Цитата Соненшайн (нем. "солнечный свет") - очень подробные датащиты на sla можно прямую ссылку на сайт? Цитата Температуру до 0,1 С не забудьте не думаю, что для грубой оценки это нужно
--------------------
Андрей Смирнов
|
|
|
|
|
Sep 30 2008, 03:43
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360

|
незнаю, увы... Цитата вы пока не знаете, откуда её ловчее снимать а вы? ночью, как говорится, много думал, решил измерять не столько дельту, а больше ориентироваться на остаточное напряжение под нагрузкой. Сегодня-завтра соберу макет и посмотрю в реальности, как ведет себя батарея под нагрузкой.
--------------------
Андрей Смирнов
|
|
|
|
|
Sep 30 2008, 04:57
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата а вы? И я не знаю. Одно дело оценивать остаточную ёмкость аккумуляторов, лежащих на складе с примерно установившейся температурой. Можно по воздуху. Если тягово-стартёрные - можно по выводам хорошего сечения не перегревая их тестовым током У 7,2 A*h выводы хиловатые, но, имхо, можно тоже по выводам температуру мерить, до нагружения. У вас задача анализировать sla стоящие в устройстве или лежащие на складе?
|
|
|
|
|
Sep 30 2008, 05:20
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360

|
Цитата У вас задача анализировать sla стоящие в устройстве или лежащие на складе? Задача следующая: устройство в аварийном режиме может питаться от батарей, основной режим от сети. К примеру такая ситуация - люди берут устройство и едут на обьект, вот перед выездом необходимо оценить, насколько заряжен аккумулятор. Идеально конечно - поработал, на ночь поставил на зарядку, утром спокойно поехал. Но обычно бывает так: поработал бросил, увы... З.Ы. В общем, индикатор, как в сотовом телефоне
--------------------
Андрей Смирнов
|
|
|
|
|
Sep 30 2008, 08:36
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 751
Регистрация: 4-08-05
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360

|
Цитата Почему мерить температуру - есть именно для sla как типа ХИТ внятные кривые Ёмкость/температура. да я не против, тем более что надо, так как устройство работает на открытом воздухе. Но не думаю что необходимо до 0.1С, по наитию думаю достаточно будет +/-5 - 10С. Встроенный в МК темп. сенсор думаю вполне справиться.
--------------------
Андрей Смирнов
|
|
|
|
|
Sep 30 2008, 10:40
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата Возьму несколько батарей, заряжу, потом согласно графикам разряжу, посмотрю что с напряжением на них под нагрузкой остается. И что это даст? Калибраните одну условно новую и одну "вхлам" и мучайте в нагревальникохолодильнике Тогда есть шанс, что не придётся быть зависимым от поставщика и бренда
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|