"зависание" mega48 |
|
|
|
Aug 19 2008, 07:41
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 16
Регистрация: 19-08-08
Пользователь №: 39 685

|
В устройствах автоматики,при серии неудачных попыток подачи питания(мост,эл. конденс 1000.0,КРЕНка 5в,1 мкф,+0.1мкф блокировочный) при нормализации питания некоторые экземпляры устройств при нормальном напряжении питания 5в. не работают и не реагируют на вывод сброса. при снятии питания и разрядке электролита--включается.Просветите кто может. (mega48v 10au собрано в китае,прога моя) p.s.старт--инициализация стека,запуск стор.таймера-8с,иниц портов и тд. осциллографом никакие импульсы не наблюдаются,сброс в 1
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 07:56
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 16
Регистрация: 19-08-08
Пользователь №: 39 685

|
да,2.7в
pps проявилось в стенде из 80 устройств,на которые одновременно подаются импульсы сетевого напряжения 1с-вкл+1с-выкл--10раз пауза нет напряж--12с.вкл 12с--в этот момент может одна из 80 не включиться."на столе" поймать не получается
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 08:24
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 16
Регистрация: 19-08-08
Пользователь №: 39 685

|
здесь внутренний RC-8mg а на стенде имитируется реальная сеть 220в, в ней много чего происходит.Конечно,это сложные условия,таких скорее всего не будет--включение 80 импульсных устройств в одну розетку.Была надежда на WDT,который должен был дернуть сброс,но как оказалось, его функционирование в М48 зависит от флагов,которые иниц только после сброса,хотя в М8-тупо включается,при соотв вкл фузе,и ресетит...
а какая разница,выше 2.7--должен работать,ниже-- должен быть сброс,если электролиты не разрядились ниже 2.7--должно все работать,даже если нет сети,но устройство выключается-исчезает индикация,динамическая на свет индикаторе,значит сработал BOD?
а 2.7 выбрано для устойчивой работы при пониженых напряжениях в сети,как оказалось увы,но было и 4.5--не помогло
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 08:33
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 235
Регистрация: 14-05-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 008

|
Цитата здесь внутренний RC-8mg Значит можно попробовать поставить внешний кварц, надо найти проблему, а потом ее исправлять. Наверняка что то с разводкой плат у вас не то. Видно потенциалы гуляют по плате или петли есть. Эррата на мега48 ничего не говорит? А чем вообще занимаются эти устройства?
--------------------
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 08:37
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294

|
Цитата(GDI @ Aug 19 2008, 11:01)  Может кварц сбивается, а т.к. напряжение питания МК не падает, то и БОД не помогает, а помогает только разряд емкости. Вы бы осциллографом посмотрели что там на стенде у вас творится. Если проблема действительно с кварцем, то можно попробовать от внутреннего RC тактироваться. Тут уже было недавно обсуждение про подобные эффекты, но там не зависание, а ресет был при помехах. Ведьма! Ведьма- кричали они, и толпа подхватила: Ведьма!.....мда...посовещались и решили что кварц- это зло.... удачи при таком подходе. Вот только не надо обращать в эту веру новых участников- у них свои мозги есть чтобы все взвесить. А вам никто не мешает в это верить. А для создавшего ветку скажу- слюшай, у тебя, я так понимаю от транса питается изделие.... Поставь на первичку транса последовательную цепочку 0,1мкф 630В 100Ом 0,5Вт. и счастье тебе улыбнется.... Это конечно решение твоей проблемы- но типа хЕрургическим путем... Дабы это лечить- этим нужно конкретно заниматься.
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 08:49
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 16
Регистрация: 19-08-08
Пользователь №: 39 685

|
устройство отключает потребителя от сети при аварийном напряжении в сети .Измеряется напряжение,сравнивается с заданными пределами, вкл или откл потребителя,индицирует среднекв значение на индикатор. кнопки--резинки металл,две платы--индикатор проц кнопки--шлейф реле,бп с гасящим конденсатором 1.0мкф+47ом послед,мост два диода+ 2 стаб 12в,1000.0,кренка и далее как выше.нога сброса разведена на разъем посл прогр,платы двухстор,макс металлизации.Сделан устройств Т26,Т15,Т13 неск дес тыс.А вот вылезло после кит сборки или старею...
|
|
|
|
|
Aug 19 2008, 08:53
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294

|
Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 11:49)  устройство отключает потребителя от сети при аварийном напряжении в сети .Измеряется напряжение,сравнивается с заданными пределами, вкл или откл потребителя,индицирует среднекв значение на индикатор. кнопки--резинки металл,две платы--индикатор проц кнопки--шлейф реле,бп с гасящим конденсатором 1.0мкф+47ом послед,мост два диода+ 2 стаб 12в,1000.0,кренка и далее как выше.нога сброса разведена на разъем посл прогр,платы двухстор,макс металлизации.Сделан устройств Т26,Т15,Т13 неск дес тыс.А вот вылезло после кит сборки или старею... Схемку такой дебильной украинской под(Д)елки как-то ремонтировал. Вот там точно были косяк на косяке. Выложите схему , дабы сравнить и подсказать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)