Электропривод, Управляем двумя спаренными ДПМ |
|
|
|
Feb 2 2009, 06:55
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782

|
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 02:37)  Еще один маладэц!  Картинку при этом смотрели? Надеюсь, плату еще не разводили. Зачэм зубы скалыть? По делу что ли не ответить? ИМХО, если уж так хочется параллелить, хотя для данного случая это не нужно. Да вообще говоря это (параллельная работа силовых каскадов) никогда не было лучшим решением. Параллельте тогда ПЛЕЧИ мостов, не забывая про их управляющие сигналы, а не МОСТЫ целиком (см. Fig. 7 DS L298). Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 09:36)  Картинку смотрел, смотрел и самую первую картинку ("внутренности"), разницы между каналами не заметно. ..... "Тыкните" пожалуста, в DataSheet в строчки о проблемах при параллельном соединении, а то люди, возможно, которые будут её собирать испытают "лёгкое разочарование.  DS это не картинки из журнала "Мурзилка" - найди десять отличий. См Fig 6. таблица истинности при равенстве входных сигналов. Inputs Function Ven = H C = H ; D = L Forward C = L ; D = H Reverse C = D Fast Motor StopVen = L C = X ; D = X Free Running Motor Stop
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:06
|

Познающий...
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125

|
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 06:55)  Эт почему же так нельзя? DataSheet читали? Там написано, что будьте осторожны когда соединяете как Вы описали. (Figure7:For higher currents, outputs can be paralleled. Take care to parallel channel 1 with channel 4 and channel 2 with channel 3) Читал. Так а почему не быть осторожным, когда соединяешь каналы, как это сделали Вы? Смысл-то включения не меняется. И уж я стараюсь (пока особого опыта нет) следовать рекомендациям официальной документации, чем делать ход конем  Тем более, кроме предупреждения я альтернативы не видел. Ну обычно если предупреждают о чем-то опасном, дают альтернативное решение. В общем (ИМХО) ничего страшного нет в том, чтобы следовать даташиту.
--------------------
Выбор.
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 17-02-07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455

|
Пока ждал ответа "полазил" по инету. Вот здесь, например, http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=20802 известный и уважаемый среди самодельщиков-ЧПУшников pminmo пишет, что ST не рекомендует этот метод соединения. + http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=21169 . Схема в DataSheet (Figure7) может и дана для того, что так не делать, вернее делать, но с осторожностью. Про диоды - согласен, можно и пошустрее. Некоторые ставят FR30x.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 08:43
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:38
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 52
Регистрация: 10-10-08
Пользователь №: 40 823

|
Цитата(VladimirYU @ Jan 31 2009, 12:31)  По схеме. 5. Максимально широкими (для вашего случая не уже 3 мм) дорожки силовой части 4, 2,3,13,14,1,15 L298 к JP2 и к ИП 27В. нашел ГОСТ по ширине дарожек там рекомендация 1мм на 1.5А, сделал дорожки по 1.5мм номинальный ток двигателя 1.6А. Вы советуете не менее 3мм, это Вы исходите из личного опыта? Прилагаю печатку в новой редакции может что еще посоветуете. Заранее спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:38
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782

|
Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 11:06)  Читал. Так а почему не быть осторожным, когда соединяешь каналы, как это сделали Вы? Смысл-то включения не меняется. И уж я стараюсь (пока особого опыта нет) следовать рекомендациям официальной документации, чем делать ход конем  Тем более, кроме предупреждения я альтернативы не видел. Ну обычно если предупреждают о чем-то опасном, дают альтернативное решение. В общем (ИМХО) ничего страшного нет в том, чтобы следовать даташиту. Можно только предположить, что это предупреждение связано с внутренней логикой управления плечами мостов (левым и правым), обеспечивающим защиту от сквозных токов. Видимо, чтобы эта логика работала корректно, предлагают параллелить левые и правые плечи, а не правое с левым.
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:47
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 12:26)  Пока ждал ответа "полазил" по инету. Спасибо за подборку. Но там была фраза Цитата Finally got it working, no troubles so far Вы думаете, если бы у него что-то стряслось, он бы смолчал?  А про 3 разные микросхемы впараллель - это не из нашей темы. http://www.krupin.net/serendipity/index.ph...ation-part.html Там в EAGLE sch/brd. Если у кого-нить прямо под рукой это чудо-юдо, плз превратите их в картинки. Цитата Про диоды - согласен, можно и пошустрее. Некоторые ставят FR30x. +1, но чем шустрее - тем меньше будет перегрев 298-ой
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 08:52
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 5-04-07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26 782

|
Цитата(arisov @ Feb 2 2009, 11:26)  ....что ST не рекомендует этот метод соединения. + [url="http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?Схема в DataSheet (Figure7) может и дана для того, что так не делать, вернее делать, но с осторожностью. Про диоды - согласен, можно и пошустрее. Некоторые ставят FR30x.
Картинка на fig6 как раз и говорит, что все каналы идентичны по логике.
Предупреждение скорее всего для случая раздельного использования сигналов Enable - вот здесь как раз и проявятся казусы. Совершенно верно, об этом уже говорилось, параллельную работу силовых каскадов лучше не применять, но если очень хочется или очень надо см. Fig 7, где предупреждают, на что обратить особое внимание.
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 09:32
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 17-02-07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455

|
Цитата(_Pasha @ Feb 2 2009, 11:47)  Спасибо за подборку. Но там была фраза Вы думаете, если бы у него что-то стряслось, он бы смолчал?  А про 3 разные микросхемы впараллель - это не из нашей темы. Извините, ошибся ссылками. Просто во второй ссылке http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=21169 по схеме Fig.7 уже не такой уважаемый, как pminmo  slp_prlzys ссылается на первую ссылку и пишет, что это не совсем верно, а у меня в этот момент была открыта ещё страница http://www.ikalogic.com/shm_hb_l298.php вот я «второпях» не разобравшись и подумал, что критикуют этот вариант. Но не мы одни такие вопросы задаём http://forum.allaboutcircuits.com/showthre...3263&page=4Цитата(VladimirYU @ Feb 2 2009, 11:52)  Совершенно верно, об этом уже говорилось, параллельную работу силовых каскадов лучше не применять, но если очень хочется или очень надо см. Fig 7, где предупреждают, на что обратить особое внимание. Много раз читал, что параллелить выходы одного кристалла не возбраняется.
Сообщение отредактировал arisov - Feb 2 2009, 09:19
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 09:42
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 17-02-07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455

|
Цитата(haker_fox @ Feb 2 2009, 12:33)  Так это, быть или не быть? (параллельному варианту включения одной микросхемы)  Я пока останусь при своём мнении (пока не переубедили), тем более где-то раньше видел описание работающих? конструкций с запаралеленными близко расположенными выводами.
|
|
|
|
|
Feb 2 2009, 10:39
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Rom20 @ Jan 30 2009, 10:28)  Обратная связь не нужна, датчики тока тоже, просто другой меги в наличии нет вот и взял которая есть, Двигатель мощности 1.6А, 2шт. Какое именно проводники на плате стоит заменить? Которые идут от меги к L298? Не совсем понятно, что такое мощность 1,6А. Спаренные ДПМ никогда не видел. Не забываем про пусковой ток и отсутствие его измерения.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|