реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> управление реле с опторазвязкой, то ли порты. то ли
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 08:57
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



Здравствуйте!
Помогите новичку.
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть.
Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается.
Менять полярность на входе оптопары?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:21
Сообщение #2


Ambidexter
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 589
Регистрация: 22-06-06
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282



Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 07:57) *
Сделал схему управления реле через оптопару. управляю с МЕГИ64. Реле закрыто при низком уровне с МЕГИ. При включении делаю настройку порта и происходит скачок в "1". Соответсвенно в этот момент реле открывается - чего не должно быть. Как этого избежать? пробовал притянуть выход с МЕГИ к земле через резистор 100К - не получается. Менять полярность на входе оптопары?

По-моему, реле у вас открывается нулём на выходе порта. Когда вы настраиваете порт на вывод, на выводе пина появляется 0, потом вы записываете 1 в порт и ноль пропадает.

Чтобы не было скачка, сначала запишите 1 в соответствующий порт, а потом настройте его на вывод.


--------------------
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 09:23
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



Но мне нужен "0" на выходе. а скачет он в "1"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:27
Сообщение #4


Ambidexter
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 589
Регистрация: 22-06-06
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282



Реле срабатывает при 0 на выводе порта. Покажите программу.


--------------------
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 09:34
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



PORT.X=0; //порт в "0"
DDR.X=1; //порт на вывод
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 09:47
Сообщение #6


Ambidexter
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 589
Регистрация: 22-06-06
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282



Надо так

PORT.X=1; //порт в "1"
DDR.X=1; //порт на вывод
Цитата(lelik-fox @ Jul 9 2008, 08:34) *
реле должно держать замок закрытым даже при выключенном питании контроллера

Оптрон открывается током, питания нет -> тока нет -> реле отключено.


--------------------
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lelik-fox
сообщение Jul 9 2008, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 19-01-07
Пользователь №: 24 602



кажется нашелв чем проблема, щас проверю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dENIM
сообщение Jul 9 2008, 10:37
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 226
Регистрация: 13-03-07
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137



вообще дурацкая привычка подключения светодиодов через открытый коллектор, идущая еще с допотопных времен.

Сейчас это не актуально...и даже противопоказанно..

не думаю, что полезен лишний ток через общую для всех узлов МК землю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=GM=
сообщение Jul 9 2008, 11:22
Сообщение #9


Ambidexter
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 589
Регистрация: 22-06-06
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282



Да и вообще, надо пересматривать всю схемотехнику для ответственных приложений. А то тут получается надёжность ниже, чем один элемент. Закоротил VT3 или фототранзистор оптрона D15 - замок открылся сам собой, разрыв VT3 - домой никогда не зайдешь. Или вот, залипли контакты реле K1 - заходи, кто хочешь, бери чего хочешь.


--------------------
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic