реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Зависание Mega8 в инверторе
Vito19
сообщение Aug 14 2008, 18:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 14-08-08
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615



Здравствуйте! Столкнулся с проблемой зависания MEGA8. Контроллер стоит в инверторе 2,5кВт Uвх=510В, включает-выключает преобразователь+моргает светодиодами+аварийное отключение инвертора. Через пару мин нормальной работы не реагирует на нажатие кнопок sad.gif help.gif . В чем может заключаться проблема? Как её можно решить? Заранее благодарен.


--------------------
Бамбарбия чергуду
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Aug 14 2008, 18:29
Сообщение #2


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Вы на улицу смотрели? Какое там время года? Телепаты в отпуске wink.gif

Без инвертора на столе не виснет?

BOD включен?

От чего тактируется?

Ну и схему с платой в студию. Есть мнение, что мы на Вашем примере щас покажем Лисенку как не надо делать smile.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vito19
сообщение Aug 14 2008, 18:36
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 14-08-08
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615



Цитата(Rst7 @ Aug 14 2008, 21:29) *
BOD включен?

От чего тактируется?

Что за BOD?
Тактируется внешним кварцом 10МГГ crying.gif


--------------------
Бамбарбия чергуду
Go to the top of the page
 
+Quote Post
singlskv
сообщение Aug 14 2008, 18:45
Сообщение #4


дятел
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 681
Регистрация: 13-05-06
Из: Питер
Пользователь №: 17 065



Цитата(Vito19 @ Aug 14 2008, 22:36) *
Что за BOD?
crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zhevak
сообщение Aug 14 2008, 19:19
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 723
Регистрация: 29-08-05
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065



Шутник, однако!

Но если это правда, то:
Цитата
-- У вас несчастные случаи на стройке были?
-- Нет, а что?
-- Будут! smile.gif


--------------------
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Flasher
сообщение Aug 14 2008, 19:45
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



Ну все, на улице сторонников внутреннего RC праздник!!! smile.gif) Или это провокация? smile.gif)))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SasaVitebsk
сообщение Aug 14 2008, 20:49
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 712
Регистрация: 28-11-05
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521



smile.gif
Нет. В связи с тем, что автор незнаком со словом BOD, то похоже что его пример не может рассматриваться как серьёзный аргумент ни в ту ни в другую сторону. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rtfcnf
сообщение Aug 14 2008, 21:10
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 27-06-08
Из: Москва
Пользователь №: 38 581



Что то мне подсказывает, что устройство делалось не автором поста, а досталось ему по наследству. Автор не обижайся, а лучше схему покажи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение Aug 14 2008, 23:13
Сообщение #9


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



Цитата(Rst7 @ Aug 15 2008, 03:29) *
Ну и схему с платой в студию. Есть мнение, что мы на Вашем примере щас покажем Лисенку как не надо делать smile.gif

Буду очень признателен smile.gif

Цитата(Vito19 @ Aug 15 2008, 03:36) *
Что за BOD?

В двух словах - это внутренняя схема в микроконтроллере, которая удерживает МК в состоянии сброса, до тех пор, пока напряжение питания не достигнет заданного предела. BOD конфигурируется fuse-битами. Т.к. BOD не даст работать МК, например от 4 В, когда уже правильность работы не гарантируется (более точное напряжение зависит от модели МК. Есть низковольные с буквой L на конце). Более подробно даташит нужно смотреть.
Цитата(Vito19 @ Aug 15 2008, 03:36) *
Тактируется внешним кварцом 10МГГ crying.gif

Правильнее так: 10 МГц


Цитата(Flasher @ Aug 15 2008, 04:45) *
Ну все, на улице сторонников внутреннего RC праздник!!! smile.gif) Или это провокация? smile.gif)))

Никакой провокации smile.gif Только праздник smile.gif


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Aug 15 2008, 00:33
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Ну вот, напали сразу на парня, нельзя же так, нада подсказать товарищу.
Судя по тому, с какой легкостью он поставил МК в инвертор (да еще 2,5кВт)
и характерным ошибкам - "кварцом 10МГГ" - он новичек.

Схему в студию!


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
INT1
сообщение Aug 15 2008, 03:17
Сообщение #11


deleted
****

Группа: Свой
Сообщений: 555
Регистрация: 28-08-05
Пользователь №: 8 024



А что за инвертор?, самопал какой то?, откуда там Мега8 взялась?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 15 2008, 04:19
Сообщение #12


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(domowoj @ Aug 15 2008, 04:33) *
Судя по тому, с какой легкостью он поставил МК в инвертор (да еще 2,5кВт)
и характерным ошибкам - "кварцом 10МГГ" - он новичек.


Я Вас умоляю...
Повторяю теперь в этой теме:
Если ответственные части с аппаратной, не зависящей от проца защитой, можно не только кварц ставить, но и станцевать на нем чечетку.

Действительно, что за инвертор? Вдруг мой smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rtfcnf
сообщение Aug 15 2008, 04:19
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 27-06-08
Из: Москва
Пользователь №: 38 581



BOD похоже не причем. Обратите внимание что контроллер выключает инвертор с выдачей сигнала «аварийное отключение инвертора» другими словами контролер корректно отрабатывает некоторое аварийное состояние и от греха подальше отключает его. Если бы контролер глючил из-за BOD, то была бы ситуация описанная выше, про несчастные случаи biggrin.gif . Хотя без схемы и управляющей программы сказать что то точно нелзя, а только гадать

Сообщение отредактировал rtfcnf - Aug 15 2008, 05:17
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kovrov
сообщение Aug 15 2008, 04:53
Сообщение #14


Мастер-фломастер
****

Группа: Свой
Сообщений: 611
Регистрация: 29-12-05
Пользователь №: 12 700



Цитата(INT1 @ Aug 15 2008, 07:17) *
А что за инвертор?, самопал какой то?, откуда там Мега8 взялась?

Скорее всего система автоматики этого инвертора на меге


--------------------
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vito19
сообщение Aug 16 2008, 06:02
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 14-08-08
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615



Привет всем! Извиняюсь за молчание в эфире. Спасибо всем за шутки-прибаутки и за здоровую критику! Выкладываю схему с программкой. В работающем инверторе стоит керамический резонатор. Попробую без резонатора.[attachment=23855:attachment][attachment=23856:attachment]

забыл программку[attachment=23857:attachment]


--------------------
Бамбарбия чергуду