Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам |
|
|
|
Jan 28 2009, 21:29
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 123
Регистрация: 30-07-08
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308

|
Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34)  А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится? При любом. Как появится сетевое напряжение, так сразу и заряжать.
|
|
|
|
|
Jan 29 2009, 20:19
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата При таком напряжении он зарядится только на 60-80% При сертификационных испытаниях наших приборов пришлось перепробовать несколько производителей батарей. В принципе, 14.0В при н.у. за 24 часа обеспечивают 100% заряд (по C/20) вменяемых батарей, например YUASA. Китай пролетает нафиг. Несколько слов про методику (стандартная методика проверки EN54 часть 4). Предварительно батареи были разряжены до 10.5В током C/20 . Потом поставленны на заряд испытуемым источником. После заряда батареи в течении 24 часов опять были разряжены током C/20 до 10.5В и измерено время разряда. Если все хорошо (в комплексе источник-батарея), то это время должно быть больше 20 часов. PS... Блин... Что-то сомнение в качестве моей памяти закралось - а вот 24 или 48 часов заряжали... Буду на работе, гляну в стандарт, уточню. Если, конечно, это кого-нибудь интересует
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
Jan 30 2009, 08:23
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34)  Аккумулятор свинцовый вот такой - http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01231554413.pdfЗаряжать мы его собираемся до 13.8 - это получается если 6 банок по 2.3V каждая. Потом напряжение от сети пропадает и начинается работа от аккумулятора. При 1.75*6=10.5V его вообще отключать надо - чтобы не убить. А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится? Судя по вашему описанию, аккумулятор является резервным источником питания. В этом случае он всегда должен быть подключен "на заряд" "постоянным напряжением" с ограничением по току. Читая прикрепленное описание видим, что величина зарядного напряжения равна 2.275в*3 = 6.825 вольта на аккумулятор. Ограничение по зарядному току - максимум 0.3С, но лучше зделать поменьше - 0.1С (Зависит в том числе от того, с какой "скоростью " Вам надо востановить полный заряд аккумулятора)  . В общем смотрите нижнюю левую таблицу в прикрепленном файле.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Jan 30 2009, 16:25
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 123
Регистрация: 30-07-08
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308

|
Цитата(Rst7 @ Jan 29 2009, 23:19)  PS... Блин... Что-то сомнение в качестве моей памяти закралось - а вот 24 или 48 часов заряжали... Буду на работе, гляну в стандарт, уточню. Если, конечно, это кого-нибудь интересует  Насколько я помню, на 24 часа, аккумулятор должен зарядится минимум на 80%. За 48 часов, уже на 100%.
|
|
|
|
|
Jan 30 2009, 19:55
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 26
Регистрация: 6-12-08
Пользователь №: 42 254

|
В EN-54 говорится, что зарядное устройство должно зарядить аккумулятор за 24 часа на 90%, а за следующие 48 часов добрать до 100%, при этом величина зарядного тока не оговаривается. PS Напряжение заряда (13,6-13,8)В
Сообщение отредактировал ludmila-1 - Jan 30 2009, 19:58
|
|
|
|
|
Feb 3 2009, 14:15
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 23-06-04
Из: Kiev
Пользователь №: 146

|
Цитата(Rst7 @ Jan 30 2009, 00:19)  При сертификационных испытаниях наших приборов пришлось перепробовать несколько производителей батарей. В принципе, 14.0В при н.у. за 24 часа обеспечивают 100% заряд (по C/20) вменяемых батарей, например YUASA. Китай пролетает нафиг. Несколько слов про методику (стандартная методика проверки EN54 часть 4). Предварительно батареи были разряжены до 10.5В током C/20 . Потом поставленны на заряд испытуемым источником. После заряда батареи в течении 24 часов опять были разряжены током C/20 до 10.5В и измерено время разряда. Если все хорошо (в комплексе источник-батарея), то это время должно быть больше 20 часов. PS... Блин... Что-то сомнение в качестве моей памяти закралось - а вот 24 или 48 часов заряжали... Буду на работе, гляну в стандарт, уточню. Если, конечно, это кого-нибудь интересует  Если нетрудно, подскажите при каком напряжении надо отключать нагрузку от АКБ (SLA), чтобы недопустить губительного разряда? Может есть пример такой защиты. Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
Feb 4 2009, 14:00
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(PCBExp @ Jan 28 2009, 16:34)  используем контроллер зарядки BQ24702 от Texas Instruments. Аккумулятор свинцовый вот такой - http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01231554413.pdfЗаряжать мы его собираемся до 13.8 - это получается если 6 банок по 2.3V каждая. Потом напряжение от сети пропадает и начинается работа от аккумулятора. При 1.75*6=10.5V его вообще отключать надо - чтобы не убить. А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится? Классный вы аккумулятор взяли - Tраб 25+-3° - конечно там нет одной очень важной характеристики - зарядное напряжение прилично зависит от температуры - если при 25° вы дадите 13,8В то при 0° ваши 13,8В не дозарядят аккумулятор весьма прилично. А при 40° - перезарядят. Почитайте вот это http://www.fiamm-spb.ru/ru/attach_file/M_FG.pdfА вариант схемы защиты от переразряда я такой сделал: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=21015
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|