Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужно мерить напряжение в розетке
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
PCBExp
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.
HARMHARM
Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 10:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif
Herz
Цитата(HARMHARM @ Apr 8 2009, 10:17) *
Проще всего не развязывать MK, а развязать канал связи. То есть, блок питания питает МК и развязанный узел связи, МК привязан к одному проводу сети, через резисторный делитель измеряет напряжение в сети. Если питать развязанную часть транформатором прямо от сети, то на стороне измерения можно обойтись простейшим МК с малым потреблением, например MSP430, и питать его от сети через большой резистор, или использовать трансформатор с двумя вторичными обмотками - для питания МК и развязанного приемопередатчика... Правда сетевой транформатор на 50 Гц будет большим, работать практически на ХХ, и жрать больше чем вся остальная схема smile.gif

Это MSP430 уже простейший МК? biggrin.gif Конечно, ни о каких трансформаторах речи быть не может, следует развязку именно по цифре уже делать. А запитать измерительную часть с МК через гасящий конденсатор, например. Кстати, может, Isolated A/D Converters подойдут? Или Voltage to Frequency Converters + оптрон?
HARMHARM
Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 20:17) *
Это MSP430 уже простейший МК?

В данном контексте - МК с малым потреблением. biggrin.gif
jam
Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Предлагаю сделать ШИМ - есть микосхема 220-->5 от неё запитать опору,компаратор , развязку - дальше дело техники , поскольку питать передатчик можно от приёмника, dc-dc не нужен - надеюсь в вилку влезет.
Herz
Цитата(jam @ Apr 8 2009, 20:45) *
Предлагаю сделать ШИМ - есть микосхема 220-->5 от неё запитать опору,компаратор , развязку - дальше дело техники , поскольку питать передатчик можно от приёмника, dc-dc не нужен - надеюсь в вилку влезет.

Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего...
Rst7
Цитата
и отправлять инфу по каналу связи.


Вот с этого момента поподробнее. АЦП внутриконтроллерный попользовать недолго. Контроллер через гасящий конденсатор запитать - тоже. А этот момент - он, мягко говоря, занятен wink.gif
rezident
Я для одного АСУТПного контроллера делал "индикатор сетевого напряжения" именно на MSP430 (MSP430F2001). На выходе оптопара TLP124. Выход частотный, частота пропорциональна сетевому напряжению. Т.е. 220В - 220Гц, 160В - 160Гц. Правда точность получилась порядка ±2,5В. Но задачи прецизионного измерения напряжения и не ставилось smile.gif В предыдущей версии контроллера стоял измерительный трансформатор ТПГ2-24, а тут нужно было в гораздо меньшие габариты уместиться.
На указанном MSP430F2001 собран программно-аппаратный сигма-дельта милливольтмер как в аппликухе slaa104. Точность в основном от начального значения и стабильности питания МК зависит, т.к. оно опорой для этого АЦП является.
Правда у меня питался этот индикатор напряжения не напрямую от сети, а от того же напряжения, что и ООС для TNY223 на которой БП контроллера собран. Но запитать его от сети в общем-то несложно. Общее потребление не выше 5мА.
jam
Цитата(Herz @ Apr 8 2009, 23:54) *
Не знаю, как автор, но я что-то не понял почти ничего...

Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог.
В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92.
На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.
Tanya
Тут основная проблема не в развязке, а в измерении непонятно чего. Автор не сказал, что ему нужно.
Действующее, амплитудное, среднее от них... другие варианты. Еще точность 1 вольт. Во всех вариантах сложности. Если не совсем синусоида (совсем не синусоида), не совсем 50 Гц, помехи, выбросы, наводки.
Непонятно. что тут можно обсуждать.
Rst7
Цитата
Тут основная проблема не в развязке, а в измерении непонятно чего.


Телепатам все понятно smile.gif Надо, чтобы китайский тестер, вставленный в розетку и разрабатываемый девайс показали одинаковые цифры.
Herz
Цитата(jam @ Apr 9 2009, 00:07) *
Специально для Вас нарисовал КАРТИНУ В ФАЙЛЕ : вставить картинку в текст не смог.
В качестве acdc можно взять rohm 5041 - можно и других поглядеть, поменьше ,делает TI в TO-92.
На выходе опто - линия, или если хочется контроллер, запитать который можно от линии.

Спасибо. Но всё равно непонятно, как же этой штукой мерять напряжение?
Rst7
Цитата
Но всё равно непонятно, как же этой штукой мерять напряжение?


Ориентируясь на скважность импульсов на выходе оптрона smile.gif

Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.
Herz
Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 12:21) *
Ориентируясь на скважность импульсов на выходе оптрона smile.gif

Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.

Ага, ясно. Боюсь только, что форма здорово повлияет на точность.
iosifk
Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 10:12) *
Телепатам все понятно smile.gif Надо, чтобы китайский тестер, вставленный в розетку и разрабатываемый девайс показали одинаковые цифры.

На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif
Rst7
Цитата
Боюсь только, что форма здорово повлияет на точность.


Ну, в общем, не хуже китайского мультиметра получается.

Цитата
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!!


О, это к Доктору. Он в где-то в оффтопике коротыш в проводке выжигает smile.gif Жжот прям biggrin.gif
jam
Цитата(Rst7 @ Apr 9 2009, 14:21) *
Ориентируясь на скважность импульсов на выходе оптрона smile.gif

Я правда проще поступаю, вместо компаратора и опорника пользую TL431 - все в одном флаконе.

