> управление насосами
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 09:30
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



доброго времени суток всем! Подскажите пожалуста как реализовать следующее: имеется 4 насоса, планирую запускать их через плавный пуск, при этом 3 насоса должны работать постояно, а 4-й резервный и он должен включатся при аварии любого из трех рабочих. Пытался придумать как нибудь через доп. контанкты обводных контакторов, но никак не получается. Натолкните пожалуста на правильный путь
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 09:52
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 12:30) *
доброго времени суток всем! Подскажите пожалуста как реализовать следующее: имеется 4 насоса, планирую запускать их через плавный пуск, при этом 3 насоса должны работать постояно, а 4-й резервный и он должен включатся при аварии любого из трех рабочих. Пытался придумать как нибудь через доп. контанкты обводных контакторов, но никак не получается. Натолкните пожалуста на правильный путь

Это как? каждый насос имеет устройство плавного пуска или же все насосы сидят на одном
устройстве плавного пуска?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 10:09
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



каждый насос имеет свой плавный пуск
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2008, 11:13
Сообщение #4


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 14:09) *
каждый насос имеет свой плавный пуск

Соединяете в параллель все контакты "состояние" пускателей трех насосов, последовательно с кнопкой "пуск" и
задержку. При пуске включаются три насоса, и контактами своих пусковых устройств, блокируют включение резервного.
В случае аварии одного из основных, его контакт состояния запускает резервный, с задержкой.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2008, 11:14


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 11:30
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Авария это как? сработала защита блока плавного пуска, если да, то наверняка у них
есть выход "авария" обычно "сухой контакт" , ну вот как было сказано ставишь в параллель
аварийные выхода трех блоков и подключаешь "работа"(обычно "ON") четвертого блока.
Если авария другого типа, то поясни пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Dec 6 2008, 12:43
Сообщение #6


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Iptash @ Dec 6 2008, 15:30) *
Авария это как? сработала защита блока плавного пуска, если да, то наверняка у них
есть выход "авария" обычно "сухой контакт" , ну вот как было сказано ставишь в параллель
аварийные выхода трех блоков и подключаешь "работа"(обычно "ON") четвертого блока.
Если авария другого типа, то поясни пожалуйста.
Любое устройство пуска имеет вспомогательные контакты, по которым определяется его
срабатывание. Например, в пускателях м. б. несколько групп переключающих контактов.
Команда пуск совместно с состоянием основных насосов (логика "И") осуществляет запрет пуска четвертого насоса. Здадержка нужна для момента начального включения, пока не сработают пускатели. Где-то так.

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 6 2008, 12:45


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 13:30
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Я хотел спросить, что имеется в виду авария. Просто любой электропривод, преобразователь частоты
и т.п. имеет вых. сигнал готовности который откл. при любой неисправности, вот этот сигнал
и надо использовать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 14:23
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



извините не совсем понял как соединить (не судите строго т.к. я пока тока учусь так сказать). Вот моя схема подключения.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 14:47
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 17:23) *
извините не совсем понял как соединить (не судите строго т.к. я пока тока учусь так сказать). Вот моя схема подключения.

Вот похоже "Ошибка" и есть что тебе нужно. Подробнее об этом сигнале можешь сказать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 14:59
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



ошибка не то, это какой нить технологический параметр, за которым УПП следит. Как только он размыкается/замыкается УПП встает в ошибку. Я вот думаю если сухой контакт резервного запрограмировать как пуск(чтобы при замыкании пустился), поставить где нибудь сек 10 как защита от дребезга, и завести на доп. контакты пускателей основных насосов. 10 сек ставить для того чтобы резервный сразу не запустился, т.к. если их включать одновремено, пускатели основных еще ведь не втянутся. Написано что после нажатия кнокпи ПУСК, пуск начнется примерно через 2 сек. Примерно так надо делать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 15:11
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 17:59) *
ошибка не то, это какой нить технологический параметр, за которым УПП следит. Как только он размыкается/замыкается УПП встает в ошибку. Я вот думаю если сухой контакт резервного запрограмировать как пуск(чтобы при замыкании пустился), поставить где нибудь сек 10 как защита от дребезга, и завести на доп. контакты пускателей основных насосов. 10 сек ставить для того чтобы резервный сразу не запустился, т.к. если их включать одновремено, пускатели основных еще ведь не втянутся. Написано что после нажатия кнокпи ПУСК, пуск начнется примерно через 2 сек. Примерно так надо делать?

Как тогда контролировать аварию?. Я уже писал, любое устройство имеет сигнал готовности или
аварии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 15:15
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



Так если какая нибудь авария будет, хоть двигатель, хоть УПП, обводной контактор ведь отомкнется и запустится резервный. Или не так? Давайте может быть я вам скину документацию? может я что нибудь не так понял
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 16:09
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Цитата(Terapefft @ Dec 6 2008, 18:15) *
Так если какая нибудь авария будет, хоть двигатель, хоть УПП, обводной контактор ведь отомкнется и запустится резервный. Или не так? Давайте может быть я вам скину документацию? может я что нибудь не так понял

Давай скинь. Можешь на мой khlenar@mail.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Dec 6 2008, 18:09
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Посмотрел я документацию. Да, нет у него выхода "авария" или же "готовность". Есть только светодиод
"авария" на пульте управления и можно еще связываться с помощью RS-485. Первое, что приходит
в голову это брать сигнал со светодиода "авария" проводками на свою платку включения и
второе это подключать пускатели с катушкой на ~380в. на любые две вых. фазы, нормально-
замкнутые контакты(1 пускатель на каждый блок, сам понимаешь) соединить параллельно и
вот эти два конца подключить к четвертому блоку на "сухой контакт", четвертый блок в параметрах
установить Упраление автоматическое режим работы сухой контакт. При выключении одного
из трех блоков соответственно у него выкл. пускатель, который замкнет сухой контакт на 4
блоке и тот запустится.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Terapefft
сообщение Dec 6 2008, 18:21
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 167
Регистрация: 14-06-06
Из: Рязань
Пользователь №: 18 052



ну вот я примерно говорил про второй вариант, только использовать доп. контакты обводного контактора. Вроде получается тоже самое что вы нарисовали. Как вы считаете?