Полная версия этой страницы:
FlyBak
vlvl@ukr.net
Aug 31 2005, 11:18
Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844:
Uin 22...40В;
Uout1 +-7V, + - 100mA;
Uout2 +30V, +150mA;
Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм
Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит.
сердечник EFD 20 N87
Индуктивность первички L=60мкГн.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В.
Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички:
w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн
В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%.
Почему:
1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке.
2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 31 2005, 14:18)
Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844:
Uin 22...40В;
Uout1 +-7V, + - 100mA;
Uout2 +30V, +150mA;
Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм
Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит.
сердечник EFD 20 N87
Индуктивность первички L=60мкГн.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В.
Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички:
w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн
В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%.
Почему:
1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке.
2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?На какой частоте работает Ваш преобр-ль? Значения индуктивностей подозрительно малы... Каков зазор в сердечнике?
Нагрузка по 30В по мощности в 3 раза превышает другую(+-7В).Нужно снимать обр. связь с более мощной нагрузки.
vlvl@ukr.net
Aug 31 2005, 13:17
Цитата(mov @ Aug 31 2005, 16:39)
На какой частоте работает Ваш преобр-ль? Значения индуктивностей подозрительно малы... Каков зазор в сердечнике?
F=110кГц.
Iavg=Pout/n*Umin=6,5/0,8*22=0,37A
Ip=2*Iavg/D=0,74/0,4=1,85A
L=(D*U)/(Ip*F)=(0,4*22)/1,85*1,1*10^5=43*10^(-6) Гн.
Цитата
Нагрузка по 30В по мощности в 3 раза превышает другую(+-7В).Нужно снимать обр. связь с более мощной нагрузки.
Но как же быть если необходима стабилизация по 7В.
Почему данное напряжение отслеживается плохо, ведь запаса D хватает?
Почему понижение индуктивности до требуемого значения привело к еще более худшим результатам?
doomer#gp
Aug 31 2005, 16:27
Игра с виткам не имеет смысла. Трансформатор в обратноходовике никакой не трансформатор, а катушка индуктивности с несколькими обмотками. Токи размагничивания разные и между ними нет линейной связи.
Можно использовать ООС с нескольких оботок, но только положительных, как показано на рисунке.
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 05:48
Но все это не объясняет происходящего. Мне нужна стабилизация по 7В, а ее нет, почему? ведь еще есть запас по регулировке и система обязана увеличивать длительность импульсов до тех пор пока Uout не достигнет точки 7В, или D=50%. Ведь независимо от изменений нагрузки ОС должна вытягивать то напряжение с которого она снимается.
В каком режиме работает преобразователь при номинальной нагрузке?
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 06:25
Только что опять побалывался индуктивностями, в трансе с индуктивностью Lp=60мкГн уменьшил зазор в двое, измерил Lp=100мкГн, в итоге добился требуемой стабилизации. Если 7В=7В, 30В=30...38В.
Lp=40мкГн уменьшил зазор в двое, измерил Lp=80мкГн. U7v=6,8...7,1В.
U30v=28...32В
Но вопрос таки не снимается. Ведь уменьшение Lp должно приводить к тому, что запасаться енергии должно больше, если это требуется, а эффект обратный?
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 06:40
Current Mode. Схеме вкл. стандартная, ОС снимается с делителя напряжения вкл. к требуемому напряжению (7В). Далее с нижнего плеча (2,5В) подается на 2 ногу UC1844 ( "-" Е/А). Между 2 и 1 R=200кОм||С=33пФ. На выводе 3 (Current Sens) пила слегка заинтегрированная по заднему фронту.
sup-sup
Sep 1 2005, 07:03
Я думаю, у Вас отключался прямой ход по току, который был больше при меньшей индуктивности. Уменьшить резистор в истоке ключа.
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 07:15
Во всех случаях ШИМ "правильный", без отключения, постоянно контролирую.
Однако при увеличении L до 100 мкГн, D при регулировании возросло до 50%.
Почему этого небало при меньших значениях индуктивности. Тем более, что расчетное значение оной 40 мкГн?
Интуитивно склоняюсь к цепи ОС, но логически обосновать происходящее не могу?
sup-sup
Sep 1 2005, 07:49
У Вас при маленькой индуктивности первички получались большие импульсы на 3 ножке (ОС по току) и прямой ход отключался. При увеличении индуктивности та же энергия запасается за большее время (увеличился прямой ход) но при меньшем токе. Можно было немного увеличить частоту. Или уменьшить резистор в истоке.
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 08:17
Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 11:49)
У Вас при маленькой индуктивности первички получались большие импульсы на 3 ножке (ОС по току) и прямой ход отключался. При увеличении индуктивности та же энергия запасается за большее время (увеличился прямой ход) но при меньшем токе.
Если бы отключался прямой ход то на затворе ключа отсутствовали бы импульсы управления (6 ножка), так же они отсутствовали бы и на 3 ножке (ОС по току). Однако на 6 ноге "прямоугольник", а на 3 "пила" ( 0,6В р-р) и тот и тот сигналы совподают по фазе и длительности, т.е. чистый и красивый ШИМ. Просто Бермудский Треугольник какойто.
sup-sup
Sep 1 2005, 08:59
Так я говорю про отключение в КАЖДОМ ЦИКЛЕ прямого хода. 3842 как работает? - ООС по напряжению устанавливает порог (смотрим напряжение на первой ножке), а ООС по току при превышении пилой (третья ножка) этого порога В КАЖДОМ ЦИКЛЕ отключает прямой ход. Когда ток нагрузки возрастает, выходное напряжение падает и ООС по напряжению увеличивает напряжение порога. Длительность прямого хода возрастает, так как пила тока дольше доходит до порога. Но как только ООС по напряжению перестанет работать и напряжение порога уже не меняется при понижении выходного напряжения и, естесственно, длительность прямого хода не может возрастать - наступает ограничение по току. Все нормально. Вы увеличили индуктивность и пила стала положе, но длиннее. Импульсный ток уменьшился и не доходит до порога.
vlvl@ukr.net
Sep 1 2005, 10:59
Спасибо, получилось!!!
Уменьшил R в двое.
Вы очень доходчево все расписали.
Хотя никак не въеду, картинка на 3 ноге(СS) -это пила, рост тока во время прямого такта. Во время обратного там 0. Если напруга не превысила 1В то с чего же ему тогда отключатся.
P.S. Истина всегда лежит на поверхности, поэтому мы ее и не замечаем.
sup-sup
Sep 1 2005, 12:10
Может быть, термин "отключение" я неудачно выбрал. Можно было сказать, что завершение прямого хода происходит когда пила на 3й ножке превысит внутренний порог 3842.Это принцип работы контроллеров 3842.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.