преобразователь сигнала для медного терморезистора |
|
|
|
Feb 17 2009, 21:24
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 11-02-09
Пользователь №: 44 720

|
Помогите студенту нужно создать преобразователь напряжение частота на операционных усилителях. Есть датчик температуры ТСМ- 50, нужно связать его с микроконтроллером для измерения температуры, АЦП микроконтроллера не подходит так как максимум 8 каналов, у меня как минимум 16, можно поставить мультиплексор но у меня датчики разнесены на расстояние 20-50 метров, причем не равномерно. Есть специальные АЦП для таких датчиков, но они дороги очень у меня на Украине 8$, нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая, по таблице сопротивлений ТСМ-50 изменение температуры на один градус Цельсия составляет 0,223 Ом. Гораздо эффективней, на мой взгляд, было бы включить этот датчик в измерительный мост, и обратной связью подобрать необходимый коэффициент усиления, но какая не продумывал его включить схема не работает, как включить мне этот мост, чтоб схема преобразовывала напряжение в частоту
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Feb 17 2009, 23:44
|
Guests

|
Цитата(Microwatt @ Feb 18 2009, 00:45)  Не учите плохому и не отвлекайтесь от темы. Если такой ранимый патриот, то все-таки лучше сказать "на Украине", чем "В украине".  Да, с большой буквы выглядит симпатичнее  А по теме - что ж там могло не получиться с мостом? Единственно, питание моста стабилизировать надо. Зато и отфильтровать помеху можно, и вообще... То есть, можно, конечно, применить емкости NPO , отдельный еще генератор кварцованный, а потом еще разностную частоту выделить  . Но зачем?
|
|
|
|
|
Feb 17 2009, 23:54
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689

|
Цитата(студент ю @ Feb 17 2009, 23:24)  ... нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая,... В каком номере журнала? Если она вас удовлетворяет, тогда, возможно, будет проще ее незначительно доработать, чем новою придумать/рассчитать.
--------------------
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 00:51
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Лучше, конечно, вообще не советовать, чем давать неполный ответ... Давно, так давно, что уже почти неправда, я делал систему в которой частью задачи был съем информации с полутора сотен медных термометров. Намучившись тогда с классическими мостами мы нашли другое решение. Использовалось то, что у аналоговых ключей 4066 (КТ3) в одном корпусе разброс прямого сопротивления невелик и строго нормируется. Измерительный ток пропускался через измеряемый термометр, затем через эталонный резистор . Операционными усилителями напряжение с эталона инвертировалось и подавалось на классический интегрирующий ПНЧ в режиме разряда емкости. При этом большинство погрешностей компенсировалось автоматически. Основную погрешность давал эталонный резистор. Правда, у нас были ТСМ 100 или даже ТСМ200, но и расстояния были метров по 200. Вот не помню, как компенсировали сопротивление линии... Возможно, одну линию использовали как короткозамкнутую для измерения ее температуры и последующего учета поправки в цифровой обработке. Линии шли многожильным кабелем по территории завода к группам по 20-30 датчиков и свободные пары там были.. Для Ваших 10-20 метров провода не должны давать большой погрешности.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 18 2009, 00:55
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 08:09
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 00:24)  Помогите студенту нужно создать преобразователь напряжение частота на операционных усилителях. Есть датчик температуры ТСМ- 50, нужно связать его с микроконтроллером для измерения температуры, АЦП микроконтроллера не подходит так как максимум 8 каналов, у меня как минимум 16, можно поставить мультиплексор но у меня датчики разнесены на расстояние 20-50 метров, причем не равномерно. Есть специальные АЦП для таких датчиков, но они дороги очень у меня на Украине 8$, нашел статейку в журнале схемотехника, как раз решение моей проблемы, но она меня неудовлетворяет разрешением напряжение частота, датчик включен в обратную связь, следовательно, чувствительность у него будет маленькая, по таблице сопротивлений ТСМ-50 изменение температуры на один градус Цельсия составляет 0,223 Ом. Гораздо эффективней, на мой взгляд, было бы включить этот датчик в измерительный мост, и обратной связью подобрать необходимый коэффициент усиления, но какая не продумывал его включить схема не работает, как включить мне этот мост, чтоб схема преобразовывала напряжение в частоту Это у Вас реальное задание или "бумажное"? Какая нужна точность, стабильность? Обязательно ли преобразовать именно в частоту? Приложенная статья мне очень не понравилась.
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 13:05
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 11-02-09
Пользователь №: 44 720

