Цитата(ashestak @ Jun 22 2008, 05:15)

В двухтактном преобразователе (50кГц на каждый ключ) при сбросе нагрузки со 100% до 5% выброс напряжения на выходе не превышает 3%. С оптронами меньше 10% не получалось.
Чем смотрели, вольтметром или осциллографом? В приличных конторах
на приемо-сдаточных смотрят переходный процесс сброса-наброса
цифровым осциллом с памятью и показывают картинку ОТК или ПЗ.
Насчет результатов с оптроном: -ИМХО, у Вас был явно неудачный вариант цепи
ОС и не обеспечивался непрерывный ток накопительного дросселя.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.