Всех приветствую.
Имеем металлический объект. Там установлен прибор. Электронная часть прибора полностью изолирована от корпуса. К прибору подключены датчики длинными 2-жильными кабелями. Кабели прокинутыми по металлическим конструкциям. Цепи контролируются на обрыв и КЗ.
Подскажите пожалуйста. Как можно осуществить контроль замыкания токоведущих жил на корпус?
PS. Пока в голову пришла только одна мысль: мерить входящий и уходящий токи, например, в цепи питания прибора. Если токи равны, то все ок, если нет, то есть утечка на корпус. Если эта мысль имеет право на жизнь, то подскажите каким образом можно призвести сравнение данных токов?
Спасибо.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Oct 27 2008, 13:55
|
Guests

|
Цитата(Alex2578 @ Oct 27 2008, 16:30)  Как можно осуществить контроль замыкания токоведущих жил на корпус? Поразмышлять на тему: корпус, источник питания, заземление.
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 14:19
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 5-05-06
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821

|
Общий датчика от корпуса изолирован?
--------------------
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 14:36
|

Беспросветный оптимист
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646

|
Цитата(Alex2578 @ Oct 27 2008, 16:30)  Если эта мысль имеет право на жизнь, то подскажите каким образом можно призвести сравнение данных токов? Намотать встречно 2 катушки на одном сердечнике и мерить магнитный поток Цитата(Rst7 @ Oct 27 2008, 17:25)  А банально включить между заземлением и минусом шлейфов цепь из отдельного источника напряжения (минус к заземлению, плюс к резистору), токоограничительного резистора и светодиода (анодом к резистору, катодом к минусу шлейфа) слабо? И - прощай изоляция
--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 14:43
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 5-05-06
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821

|
А ежели ток постоянный?
А вообще-то меня интересует вопрос - а зачем измерять? Какой в этом может быть интерес?
--------------------
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
|
|
|
|
|
Oct 27 2008, 17:23
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата И - прощай изоляция Дык как ни крути - ведь для того, чтобы увидеть наличие утечки между проводом и землей надо создать потенциал между этим проводом и землей. А создание этого потенциала приводит к конечному сопротивлению провод-земля. И никакими трансформаторами Вы это не устраните. Можно только, например, сделать очень большое на постоянке и малое на переменке. Не надо путать эту ситуацию с защитными устройствами для сети ~220В. Ведь со стороны ввода ноль соединен с заземлением (на вводе или на подстанции - не суть). А на изолированной нейтрали эти защиты не работают, некуда току течь. А вообще, для систем пожарной сигнализации это не страшно. Я лично вообще супрессор ставлю между минусом питания приборов и землей. Цитата А вообще-то меня интересует вопрос - а зачем измерять? Какой в этом может быть интерес? Интерес - например, соблюдение стандарта EN54-2, который требует от приборов приемоконтрольных сигнализировать о замыкании на землю, которое может повлечь нарушение выполнения прибором основных функций.
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 27 2008, 23:33
|
Guests

|
Цитата(Rst7 @ Oct 27 2008, 20:23)  Дык как ни крути - ведь для того, чтобы увидеть наличие утечки между проводом и землей надо создать потенциал между этим проводом и землей. А создание этого потенциала приводит к конечному сопротивлению провод-земля.
И никакими трансформаторами Вы это не устраните. Можно только, например, сделать очень большое на постоянке и малое на переменке. Не надо путать эту ситуацию с защитными устройствами для сети ~220В. Ведь со стороны ввода ноль соединен с заземлением (на вводе или на подстанции - не суть). А на изолированной нейтрали эти защиты не работают, некуда току течь.
А вообще, для систем пожарной сигнализации это не страшно. Я лично вообще супрессор ставлю между минусом питания приборов и землей. Интерес - например, соблюдение стандарта EN54-2, который требует от приборов приемоконтрольных сигнализировать о замыкании на землю, которое может повлечь нарушение выполнения прибором основных функций. Завтра полистаю EN54-2 , может, тоже чего умное скажу... Вообще-то интересно, с таким требованием не сталкивался... Вроде как у шлейфа гальваническая связь с корпусом имеется(один из проводов), и замыкание именно в шлейфе определяют, но может речь идет о чем-то другом... А что за система, если это вообще пожарка? В общем случае, если прибор действительно отвязан от корпуса, и нет никакого потенциала (по постоянке или по переменке) - то никак и не проконтролируешь. Если имеются наводки (случайные помехи) относительно корпуса - то контроль будет, наверное, по сбоям в работе прибора...  ,выдаст ошибку по-любому, только отличить кз на корпус от просто наводки нельзя будет...
|
|
|
|
|
Oct 28 2008, 04:47
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290

