Цитата(sergeeff @ May 28 2008, 10:59) *
Послушайте совет. Восемь лет прокладывал всевозможные коммуникации. Пробросьте пару новых стандартных кабелей и лучше сразу по 1000 Мб ethernet. Максимум - день работы. И закройте вопрос. Все забывают, что коммуникации надо эксплуатировать. Завтра - купите новый компьютер, или кому-то трахнет в голову повесить на этот кабель принтер или еще чего-нибудь, о чем сегодня вы даже не подозреваете. И что, будете в новом устройстве "паять куда-то центральную жилу и прочее". Чушь все это. Так никто не делает по серьезному.

Спасибо конечно за совет, но просто так пробросить не получится, уж поверьте. Не та ситуация. И дело не в дне работы и стоимости 50 м кабеля.

Насчет, "так никто не делает по серьезному" согласен, но куда деваться. Поэтому и спрашиваю здесь у знающих, насколько пройдет это решение. Интересует принципиальная возможность, а "серьезность" зависит от конкретной реализации - как такое подключение будет реализовано в железе. Подключение стационарное для промышленного объекта, на коленке есно кабель подпаиваться не будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff
сообщение May 28 2008, 15:27
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 481
Регистрация: 10-04-05
Пользователь №: 4 007



Ну я бы сделал тогда так. Оконцевал кабель с двух сторон байонетами, нашел бы две старые карты с такими разъемами, воткнул и попробовал. А вот если уж не покатит, ломал бы голову дальше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
СОЖ
сообщение May 28 2008, 17:04
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Новичок
Сообщений: 75
Регистрация: 16-01-08
Пользователь №: 34 135



Цитата(o-henry @ May 28 2008, 11:34) *
Есть объекты, на которые полупьяного "дядю Васю" не подпустят на выстрел ... из табельного оружия, например. На объекте есть старые кабелегоны, которые переделывать НЕ БУДУТ. А возможность использовать пару проводов из жгута кабелей есть.

Используйте SHDSL или SHDSL.bis модемы biggrin.gif

PLC технология по нынешним меркам уже очень древняя и наиспытывал я её в свое время по самое ...
Для наших сетей эта технология малопригодна, это если мягко сказать.
Испытывают и другие, причем уже давно, например :
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2004/12/09/169859

В Мире сейчас эта технология применяется в основном для раздачи IP-TV внутри котеджей.

Если Вам действительно нужны PLC модемы для описанных выше целей,
то какие проблемы ?
Вытаскиваете из PLC два провода и подключаете к своим проводам, вход/выход там где то 50 Ом.
Если изменить выходной тр. на ферритовом кольце то можно изменить 50 Ом, если это необходимо.
Если Вы не желаете этим сами заниматься то можете заказать это нам (мне).
И в индастриал корпуса металические разместим и доработаем по охлаждению,
чип там прилично нагревается это главная причина.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 29 2008, 04:35
Сообщение #20


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата(AST @ May 28 2008, 08:37) *
А уровень сигнала в линии в два раза меньше будет, наверное на дальность повлияет.


Не повлияет. Мощность в кабеле останется та же, трансформатор на другом конце восстановит сигнал до прежнего уровня по напряжению (без учета затухания, конечно).

Цитата
Что-то не совсем понял математику.


Если трансформатор имеет отношение витков 2:1 (был 1:1, а так как мы полобмотки вторичной убрали, то он стал понижающим), то по сопротивлению будет трансформация 4:1 (n^2, не забываем, что трансформируется не только напряжение, но и ток, причем с обратной зависимостью). Так как 1 - это у нас волновое сопротивление кабеля, то требуемые сопротивления резисторов согласования будут в 4 раза больше.

Цитата
Да, собственно PHY на RTL8201 с одной стороны, с другой пока не знаю, но думаю схема похожая должна быть.


Ну вот R1...R4 меняйте на 150 ом.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AST
сообщение May 29 2008, 11:23
Сообщение #21


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 5-04-06
Из: Penza
Пользователь №: 15 852



Цитата(Rst7 @ May 29 2008, 07:35) *
Ну вот R1...R4 меняйте на 150 ом.

Спасибо. Бум пробовать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение May 29 2008, 13:19
Сообщение #22


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Спасибо. Бум пробовать


Вы нам тогда результаты расскажете, окей?


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AST
сообщение May 29 2008, 15:31
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 72
Регистрация: 5-04-06
Из: Penza
Пользователь №: 15 852



Цитата(Rst7 @ May 29 2008, 16:19) *
Вы нам тогда результаты расскажете, окей?

ОК. Отчитаюсь!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff
сообщение Jun 2 2008, 05:50
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 481
Регистрация: 10-04-05
Пользователь №: 4 007



Буквально сегодня прочитал : http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/56/77