реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Дистанционное питание устройства
MALLOY2
сообщение Feb 13 2009, 14:50
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Validating
Сообщений: 838
Регистрация: 31-01-05
Пользователь №: 2 317



Уважаемые пиплы, есть задача сделать преобразователь для питания удаленного устройства, выходное напряжение 5в 4А. Питание подается по кабелю UDP 5 кат. под питание зарезервировано 3 пары, по 4 паре RS-485. Максимальное расстояние до 1 км. Пока смотрел в сторону PoE LTC4264.
Вопросы:
Можноли на такое расстояние прокачать 30Вт (запас + кпд). ?
Какие есть еще микросхемы для построения таких преобразователей с более простыми обвязками ? а может есть готовые решения ?
В качестве напряжения планируется использовать meanwell БП на 48в достаточно ли будет такого напряжения на таком расстоянии ?
Какие будут замечания и предложения ?


P.S. нагрузка имеет диапазон от 100 ма до 4А
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 13 2009, 15:00
Сообщение #2





Guests






Цитата(MALLOY2 @ Feb 13 2009, 16:50) *
Уважаемые пиплы, есть задача сделать преобразователь для питания удаленного устройства, выходное напряжение 5в 4А. Питание подается по кабелю UDP 5 кат. под питание зарезервировано 3 пары, по 4 паре RS-485. Максимальное расстояние до 1 км. Пока смотрел в сторону PoE LTC4264.
Вопросы:
Можноли на такое расстояние прокачать 30Вт (запас + кпд). ?
Какие есть еще микросхемы для построения таких преобразователей с более простыми обвязками ? а может есть готовые решения ?
В качестве напряжения планируется использовать meanwell БП на 48в достаточно ли будет такого напряжения на таком расстоянии ?
Какие будут замечания и предложения ?


P.S. нагрузка имеет диапазон от 100 ма до 4А


Очень хорошо эксплуатационные особенности описаны здесь http://microwatt.com.ua/about/ ...
Ибо это их хлеб... Практик, он и в Африке практик... Все, вплоть до мелочей...
Там же и готовые решения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Feb 13 2009, 17:26
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Вы уверены, что ТРИ пары, а не две в УТП у Вас будут под питание?
Даже в этом случае для запитки 20 ватт 48 вольт на километр не хватит. Нужно 75-76 вольт минимум.
При двух парах - 110 вольт в самый раз. Но проблемы с безопасностью при прокладке.
Если по расстоянию осетра урезать метров до 600... ну можно просчитать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:08