Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дистанционное питание устройства
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
MALLOY2
Уважаемые пиплы, есть задача сделать преобразователь для питания удаленного устройства, выходное напряжение 5в 4А. Питание подается по кабелю UDP 5 кат. под питание зарезервировано 3 пары, по 4 паре RS-485. Максимальное расстояние до 1 км. Пока смотрел в сторону PoE LTC4264.
Вопросы:
Можноли на такое расстояние прокачать 30Вт (запас + кпд). ?
Какие есть еще микросхемы для построения таких преобразователей с более простыми обвязками ? а может есть готовые решения ?
В качестве напряжения планируется использовать meanwell БП на 48в достаточно ли будет такого напряжения на таком расстоянии ?
Какие будут замечания и предложения ?


P.S. нагрузка имеет диапазон от 100 ма до 4А
orthodox
Цитата(MALLOY2 @ Feb 13 2009, 16:50) *
Уважаемые пиплы, есть задача сделать преобразователь для питания удаленного устройства, выходное напряжение 5в 4А. Питание подается по кабелю UDP 5 кат. под питание зарезервировано 3 пары, по 4 паре RS-485. Максимальное расстояние до 1 км. Пока смотрел в сторону PoE LTC4264.
Вопросы:
Можноли на такое расстояние прокачать 30Вт (запас + кпд). ?
Какие есть еще микросхемы для построения таких преобразователей с более простыми обвязками ? а может есть готовые решения ?
В качестве напряжения планируется использовать meanwell БП на 48в достаточно ли будет такого напряжения на таком расстоянии ?
Какие будут замечания и предложения ?


P.S. нагрузка имеет диапазон от 100 ма до 4А


Очень хорошо эксплуатационные особенности описаны здесь http://microwatt.com.ua/about/ ...
Ибо это их хлеб... Практик, он и в Африке практик... Все, вплоть до мелочей...
Там же и готовые решения.
Microwatt
Вы уверены, что ТРИ пары, а не две в УТП у Вас будут под питание?
Даже в этом случае для запитки 20 ватт 48 вольт на километр не хватит. Нужно 75-76 вольт минимум.
При двух парах - 110 вольт в самый раз. Но проблемы с безопасностью при прокладке.
Если по расстоянию осетра урезать метров до 600... ну можно просчитать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.