реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Каким должно быть время срабатывания, защиты от КЗ и обрыва фазы ???
ingeneer1
сообщение Mar 27 2009, 13:52
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



Каким должно быть время срабатывания защиты от КЗ и обрыва фазы асинхронного двигателя ???
Можно дать ссылочку на нормативный документ ??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 27 2009, 14:27
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



10 микросекунд на все - от обнаружения до полного выключения. Документ - некогда искать. Сорри.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ingeneer1
сообщение Mar 27 2009, 14:31
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 73
Регистрация: 22-10-08
Пользователь №: 41 089



Документ - некогда искать. Сорри
///////////

А как называется этот документ, я сам поисщу ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Mar 29 2009, 05:28
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Цитата(ingeneer1 @ Mar 27 2009, 17:52) *
Каким должно быть время срабатывания защиты от КЗ и обрыва фазы асинхронного двигателя ???
Можно дать ссылочку на нормативный документ ??


Время срабатывания защиты асинхронного двигателя или IGBT?
1. АД - от десятков миллисекунд МТЗ (максимальная токовая защита) и до десятков секунд тепловая (время-токовая). Конкретные цифры зависят от мощности АД, напряжения, условий эксплуатации. Нормативный документ - руководящие материалы по Релейной защите и Автоматике.
2. IGBT - короткое замыкание должно быть обнаружено и устранено в течение времени до 10 мкс. Нормативный документ - руководящие материалы производителя IGBT. Например - Semikron:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IGBT___MOSFET_______.pdf ( 201.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Mar 29 2009, 06:33
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(mpr @ Mar 29 2009, 08:28) *
 Например - Semikron:

В доке еще закралась описка. Должно быть так: "время между короткими замыканиями не менее 1с" smile.gif

В общем, единого документа я так и не нашел, но когда строил на IR-овских транзюках, в ДШ это время также указывалось как 10мкс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Mar 29 2009, 06:43
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



Siemens-Eupec - в течение времени до 10 мкс


Цитата(_Pasha @ Mar 29 2009, 09:33) *
В доке еще закралась описка: "время между короткими замыканиями не менее 1с" smile.gif


Да, совершенно верно, в русской редакции опечатка, в оригинале не менее
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IGBT_____.pdf ( 153.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post