Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каким должно быть время срабатывания
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
ingeneer1
Каким должно быть время срабатывания защиты от КЗ и обрыва фазы асинхронного двигателя ???
Можно дать ссылочку на нормативный документ ??
_Pasha
10 микросекунд на все - от обнаружения до полного выключения. Документ - некогда искать. Сорри.
ingeneer1
Документ - некогда искать. Сорри
///////////

А как называется этот документ, я сам поисщу ?
mpr
Цитата(ingeneer1 @ Mar 27 2009, 17:52) *
Каким должно быть время срабатывания защиты от КЗ и обрыва фазы асинхронного двигателя ???
Можно дать ссылочку на нормативный документ ??


Время срабатывания защиты асинхронного двигателя или IGBT?
1. АД - от десятков миллисекунд МТЗ (максимальная токовая защита) и до десятков секунд тепловая (время-токовая). Конкретные цифры зависят от мощности АД, напряжения, условий эксплуатации. Нормативный документ - руководящие материалы по Релейной защите и Автоматике.
2. IGBT - короткое замыкание должно быть обнаружено и устранено в течение времени до 10 мкс. Нормативный документ - руководящие материалы производителя IGBT. Например - Semikron:
_Pasha
Цитата(mpr @ Mar 29 2009, 08:28) *
 Например - Semikron:

В доке еще закралась описка. Должно быть так: "время между короткими замыканиями не менее 1с" smile.gif

В общем, единого документа я так и не нашел, но когда строил на IR-овских транзюках, в ДШ это время также указывалось как 10мкс.
mpr
Siemens-Eupec - в течение времени до 10 мкс


Цитата(_Pasha @ Mar 29 2009, 09:33) *
В доке еще закралась описка: "время между короткими замыканиями не менее 1с" smile.gif


Да, совершенно верно, в русской редакции опечатка, в оригинале не менее