> Кварц LPC2138, куда правильнее заземлить конденсаторы кварца
Ant_m
сообщение Apr 10 2009, 11:55
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 756
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 765



Подскажите куда правильнее заземлить конденсаторы кварца на LPC213x? На цифровую землю (Vss 6 нога) или аналоговую (Vssa 59 нога)? Сам склоняюсь к последнему варианту, т.к уж подозрительно удобно 59 нога расположена рядом с выводами для кварца...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlex
сообщение Apr 10 2009, 12:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 387
Регистрация: 20-12-06
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719



Цитата(Ant_m @ Apr 10 2009, 15:55) *
Сам склоняюсь к последнему варианту, т.к уж подозрительно удобно 59 нога расположена рядом с выводами для кварца...

"Это жжж не спроста"(с)
Кондеры на эту ногу, а уже далее через нее на землю.
. С--------
Кварц |--(59нога)--земля
. С--------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 10 2009, 18:10
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(Ant_m @ Apr 10 2009, 15:55) *
Подскажите куда правильнее заземлить конденсаторы кварца на LPC213x? На цифровую землю (Vss 6 нога) или аналоговую (Vssa 59 нога)? Сам склоняюсь к последнему варианту, т.к уж подозрительно удобно 59 нога расположена рядом с выводами для кварца...

Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ar__systems
сообщение Apr 10 2009, 23:17
Сообщение #4


self made
****

Группа: Свой
Сообщений: 855
Регистрация: 7-03-09
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2009, 13:10) *
Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html

Замороченная статья, на мой дилетантский взгляд. Все правильно в теории, только нафига? Если посчитать, с какими по величение "градиентами потенциала" он там борется, то все это никому не нужно. Ну даже если взять этот помеховый ток 100мА, на полигоне 15х15мм. сопротивление такой земли будет, согласно моей книжке <1 mOhm, таким образом градиент получится -- 100uV. Это даже не 1mV. Извращение какое-то. Ладно бы еще речь шла о входе усилителя который микровольтовые сигналы усиливает, но касательно осцилятора это бред.

Сообщение отредактировал ar__systems - Apr 10 2009, 23:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 11 2009, 04:21
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 877
Регистрация: 26-01-05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206



Цитата(ar__systems @ Apr 11 2009, 03:17) *
Замороченная статья, на мой дилетантский взгляд. Все правильно в теории, только нафига? Если посчитать, с какими по величение "градиентами потенциала" он там борется, то все это никому не нужно. Ну даже если взять этот помеховый ток 100мА, на полигоне 15х15мм. сопротивление такой земли будет, согласно моей книжке <1 mOhm, таким образом градиент получится -- 100uV. Это даже не 1mV. Извращение какое-то. Ладно бы еще речь шла о входе усилителя который микровольтовые сигналы усиливает, но касательно осцилятора это бред.


Ну-ну.
Тогда не парьтесь и делайте так, как подсказывает ваш дилетантский взгляд и интуиция (а вдруг не соврет?).


--------------------
Пасу котов...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Apr 11 2009, 08:21
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Andy Mozzhevilov @ Apr 10 2009, 21:10) *
Читаем статью Алексея Кузнецова на сахаре:

Ну о во-первых ... помолчу, а во-вторых она совершенно не дает ответ на поставленный вопрос. К предположениям, возможно и неверным о том, что рядом расположенная аналоговая земля для этого и сделана подталкивает явно, но и все. При этом предположение, что у LPC аналоговая земля просто выведена рядом с двумя самыми маломощными (и тоже почти аналоговыми) выводами контроллера дабы максимально исключить влияние на эту аналогую землю, ничем не хуже.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 09:28
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 61
Регистрация: 5-10-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268



Вы че, народ?? Кварец на цифровую землю. Или хотите сюрпризов? делайте как положено, а хреново и само выйдет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ant_m
сообщение Apr 20 2009, 11:14
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 756
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 765



В том то и дело что как положено производитель (NXP) умалчивает. Посмотрел примеры схем и печатных плат, похоже все таки подсоединять нужно на цифровую землю. Смущает еще то что в документации они говорят что PLL работает от аналогового питания и земли, а относится ли кварцевый генератор к PLL неясно. Отсюда и вопрос.