реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Коммутция(регулировка) постояннго тока., На чём проще и лучьше сделать?
at90
сообщение Oct 16 2008, 18:28
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 866
Регистрация: 31-03-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814



Для цеха гальваники необходимо регулировать ток... ток постоянный от 100 до 1000 ампер.
Напряжения 15-50 вольт.
На чем это лучьше реализовать?


--------------------
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 16 2008, 21:54
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(at90 @ Oct 16 2008, 21:28) *
Для цеха гальваники необходимо регулировать ток... ток постоянный от 100 до 1000 ампер.
Напряжения 15-50 вольт.
На чем это лучьше реализовать?

На сегодня для таких задачек, пожалуй, только многофазный понижающий стабилизатор с синронными ключами. Эдак килогерц на 200-300 в фазе.
Правда, реальных схем более 150 ампер я не встречал, но принцип построения позволяет наращивать мощность практически неограничено.
Эти схемы имеют КПД за 90% при условии, что выходное напряжение равно приблизительно половине входного. Можно и раз в 5 понизить, но эффективность немного падает.
Основы архитектуры можно глянуть в описании IR3087, например.
Но свою схему придется разрабатывать. Готовые контроллеры обычно работают при входных до 18-20 вольт.
Все прочие топологии (без синхронного выпрямления) дадут Вам рядом с ванной еще и печку такой же мощности....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Oct 17 2008, 12:22
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(at90 @ Oct 16 2008, 20:28) *
Для цеха гальваники необходимо регулировать ток... ток постоянный от 100 до 1000 ампер.
Напряжения 15-50 вольт.
На чем это лучьше реализовать?

А откуда берётся этот ток? Иными словами, что является источником, каковы его параметры?
(извините за подсказку, слово "лучше" пишется без ь).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 17 2008, 14:14
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Herz @ Oct 17 2008, 15:22) *
А откуда берётся этот ток? Иными словами, что является источником, каковы его параметры?
(извините за подсказку, слово "лучше" пишется без ь).

Когда-то в крупных гальванических цехах стояли униполярные генераторы постоянного тока. Вольт на 20-25 и на 20-50 тысяч ампер...
Выпрямить традиционными способами такие токи очень проблематично.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhX
сообщение Oct 17 2008, 16:02
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Цитата(Microwatt @ Oct 17 2008, 19:14) *
Когда-то в крупных гальванических цехах стояли униполярные генераторы постоянного тока. Вольт на 20-25 и на 20-50 тысяч ампер...
Выпрямить традиционными способами такие токи очень проблематично.

Да, для таких токов возможно проще применить электромеханический преобразователь... smile.gif


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rudy_b
сообщение Oct 17 2008, 16:51
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



Уточните мощность. При 1000 А - сколько вольт?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Oct 17 2008, 19:21
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



На форуме Володина мужик решал похожую задачу. Более-менее примитивный чоппер. ШИМ на частоте 20 кГц, чтобы не было слышно, как пищит дроссель. Дроссель - железный.
Баяны из шоток и полевиков дают сотни ампер без особых проблем.
Еще надо кучу Low_ESR электролитических конденсаторов. Падение напряжения на 100-вольтовых полупроводниках ок. 0,6 В При 200 А получается статических потерь 120 Вт, потерь переключения ватт 100-200. Зависит от кривизны монтажа.
Стоит это счастье баксов 50 по комплектующим. При 1000 А, канешно, дороже.
Нормальная стабилизация тока несколько усложняет задачу. Лучше всего - на шунте.

50 Вх1000 А получается 50 кВт. Такую мощу можно тянуть только из трехфазной сети. Если уже есть трехфазный понижающий транс, к нему надо чоппер, оч. может быть - модульной конструкции. Если вход - 380 В, тогда лучше импульсный преобразователь. На такую мощу - возни на полгода. Эти 50 кВт потом надо куда-то деть. Электролизные ванны перегревать нельзя, у них температуру надо удерживать с точностью в пару градусов. Да и плотность тока ограничивается. Так шо может быть, все 50 кВт не надо. А 10 кВт - не в пример дешевле, чем 50.

На 380 В мне нравится нестабилизированный резонансный преобразователь, а после него - чоппер. При единичной разработке такая структура мне кажется проще всего. Меньше деталек сгорит. Преобразователь - мост или полумост на IGBT. Напр. IRG4PF50W.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Oct 17 2008, 22:37
Сообщение #8


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(at90 @ Oct 16 2008, 22:28) *
Для цеха гальваники необходимо регулировать ток... ток постоянный от 100 до 1000 ампер.
Напряжения 15-50 вольт.
На чем это лучьше реализовать?

По моему скромному мнению, лучше обратиться к специалистам. Таковые, поверьте, есть. Задача, на самом деле, далеко не из простых. Способы решения есть...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tremor
сообщение Oct 19 2008, 10:07
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55
Регистрация: 17-06-08
Из: Томск
Пользователь №: 38 346



Подобные вещи делали на основе понижающего выпрямителя и чоппера в качестве регулирующего элемента. В принципе 1000А это не проблема при мультифазной схеме ИП. Если требования к форме тока отсутствуют, то можно купить вовсе готовый выпрямитель типа сварочного ВДУ-1250.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
at90
сообщение Oct 19 2008, 16:56
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 866
Регистрация: 31-03-05
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814



1000 ампер это общий ток блока питания. На одну ванну идет около 100-150 ампер 15 вольт. Регулировать нужно ток в каждjй ванне.
Возможно ли сделать регулировку тока используя IPM транзистор.Например PM400HSA120?


--------------------
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NicSm
сообщение Oct 19 2008, 17:31
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 208
Регистрация: 16-09-08
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228



можно ли питать ванны поотдельности? Или обязательна групповая работа?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 19 2008, 18:13
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(at90 @ Oct 19 2008, 19:56) *
1000 ампер это общий ток блока питания. На одну ванну идет около 100-150 ампер 15 вольт. Регулировать нужно ток в каждjй ванне.
Возможно ли сделать регулировку тока используя IPM транзистор.Например PM400HSA120?

Само изложение задачи подсказывает, что решить ее без опыта подобных разработок самостоятельно будет трудно.
1. У Вас что есть исходный источник энергии? Помышленная сеть 3фх380, 1фаза 220, электромашинный преобразователь или трансформатор с выходом 30-50 вольт? Решение кардинально может меняться от этого.
2. Если каждая ванна потребляет до 150 ампер, то это относительно простая задача, Не надо пугать себя и других тысячей ампер. Просто поставите стабилизатор у каждой ванны.
3. Если хотите проще, умозрительно дешевле и быстрее - ставьте просто реостат, воздуходувку для его охлаждения и автомат в виде тетки при нем. Если хотите более похожее на современный стабилизатор - применяйте импульсную стабилизацию. Сами или поручите специалистам.
Если у Вас производство типа никелировать дверные крючки или танковые башни, то не пытайтесь самостийно проектировать электронику сразу такого масштаба.
Но исходные данные нужно изложить более полно и внятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 11:08
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016