реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Инвертор 24-220, на генератор 3 кВт
tolik_zp
сообщение Jun 13 2008, 08:57
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 127
Регистрация: 2-08-06
Пользователь №: 19 265



Мне тут на днях подарили генератор на постоянку 24В, судя по всему - военный, с радиостанции. Есть желание сделать к нему инвертор 220В 3 кВт, но в этой области я неграмотен. Есть ли готовая схема или стоит забросить это в сад?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 14 2008, 20:20
Сообщение #2


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
но в этой области я неграмотен


Есть две Идеи для Вас:

1. Грамотеть не по дням, а по часам в этой области;
2. Взять коммерчески созданный бесперебойник на нужную мощность (правда, сомневаюсь, что с 24 В батарейным есть 3кВт UPS;
3. Продать агрегат и на вырученные деньги купить какую-нибудь "хонду" smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sergej s
сообщение Jun 15 2008, 11:16
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 24-02-07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621



Такие преобразователи применяются у дальнобойщиков, в спец. магазинах их полно.
К сожалению поинтересоватся начинкой случая небыло.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 15 2008, 19:19
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(maximiz @ Jun 14 2008, 22:20) *
Есть две Идеи для Вас:
...

А третяя для кого? smile.gif
По мне, так третяя - самая стоящая...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 03:49
Сообщение #5


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
в спец. магазинах их полно.


Поинтересуйте в спецмагазинах наличием преобразователей на 3 кВт smile.gif

Herz, третья - бонус трэк smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Jun 17 2008, 04:54
Сообщение #6


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 06:49) *
Поинтересуйте в спецмагазинах наличием преобразователей на 3 кВт smile.gif

Например:Инвертор Штиль PS 24/1500SL-220-STS см. http://www.staber.ru/goods.php?ClassID=159
Инверторная система Штиль PSI 24-2/1500-220-12U мощностью 3000 Вт является оптимальным решением ... smile.gif


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
733259
сообщение Jun 17 2008, 05:30
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 8-03-05
Пользователь №: 3 146



Да это здоровенный шкаф!
С соответствующей ценой, вероятно.

Для подареного генератора явно не катит.

ИМХО всего проще найти, купить транс на 50 гц соответсвующей мощности и собрать мостовой инвертор на полевиках - низковольтные стоят не дорого и их как грязи.

Вариант не оптимальный, но вполне доступный начинающему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 08:02
Сообщение #8


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
Инверторная система Штиль PSI 24-2/1500-220-12U мощностью 3000 Вт является оптимальным решением ... smile.gif


Хороший и дешевый вариант побриться и вскипятить чайку дальнобойщику smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 17 2008, 09:07
Сообщение #9


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(tolik_zp @ Jun 13 2008, 11:57) *
Мне тут на днях подарили генератор на постоянку 24В, судя по всему - военный, с радиостанции. Есть желание сделать к нему инвертор 220В 3 кВт, но в этой области я неграмотен. Есть ли готовая схема или стоит забросить это в сад?

Статейка, для повышения грамотности.
Квизисинусные инверторы. Если бы вы согласились на киловатт мощности, то можно было бы обойтись модернизацией UPS, а так придется страдать. В забугорье получили значительное распространение инверторы (комплект оборудования) для солнечных (ветрогенераторных) источников.
Информируйте об успехах.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Jun 17 2008, 09:31
Сообщение #10


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 11:02) *
Хороший и дешевый вариант побриться и вскипятить чайку дальнобойщику smile.gif

Так, вроде бы, и подоренный генератор исклюзивно для "дальнобойшиков" . smile.gif


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 17 2008, 13:28
Сообщение #11


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Дык, генератор от радиостанции, радиостанция на танке, а танки весьма дальнобойны smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tolik_zp
сообщение Jun 18 2008, 08:27
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 127
Регистрация: 2-08-06
Пользователь №: 19 265



Цитата(maximiz @ Jun 17 2008, 16:28) *
Дык, генератор от радиостанции, радиостанция на танке, а танки весьма дальнобойны smile.gif


Содержательно smile.gif

А как на заводских дырчиках получают 220В? Генератор на 220 со стабилизацией оборотов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 18 2008, 09:24
Сообщение #13


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
А как на заводских дырчиках получают 220В? Генератор на 220 со стабилизацией оборотов?


Частота оборотов стабилизируется в зависимости от полюсности синхронного генератора - 1500 или 3000 б/мин (50 Гц) в мелких центробежным регулятором оборотов двигателя.

Стабилизация напряжения иногда шибко малобюджетная - "параметрическая", определяется параметрами обмоток и конструкцией генератора smile.gif
Как вот эта схема работает я объяснить не смогу, сам не знаю.
Мож, кто-нибудь объяснит? beer.gif


Прикрепленное изображение



Что-то в ней есть от феррорезонансного стабилизатора, имхо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 18 2008, 09:43
Сообщение #14


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(maximiz @ Jun 18 2008, 12:24) *
Частота оборотов стабилизируется в зависимости от полюсности синхронного генератора - 1500 или 3000 б/мин (50 Гц) в мелких центробежным регулятором оборотов двигателя.

Стабилизация напряжения иногда шибко малобюджетная - "параметрическая", определяется параметрами обмоток и конструкцией генератора smile.gif
Как вот эта схема работает я объяснить не смогу, сам не знаю.
Мож, кто-нибудь объяснит? beer.gif


Прикрепленное изображение



Что-то в ней есть от феррорезонансного стабилизатора, имхо.

Тупое подмагничивание, железо входит в насыщение, амплитуда не растёт.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Jun 18 2008, 11:45
Сообщение #15


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



А конденсатор что резонансит и куда что сдвигает по фазе?
Go to the top of the page
 