|
Вообще говоря, для таких случаев нужно знать следующее: Минимально- допустимое сопроивление изоляции между корпусом и проводами, и необходимую электропрочность изоляции. Это определяется из тех. требований к устройству и оговаривается в его тех, документации- ТУ, РЭ и т.д. Меряется первое -мегомметром, второе в помощью стандартной пробойной установки. Причем напряжение на клеммах мегомметра при измерении сопротивления изоляции устанавливается меньшее, чем оговоренная электропрочность. Процедура обычно такая: замыкают между собой все входы- выходы прибора и между этой точкой и корпусом подключают изм. схему. Существуют Госты, регламентирующие эти величины для разных классов оборудования и условий эксплуатации.
--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Oct 28 2008, 04:47
|
Guests

|
Цитата(kalimusk @ Oct 28 2008, 07:33)  Если токи равны, то все ок, если нет, то есть утечка на корпус. Если эта мысль имеет право на жизнь, то подскажите каким образом можно призвести сравнение данных токов?
Прибор такой называется УЗО. Продают в любом магазине электротоваров. На разные токи утечек, от 6 мА и более. Токи, текущие вперед и обратно, проходят через трансформатор, разность токов приводит к срабатыванию УЗО. Ну, токи у вас , наверное, постоянные - значит, городить хитрый дифференциальный усилитель с независимыми(плавающими) входами по "+" и "-" ... только ведь не выйдет ничего, если где-то еще нет связи с корпусом...
|
|
|
|
|
Oct 28 2008, 04:59
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 20-02-07
Пользователь №: 25 515

|
Всем спасибо. по порядку: Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 16:55)  Поразмышлять на тему: корпус, источник питания, заземление. Очень ценный совет, спасибо. Цитата(Yura_K @ Oct 27 2008, 17:19)  Общий датчика от корпуса изолирован? Да, золирован. Цитата(Rst7 @ Oct 27 2008, 17:25)  А банально включить между заземлением и минусом шлейфов цепь из отдельного источника напряжения (минус к заземлению, плюс к резистору), токоограничительного резистора и светодиода (анодом к резистору, катодом к минусу шлейфа) слабо? Светодиодом может быть не только светодиод видимого спектра свечения на передней панели с гравировкой "Нарушение изоляции", но и светодиод оптрона  Не годится. Система дожна быть полностью изолирована от корпуса. Либо на крайний случай Rизол>5МОм. Цитата(MrYuran @ Oct 27 2008, 17:36)  Намотать встречно 2 катушки на одном сердечнике и мерить магнитный поток И - прощай изоляция С катушками не получится. Прошу прощения, не указал, что ток постоянный. По поводу "прощай изоляция" - в точку. Цитата(Rst7 @ Oct 27 2008, 20:23)  Интерес - например, соблюдение стандарта EN54-2, который требует от приборов приемоконтрольных сигнализировать о замыкании на землю, которое может повлечь нарушение выполнения прибором основных функций. Совершенно верно. Интерес в соблюдении существующих требований, только немного не тех, что вы указали. Цитата(maximiz @ Oct 27 2008, 21:50)  СловесТный мусор какой-то...  Хде вопрос,ага превед? Чего пытаемся контролировать от замыкания - измерительную и/или вапще? Наздоровие  Прошу прощение за не просвещенность. Честно говоря нифига не вкурил по поводу "преведа". Видимо, какая-то фича на данном форуме. Я обязательно разберусь. "Хде вопрос"? Хде, хде... В начале топика: "Как можно осуществить контроль замыкания токоведущих жил на корпус?" От замыкания пытаемся контролировать "вапще". Но в зависимости от сложности решения это может быть перенесено на каждую цепь.
|
|
|
|