реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Нужно мерить напряжение в розетке
PCBExp
сообщение Apr 8 2009, 07:21
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HARMHARM
сообщение Apr 8 2009, 08:17
Сообщение #2


читатель даташитов
****

Группа: Свой
Сообщений: 853
Регистрация: 5-11-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999



Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 10:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 8 2009, 17:17
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(HARMHARM @ Apr 8 2009, 10:17) *
Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif

Это MSP430 уже простейший МК? biggrin.gif Конечно, ни о каких трансформаторах речи быть не может, следует развязку именно по цифре уже делать. А запитать измерительную часть с МК через гасящий конденсатор, например. Кстати, может, Isolated A/D Converters подойдут? Или Voltage to Frequency Converters + оптрон?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HARMHARM
сообщение Apr 8 2009, 18:29
Сообщение #4


читатель даташитов
****

Группа: Свой
Сообщений: 853
Регистрация: 5-11-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999



Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 20:17) *
Это MSP430 уже простейший МК?

В данном контексте - МК с малым потреблением. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jam
сообщение Apr 8 2009, 18:45
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 792
Регистрация: 9-08-05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474



Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Предлагаю сделать ШИМ - есть микосхема 220-->5 от неё запитать опору,компаратор , развязку - дальше дело техники , поскольку питать передатчик можно от приёмника, dc-dc не нужен - надеюсь в вилку влезет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 8 2009, 19:54
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(jam @ Apr 8 2009, 20:45) *
Предлагаю сделать ШИМ - есть микосхема 220-->5 от неё запитать опору,компаратор , развязку - дальше дело техники , поскольку питать передатчик можно от приёмника, dc-dc не нужен - надеюсь в вилку влезет.

Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 20:14
Сообщение #7


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
и отправлять инфу по каналу связи.


Вот с этого момента поподробнее. АЦП внутриконтроллерный попользовать недолго. Контроллер через гасящий конденсатор запитать - тоже. А этот момент - он, мягко говоря, занятен wink.gif


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Apr 8 2009, 20:33
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Я для одного АСУТПного контроллера делал "индикатор сетевого напряжения" именно на MSP430 (MSP430F2001). На выходе оптопара TLP124. Выход частотный, частота пропорциональна сетевому напряжению. Т.е. 220В - 220Гц, 160В - 160Гц. Правда точность получилась порядка ±2,5В. Но задачи прецизионного измерения напряжения и не ставилось smile.gif В предыдущей версии контроллера стоял измерительный трансформатор ТПГ2-24, а тут нужно было в гораздо меньшие габариты уместиться.
На указанном MSP430F2001 собран программно-аппаратный сигма-дельта милливольтмер как в аппликухе slaa104. Точность в основном от начального значения и стабильности питания МК зависит, т.к. оно опорой для этого АЦП является.
Правда у меня питался этот индикатор напряжения не напрямую от сети, а от того же напряжения, что и ООС для TNY223 на которой БП контроллера собран. Но запитать его от сети в общем-то несложно. Общее потребление не выше 5мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jam
сообщение Apr 8 2009, 22:07
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 792
Регистрация: 9-08-05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474



Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 23:54) *
Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего...

Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог.
В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92.
На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  a1.pdf ( 6.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 836
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Apr 9 2009, 07:08
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Тут основная проблема не в развязке, а в измерении непонятно чего. Автор не сказал, что ему нужно.
Действующее, амплитудное, среднее от них... другие варианты. Еще точность 1 вольт. Во всех вариантах сложности. Если не совсем синусоида (совсем не синусоида), не совсем 50 Гц, помехи, выбросы, наводки.
Непонятно. что тут можно обсуждать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 07:12
Сообщение #11


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Тут основная проблема не в развязке, а в измерении непонятно чего.


Телепатам все понятно smile.gif Надо, чтобы китайский тестер, вставленный в розетку и разрабатываемый девайс показали одинаковые цифры.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 9 2009, 10:06
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(jam @ Apr 9 2009, 00:07) *
Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог.
В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92.
На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.

Спасибо. Но всё равно непонятно, как же этой штукой мерять напряжение?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 10:21
Сообщение #13


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Но всё равно непонятно, как же этой штукой мерять напряжение?


Ориентируясь на скважность импульсов на выходе оптрона smile.gif

Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 9 2009, 11:44
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 12:21) *
Ориентируясь на скважность импульсов на выходе оптрона smile.gif

Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.

Ага, ясно. Боюсь только, что форма здорово повлияет на точность.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Apr 9 2009, 11:52
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 10:12) *
Телепатам все понятно smile.gif Надо, чтобы китайский тестер, вставленный в розетку и разрабатываемый девайс показали одинаковые цифры.

На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif


--------------------
www.iosifk.narod.ru