FlyBak |
|
|
|
Aug 31 2005, 11:18
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844: Uin 22...40В; Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V, +150mA; Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит. сердечник EFD 20 N87 Индуктивность первички L=60мкГн.
Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В. Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички: w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%. Почему: 1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке. 2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?
|
|
|
|
|
Aug 31 2005, 12:39
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 827
Регистрация: 30-06-04
Пользователь №: 226

|
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 31 2005, 14:18) Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844: Uin 22...40В; Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V, +150mA; Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит. сердечник EFD 20 N87 Индуктивность первички L=60мкГн.
Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В. Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички: w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%. Почему: 1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке. 2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?На какой частоте работает Ваш преобр-ль? Значения индуктивностей подозрительно малы... Каков зазор в сердечнике? Нагрузка по 30В по мощности в 3 раза превышает другую(+-7В).Нужно снимать обр. связь с более мощной нагрузки.
|
|
|
|
|
Aug 31 2005, 13:17
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Цитата(mov @ Aug 31 2005, 16:39) На какой частоте работает Ваш преобр-ль? Значения индуктивностей подозрительно малы... Каков зазор в сердечнике? F=110кГц. Iavg=Pout/n*Umin=6,5/0,8*22=0,37A Ip=2*Iavg/D=0,74/0,4=1,85A L=(D*U)/(Ip*F)=(0,4*22)/1,85*1,1*10^5=43*10^(-6) Гн. Цитата Нагрузка по 30В по мощности в 3 раза превышает другую(+-7В).Нужно снимать обр. связь с более мощной нагрузки. Но как же быть если необходима стабилизация по 7В. Почему данное напряжение отслеживается плохо, ведь запаса D хватает? Почему понижение индуктивности до требуемого значения привело к еще более худшим результатам?
|
|
|
|
|
Sep 1 2005, 06:25
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Только что опять побалывался индуктивностями, в трансе с индуктивностью Lp=60мкГн уменьшил зазор в двое, измерил Lp=100мкГн, в итоге добился требуемой стабилизации. Если 7В=7В, 30В=30...38В. Lp=40мкГн уменьшил зазор в двое, измерил Lp=80мкГн. U7v=6,8...7,1В. U30v=28...32В
Но вопрос таки не снимается. Ведь уменьшение Lp должно приводить к тому, что запасаться енергии должно больше, если это требуется, а эффект обратный?
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Sep 1 2005, 07:43
|
|
|
|
|
Sep 1 2005, 10:59
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Спасибо, получилось!!! Уменьшил R в двое. Вы очень доходчево все расписали. Хотя никак не въеду, картинка на 3 ноге(СS) -это пила, рост тока во время прямого такта. Во время обратного там 0. Если напруга не превысила 1В то с чего же ему тогда отключатся. P.S. Истина всегда лежит на поверхности, поэтому мы ее и не замечаем.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|