Я для одного АСУТПного контроллера делал "индикатор сетевого напряжения" именно на MSP430 (MSP430F2001). На выходе оптопара TLP124. Выход частотный, частота пропорциональна сетевому напряжению. Т.е. 220В - 220Гц, 160В - 160Гц. Правда точность получилась порядка ±2,5В. Но задачи прецизионного измерения напряжения и не ставилось

В предыдущей версии контроллера стоял измерительный трансформатор ТПГ2-24, а тут нужно было в гораздо меньшие габариты уместиться.
На указанном MSP430F2001 собран программно-аппаратный сигма-дельта милливольтмер как в
аппликухе slaa104. Точность в основном от начального значения и стабильности питания МК зависит, т.к. оно опорой для этого АЦП является.
Правда у меня питался этот индикатор напряжения не напрямую от сети, а от того же напряжения, что и ООС для TNY223 на которой БП контроллера собран. Но запитать его от сети в общем-то несложно. Общее потребление не выше 5мА.