S_Vladimir
сообщение Nov 23 2008, 20:18
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Делаю импульсный DC/DC преобразователь:
8...12 В не входе, +5 В стабилизированых, ток 200 мА;
-5 В не стабилизированых, током порядка 15...20 мА.
Оба выхода развязаны от входа.
Микросхема 1156ЕУ5Т. Обратная связь организована с помощью оптрона и TL431.
Подскажите пожалуйста: от чего будет зависеть повторяемость нестабилизированного напряжения -5 В?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 24 2008, 00:37
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 00:18) *
Делаю импульсный DC/DC преобразователь:
8...12 В не входе, +5 В стабилизированых, ток 200 мА;
-5 В не стабилизированых, током порядка 15...20 мА.
Оба выхода развязаны от входа.
Микросхема 1156ЕУ5Т. Обратная связь организована с помощью оптрона и TL431.
Подскажите пожалуйста: от чего будет зависеть повторяемость нестабилизированного напряжения -5 В?

Да гулять будет очень сильно, в зависимости от нагрузки по каналу +5вольт.
Вообще, такие копеечные DC-DC делают на автогенераторе и стабилизации каждого канала на вторичной стороне какой-нить 78-79L05. Шимовать такую блоху - роскошь по количеству, сложности и стоимости компонентов. Разве что уж очень КПД важен....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 24 2008, 06:26
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Microwatt.

Да, забыл сказать что трансформатор мотаю сам.
Нагрузка по +5 В будет 200 мА +-10%.

Меня в даном случае интересует от какого компонента в схеме DC/DC будет больше(можно даже сказать кардинально) зависеть -5 В: от трансформатора, от разводки платы или еще чегото.

За совет по поводу автогенератора отдельное спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Nov 24 2008, 07:39
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Я делал доп. канал на обратноходе - если в основном ток нагрузки не падает, скажем, ниже 1/3 максимума - в дополнительном нестабильность процентов 5-10. Правда, это был самозбудный сетевой БП. Чем похабнее намотан транс(хуже связь доп. обмотки с первичной), тем сильнее нестабильность и просадка под нагрузкой доп. канала. Его нагрузочная характеристика имеет подъем процентов 10-20(?) на ХХ, при токе хоть 2-5 мА напряжение держится неплохо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 24 2008, 09:02
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Цитата(Burner @ Nov 24 2008, 11:39) *
Я делал доп. канал на обратноходе - если в основном ток нагрузки не падает, скажем, ниже 1/3 максимума - в дополнительном нестабильность процентов 5-10. Правда, это был самозбудный сетевой БП. Чем похабнее намотан транс(хуже связь доп. обмотки с первичной), тем сильнее нестабильность и просадка под нагрузкой доп. канала. Его нагрузочная характеристика имеет подъем процентов 10-20(?) на ХХ, при токе хоть 2-5 мА напряжение держится неплохо.


У меня трансформатор намотан так:
1 - первичка, 50 витков, виток к витку в два ряда
2 - обмотка стабилизированных +5В, 31 виток, виток к витку в один ряд
3 - обмотка нестабилизированных -5В, 27 витков, виток к витку в один ряд
Сердечник N87 E13 зазор 0,26 мм.

Стоит ли менять 2-ю и 3-ю обмотки местами для увеличения связи между первичкой и нестабилизированными -5В?

Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 24 2008, 09:03
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 24 2008, 09:26
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ( без TL431 и оптопары), то тогда можно получить стабильность по обоим каналам 10-15%. Для защиты по выходу поставить супрессоры на 5,5В сработки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 24 2008, 10:08
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2008, 13:26) *
Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ( без TL431 и оптопары), то тогда можно получить стабильность по обоим каналам 10-15%. Для защиты по выходу поставить супрессоры на 5,5В сработки.


ИМС запитывается от аккумулятора 12 В, так что ОС беру от обмотки +5В.
Есть у меня такие мысли по поводу супрессора или стабилитрона на неставилизированной обмотке. Скорее всего так и сделаю. Просто хочется деталей поменьше. По этому и спрашиваю, можно ли надеяться на повторяемость нестабилизированного напряжения -5В от прибора к прибору в пределах 10-15%, и если какойто элемент в схеме может показать какую-то бяку например в каждом пятом или десятом и т.д. приборе то надо бы минимизировать влияние этого компонента.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Nov 24 2008, 12:14
Сообщение #8


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) *
... можно ли надеяться на повторяемость нестабилизированного напряжения -5В от прибора к прибору в пределах 10-15%, и если какойто элемент в схеме может показать какую-то бяку например в каждом пятом или десятом и т.д. приборе то надо бы минимизировать влияние этого компонента.