ТЛка всем хороша кроме входного тока - но попробывать стоит...

Цитата(iosifk @ Apr 9 2009, 15:52) *
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif

Было бы Вам известно, что китайцы недавно изобрели токовые клещи и теперь это можно делать не один раз, а сколько хочется. А ещё есть токовые кусачки со специальными токопроводящими ручками - сам недавно пользовал - зачёт... очень советую.
Herz
Цитата(jam @ Apr 9 2009, 16:00) *
ТЛка всем хороша кроме входного тока - но попробывать стоит...

Тогда супервизор какой-нибудь, как раз то что надо.
Цитата
Было бы Вам известно, что китайцы недавно изобрели токовые клещи и теперь это можно делать не один раз, а сколько хочется. А ещё есть токовые кусачки со специальными токопроводящими ручками - сам недавно пользовал - зачёт... очень советую.

a14.gif
А что есть токовые кусачки со специальными токопроводящими ручками? Это китайское изобретение для того, чтобы перекусив однажды провод под током, навсегда научился обесточивать предварительно цепь?
@Ark
Цитата(PCBExp @ Apr 8 2009, 11:21) *
Уважаемые коллеги, стоит задача измерять напряжения питания в сети на удаленном объекте и отправлять инфу по каналу связи. Точность измерения - 1 вольт. Может кто подскажет проверенное жизнь решение? Вся конструкция датчика должна быть максимально компактная и помещаться в разборной евровилке. Между розеткой и цифровой частю должна быть гальваническая изоляция. Если кто то видел в продаже что то готовое - буду благодарен за ссылки.

Ув. 'PCBExp', я могу Вам сделать такое устройство. Будет целиком помещаться в евровилке. Выход -изолированный RS-485. Будете снимать показания по стандартному протоколу MODBUS с удаленного компьютера.
Стоимость разработки будет зависеть от срочности и серийности заказа. Пишите в личку.
PCBExp
Цитата(iosifk @ Apr 9 2009, 15:52) *
На самом деле в, в таком случае, как этот, китайским тестером в розетке обычно измеряют ток!!! Жаль только, что не у всех это получается делать два раза подряд... Но зато первый раз почти у всех получается довольно хорошо!!! laughing.gif


Отдельное спасибо - поржали от души - просто как в воду глядел товарищ.

А по теме мысли такие - в приложении гибридный вариант который нам особенно нравится. Хотелось бы услышать критику - может чего пропустили.. ну и предложение по преобразователям - если кто уже пользовал подобные. Хочецца готовую косточку - чтобы расчитать воткнуть и забыть. Контроллер ставить совсем не хочецца, хотя и понятно что MSP может оказаться в разы дешевле.

Заранее спасибо.
Tanya
Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 09:27) *
А по теме мысли такие - в приложении гибридный вариант который нам особенно нравится. Хотелось бы услышать критику - может чего пропустили..

Критику Вам?
На Вашем рисунке цепочка перед 78l05 не будет работать - постоянный ток не течет через конденсатор долго.
Непонятно, что Вы хотите преобразовать в частоту - среднее амплитудное значение или оцифровать половину синусоиды - зависит от номиналов. При некоторых номиналах будет пиковый детектор. "Грязь" на верхушке будет выпрямляться и измеряться.
Вы бы явно еще сказали, Вам нужно измерять напряжение в розетке от 0 до 220 или небольшое отклонение от 220 вольт. Две большие разницы.
sensor_ua
Цитата
Контроллер ставить совсем не хочецца

Такое не видели?
PCBExp
Задача - контролировать напряжение сети (с точностью 2-5% для бытовых, в общем-то нужд). Диапазон, скажем, такой 0-150В (можно считать, что отсутсвует), 150-300 (надо мерить), более 300 - режим ограничения (или гибель biggrin.gif датчика). Реально надо выдавать пользователю действующее значение напряжения. Но для простоты можно измерять и амплитудное значение, а потом программно его масштабировать.
С емкостными делителями знаком только по наслышке (спасибо за замечание). Где бы посмотреть правильную схему? Или такие Linkswitch-TN решения лучше?
Stanislav_S
Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 15:33) *
Задача - контролировать напряжение сети (с точностью 2-5% для бытовых, в общем-то нужд). Диапазон, скажем, такой 0-150В (можно считать, что отсутсвует), 150-300 (надо мерить), более 300 - режим ограничения (или гибель biggrin.gif датчика). Реально надо выдавать пользователю действующее значение напряжения. Но для простоты можно измерять и амплитудное значение, а потом программно его масштабировать.
С емкостными делителями знаком только по наслышке (спасибо за замечание). Где бы посмотреть правильную схему? Или такие Linkswitch-TN решения лучше?

Насчет питания. посмотрите AN954 от Microchip, там все достаточно разжевано, выпускаются готовые преобразователи напряжение - частота, их выпускает довольно много фирм. Если так мерять напругу, то ИМХО ставтье диодный мостик + коденсатор + делитель и мерять будете постоянку, а не пульсирующее напряжение.
ЗЫ Преобразователь напряжение - частота делается так же на ОУ.
Herz
Цитата(PCBExp @ Apr 10 2009, 13:33) *
С емкостными делителями знаком только по наслышке (спасибо за замечание). Где бы посмотреть правильную схему? Или такие Linkswitch-TN решения лучше?

Лучше, пожалуй, но и с емкостным работать будет. Посчитать только его придётся. И резистор добавить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.