|
Цитата(Tanya @ Feb 18 2009, 11:09)  Это у Вас реальное задание или "бумажное"? Какая нужна точность, стабильность? Обязательно ли преобразовать именно в частоту? Приложенная статья мне очень не понравилась. Задание у меня реальное, и напряжение в частоту обязательно переводить, так легче мне будет программу для контроллера писать, если я получу разрешение +/- 1 градус то это будет не плохо если разрешение будет +/- 0,1 градусов то я буду просто прыгать от счастья, все будет определятся преобразователем. Диапазон измерения температур от - 5 до +120 градусов. Статейку то я прикрепил, отталкиваюсь от нее, можно было бы конечно применить КР1008ПП1, но это дорого, и в моем городе я его не куплю, а преобразователь на операционниках вполне реально сделать вот только знаний и практики не много не хватает. Поэтому прошу здесь помощи
Сообщение отредактировал студент ю - Feb 18 2009, 13:09
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 13:19
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(студент ю @ Feb 18 2009, 16:05)  Задание у меня реальное, и напряжение в частоту обязательно переводить, так легче мне будет программу для контроллера писать, если я получу разрешение +/- 10C то это будет не плохо если разрешение будет +/- 0,10C то я буду просто прыгать от счастья, все будет определятся преобразователем. Диапазон измерения температур от - 5 до +120 градусов. Статейку то я прикрепил, отталкиваюсь от нее, можно было бы конечно применить КР1008ПП1, но это дорого, и в моем городе я его не куплю, а преобразователь на операционниках вполне реально сделать вот только знаний и практики не много не хватает. Поэтому прошу здесь помощи Не очень понятно, почему Вы пишите про слишком дорогие детали. Датчики стоят сколько? Провода? Или самодельные? Со свалки? Абсолютно непонятно, что Вас устроит точность 10 градусов - это 1 десятая шкалы. А 0.1 тоже хорошо. Так сколько надо на самом деле? А в Вашем контроллере имется АЦП? Так там не меньше 10 двоичных разрядов... Может, Вас устроят термопары? Медь-константан, к примеру. Коммутация будет легче... С деталями... Многие фирмы пришлют Вам бесплатно образцы. Вам же единичное устройство нужно? И последний, возможно, неприятный вопрос. Видно, что Вы в этом слабо разбираетесь. Денег на правильные детали нету. Но взялись. Вы обманываете заказчика, себя, читателей этого форума?
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 15:15
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01)  Датчики, похоже, готовые (ТСМ-50 мелькнуло в #1). Какой-нить индустриальный объект, модернизируемый малыми силами. Нет бы автору сразу ссылку дать - http://monitor.net.ru/forum/pic-avr-info-209235.htmlна подробности. Автор! Если это Вы там писали, признайтесь - ничего Вам за это не будет. Только помогут. Чем могут. Не таитесь. Расскажите, какие, как и где там провода проложены, что вокруг - помехи какие. И др подробности.
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 22:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 11-02-09
Пользователь №: 44 720