Самый главный элемент, который может показать бяку - обратноходовый трансформатор. От его повторяемости, в частности, - индуктивности рассеяния, почти все и зависит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Artem_Petrik
сообщение Nov 24 2008, 12:34
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 443
Регистрация: 22-07-06
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006



Цитата(wim @ Nov 24 2008, 16:14) *
Самый главный элемент, который может показать бяку - обратноходовый трансформатор. От его повторяемости, в частности, - индуктивности рассеяния, почти все и зависит.

Если быть более точным, то наиболее важно обеспечить хорошую связь между вторичками.
Если напряжения одинаковы(по модулю), токи вторичек сопоставимы, то рекомендуется мотать обмотки бифилярно. Однако у вас десятикратное отличие в токах, поэтому то, как намотано сейчас вполне приемлемо.

Надо смотреть, насколько требовательно к питанию то, что собираетесь питать. Если требуется не вылазить за 5% - то лучше поставить стабилизатор 79l05 или LM317. Если это отрицательное напряжение для операционника - можно вообще не заморачиваться, только отфильтровать получше. Если допуск на питание 10% - можно обойтись без стабилизатора, но на всякий пожарный поставить стабилитрон гдето на 5v6. Чтобы при полном отсутствии нагрузки по -5 оно не вырастало сильно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Nov 24 2008, 13:49
Сообщение #10


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Artem_Petrik @ Nov 24 2008, 15:34) *
Если быть более точным, то наиболее важно обеспечить хорошую связь между вторичками...

Что как раз и означает минимизацию индуктивности рассеяния. smile.gif Собс-но, это уже классика:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup081/slup081.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 25 2008, 10:38
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Еще такой вопрос:
Может ли разводка печатной платы влиять на разброс нестабилизированного напряжения?

К примеру был у меня один вариант разводки ПП при котором как бы я не мотал трансформатор, микросхема всегда была в перегрузе. Форма напряжения на конденсаторе генератора не имела нормальной треугольной формы, а ток через резистор защиты от перегруза по току превышал 1,5А (резистор имел значение 0,22 Ом что соответствует току срабатывания 1,5 А). Как только я переразвел ПП, ситуация кардинально поменялась.

wim спасибо за ссылку http://focus.ti.com/lit/ml/slup081/slup081.pdf

Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 25 2008, 10:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 25 2008, 11:04
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) *
ИМС запитывается от аккумулятора 12 В, так что ОС беру от обмотки +5В.

Ну и что, поставьте доп обмотку для питания ИМС и туда вкл ОС. Выкините и тл оптопару.

Цитата(wim @ Nov 24 2008, 15:14) *
Самый главный элемент, который может показать бяку - обратноходовый трансформатор. От его повторяемости, в частности, - индуктивности рассеяния, почти все и зависит.

Просто нужно каждую силовую обмотку положить в один слой, это гарантирует мин. рассеивания и само собой зазор поменьше.

Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 13:38) *
Еще такой вопрос:
Может ли разводка печатной платы влиять на разброс нестабилизированного напряжения?

Нужно минимизировать длину пути на плате от силового ключа до транса, чем путь короче, тем меньше индуктивный выброс от этого проводника ( да и вообще всех силовых и сигнальных путей).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 25 2008, 11:56
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2008, 15:04) *
Ну и что, поставьте доп обмотку для питания ИМС и туда вкл ОС. Выкините и тл оптопару.


Схема DC/DC такова:
Прикрепленное изображение

Выводы 1 и 8 микросхемы D5 это коллекторы ключа.
Если честно то я не вижу путей выбросить тл (D7) и оптопару, хотя идея очень заманчива.

Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 25 2008, 12:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 25 2008, 17:54
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 15:56) *
Схема DC/DC такова:
Выводы 1 и 8 микросхемы D5 это коллекторы ключа.
Если честно то я не вижу путей выбросить тл (D7) и оптопару, хотя идея очень заманчива.

Хм... Так это обратноходовик?
намудрили Вы с трансформатором.....
На каком сердечнике мотали?
Вы уверены, что гальваническая развязка Вам необходима?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S_Vladimir
сообщение Nov 25 2008, 21:22
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 5-08-08
Пользователь №: 39 433



Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:54) *
Хм... Так это обратноходовик?
намудрили Вы с трансформатором.....
На каком сердечнике мотали?
Вы уверены, что гальваническая развязка Вам необходима?


У меня трансформатор намотан так:
1 - первичка, 50 витков, виток к витку в два ряда
2 - обмотка стабилизированных +5В, 31 виток, виток к витку в один ряд
3 - обмотка нестабилизированных -5В, 27 витков, виток к витку в один ряд
Сердечник N87 E13 (две Ш-половинки) зазор 0,26 мм.

Гальваническая развязка необходима позарез.

А что намудрено с трансформатором?