ansf
сообщение Dec 15 2008, 15:32
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29
Регистрация: 30-04-08
Пользователь №: 37 176



Цитата(_Pasha @ Dec 15 2008, 18:15) *
В такое не влазит ни опто, ни ДЦДЦ. Посмотрите IXYS/TX02-4400 Может на них вообще проще драйвер сгородить.


DC-DC по температуре влазит от Алекс. Электрик. Но у них как правило все конверторы делают на заказ. Завтра буду узнавать...

Вообщем спасиба всем откликнувшимся. Если будут какие новые решения, милости просим ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Dec 15 2008, 15:53
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(ansf @ Dec 15 2008, 18:32) *
Вообщем спасиба всем откликнувшимся. Если будут какие новые решения, милости просим ...

Достаточно простое решение - верхний ключ на p-канальном транзисторе, и управление IR2110 по рис31. AN от IR- предложенной Pasha.
В статическом режиме верхний драйвер будет потреблять очень мало -поэтому зарядный резистор может быть большого номинала.
Правда я бы добавил паралельно стабилитрону - электролит, и диод на минус - для быстрой начальной зарядки электролита.
Если фронты верхнего (p-канального) транзистора могут быть милисекунды, то вообще управление можно сделать на паре любых транзисторных оптронов, или даже на резисторах и одном оптроне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Spammer
сообщение Dec 15 2008, 16:49
Сообщение #18





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 6-03-08
Пользователь №: 35 681



Цитата
Если время включения (фронт) верхнего (p-канального) транзистора может быть милисекунды

А почему не реле? Должно быстро выключаться?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Dec 15 2008, 16:52
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(Spammer @ Dec 15 2008, 19:49) *
А почему не реле? Должно быстро выключаться?

Исправил на фронты.
Реле на управление - по нынешним временам - некошерно smile.gif .
Лучше уж сразу коммутировать силовую цепь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post