|
Цитата(wim @ Feb 18 2009, 18:01)  Датчики, похоже, готовые (ТСМ-50 мелькнуло в #1). Какой-нить индустриальный объект, модернизируемый малыми силами. Датчики действительно заводские и уже установленные, не то чтобы модернизировать объект просто нужно написать рационализаторское предложение а если я это еще и сделаю, то какой-то опыт приобрету, а в условиях нынешнего кризиса это становиться актуальным, давно я над этим проектом думаю, все руки не доходят да и первые попытки были и естественно первые ошибки, я пока еще учусь и не супер-пупер спец в этих делах, но если долго мучиться что-то и получиться. И так датчиков всего у меня на объекте 250 штук, где 16 точек, где 12, где 6 точек нужно контролировать на одном агрегате, точнее это электродвигатель насоса довольно таки мощного, поэтому температуру контролировать надо. Раньше там стояли логометры с большими переключателями который включал каждый датчик по отдельности, сейчас я хочу эти датчики оставить и сделать многоканальный термометр который измерял температуру 16 датчиков и выводил индикацию температуру на табло, а потом уже дальше его развивать, может в дальнейшем свяжу его с компьютером. Проект этот не коммерческий, меня не кто не финансирует, максимум что мне заплатят это 70 украинских грн за инициативу, детали покупаю сам, поэтому цена для меня актуальна, главное создать первое устройство. Смысл мне этим заниматься, не ради денег а ради приобретенного опыта, в будущем я хочу стать специалистом в области радиотехники а так как я еще учусь только защитил бакалавра, то опыта в этом мало, Поэтому прошу помощи у продвинутых спецов. Задание у меня простое, взять датчик ТСМ 50, и сделать так чтоб сопротивление этого датчика преобразовывалось в частоту прямоугольных импульсов. Мне не важна точность моего прибора, я только учусь и закрепляю свои знания, получу точность +/- 1 градус будет уже хорошо, АЦП микроконтроллера мне не очень хочется использовать максимум 8 каналов, но это не главное можно использовать мультиплексор, но все мои датчики достаточно удалены, и в кабеле может быть довольно мощная помеха так как питаются эти двигатели напряжением 6 кВ, поэтому и хочется по кабелю передавать частоту а не некий уровень постоянного напряжения которое меряет АЦП контроллера. И хочется понадежней сделать устройство. Вот здесь и строю мостовые схемы, задание вроде бы простое, только я в этом бейнче ковыряюсь и не чего у меня не получается и ошибку не могу найти, поэтому и прошу помощи как включить ТСМ-50 в мостовую схему на вход операционного усилителя вместо обратной связи. Да когда-то был я на мониторе подробности можно почитать на ссылке, но это не тот форум, а здесь написано форум разработчиков электроники
|
|
|
|
|
Feb 18 2009, 23:58
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(студент ю @ Feb 19 2009, 03:35)  Задание у меня простое, взять датчик ТСМ 50, и сделать так чтоб сопротивление этого датчика преобразовывалось в частоту прямоугольных импульсов. Мне не важна точность моего прибора, я только учусь и закрепляю свои знания, получу точность +/- 1 градус будет уже хорошо, АЦП микроконтроллера мне не очень хочется использовать максимум 8 каналов, но это не главное можно использовать мультиплексор, но все мои датчики достаточно удалены, и в кабеле может быть довольно мощная помеха так как питаются эти двигатели напряжением 6 кВ, поэтому и хочется по кабелю передавать частоту а не некий уровень постоянного напряжения которое меряет АЦП контроллера. И хочется понадежней сделать устройство. При такой сложной помеховой обстановке обычно передают токовый сигнал, а не потенциальный и не частотный. Для этого ставится преобразователь термосопротивление-токовая петля 4-20мА непосредственно возле термосопротивления (внутрь карболитовой коробочки в которую провода от термосопротивления выходят). Питается этот преобразователь прямо от токовой петли. На узле учета измеряется ток от каждого датчика, а поскольку линейная зависимость его обеспечивается в самом преобразователе, то измерить его и перевести измеренное значение обратно в температуру не представляется сложным. Это типовое решение для измерения температуры на промышленных объектах. Но поскольку у вас датчики "скучкованы", то наверное действительно имеет смысл делать локальные подсистемы измерения. И передавать при необходимости уже готовые данные. Для преобразования сопротивления в ток выпускаются специальные микросхемы, но если для вас они дороги, то можно и на нескольких ОУ сделать. Посмотрите, например, информацию на XTR105, а именно datasheet и Application notes на страничке продукта. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr105.html Она для платиновых термосопротивлений разработана, но и для медных тоже подойдет. Не говорю, что нужно именно ее применить. Она для вашей цели довольно избыточна. Но идею и внутреннюю аналоговую схемотехнику ее хотя бы посмотрите. Также неплохо проштудировать литературу на сайте Analog Devices. Ключевым словом для вас должно быть RTD. Вот для примера этакая обзорная статья из первых попавшихся http://www.analog.com/library/analogDialog...nsor/index.htmlПопробую завтра на работе поискать схемку преобразователя RTD-в-ток (4-20мА) на отдельных ОУ. На ее основе даже выпускались такие преобразователи для медных ТС.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|