ViDo
сообщение Oct 18 2005, 13:31
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 3-02-05
Пользователь №: 2 397



Здравствуйте, господа.
Посоветуйте, пожалуйста, датчики и приборы для измерения воды в котле-парогенераторе. Столкнулись с проблемой - как ни загрубляли чувствительность прибора с кондуктометрическими датчиками, все равно он не срабатывает при большом количестве пара в котле, т.е прибор показывает наличие воды на нижнем уровне, а на самом деле вода уже ниже и датчик срабатывает на пар.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Oct 18 2005, 16:19
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(ViDo @ Oct 18 2005, 16:31)
Здравствуйте, господа.
Посоветуйте, пожалуйста, датчики и приборы для измерения воды в котле-парогенераторе. Столкнулись с проблемой - как ни загрубляли чувствительность прибора с кондуктометрическими датчиками, все равно он не срабатывает при большом количестве пара в котле, т.е прибор показывает наличие воды на нижнем уровне, а на самом деле вода уже ниже и датчик срабатывает на пар.

Подобная тема уже поднималась, посмотрите здесь.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViDo
сообщение Oct 19 2005, 13:41
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 3-02-05
Пользователь №: 2 397



По-моему там совершенно не моя тема обсуждается. Может кто-нибудь разрабатывал измерители уровня кипящей воды, именно для котлов?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BVU
сообщение Oct 19 2005, 13:53
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Цитата(ViDo @ Oct 19 2005, 17:41)
По-моему там совершенно не моя тема обсуждается. Может кто-нибудь разрабатывал измерители уровня кипящей воды, именно для котлов?
*

А как в современных котельнях этот параметр контролируется?
Может быть на принципе инфракрасного излучения, что-то получится. Измерять тепловизором? Чем меньше воды, тем больше температура обьема. Правда шкала процесса очень нелинейная ожидается... Но все можно откалибровать.


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViDo
сообщение Oct 20 2005, 06:32
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 3-02-05
Пользователь №: 2 397



Я читал что вроде емкостными датчиками меряют, просто хотел совета спросить у людей, которые уже что-то подобное делали, а то с кондуктометрическими датчиками мы уже попали, не хотелось бы еще раз наступать на те же грабли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Виктория
сообщение Oct 20 2005, 07:13
Сообщение #6


инженер
****

Группа: Свой
Сообщений: 520
Регистрация: 19-09-05
Из: Самара
Пользователь №: 8 701



ViDo, про условия измерения можно поподробнее:
- давление паров в котле;
- температуры;
- вода дистиллированная?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BVU
сообщение Oct 20 2005, 07:25
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Цитата(ViDo @ Oct 20 2005, 10:32)
Я читал что вроде емкостными датчиками меряют, просто хотел совета спросить у людей, которые уже что-то подобное делали, а то с кондуктометрическими датчиками мы уже попали, не хотелось бы еще раз наступать на те же грабли.
*

Для подобной среды (пар) использование одних емкостных датчиков наверно тоже ни есть хорошо. По всей видимости необходимо производить комплексное измерение параметров и обязательно учитывать существующее давление в котле, т.к. оно на прямую связано с количеством воды и пара в замкнутом обьеме.
В реальности все будет выглядеть по всей видимости так: если предположить что вода испаряется, а пар уходит, необходимо контролировать расход пара (с учетом его температуры) этот показатель с какой-то точностью можно пересчитать в расход воды (зная ее изначальный обьем можно контролировать остаток).
Следующий вариант и по всей видимости наиболее приемлемый (точный) - измерение веса котла! Далее вопросов по всей видимости существовать не должно... smile.gif кроме конструкторского решения как это сделать и какие устройства позволяющие сделать это 'изящно' применить?!


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bve
сообщение Oct 20 2005, 07:35
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 316
Регистрация: 20-02-05
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765



Цитата(ViDo @ Oct 18 2005, 16:31)
Здравствуйте, господа.
Посоветуйте, пожалуйста, датчики и приборы для измерения воды в котле-парогенераторе. Столкнулись с проблемой - как ни загрубляли чувствительность прибора с кондуктометрическими датчиками, все равно он не срабатывает при большом количестве пара в котле, т.е прибор показывает наличие воды на нижнем уровне, а на самом деле вода уже ниже и датчик срабатывает на пар.
*

Знаю, что нефть в хранилищах меряют, прикрепив к днищу цистерны ультразвуковоу излучатель и посылая зондирующие импульсы вверх через стенку цистерны. По эху определяют уровень.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Miron
сообщение Oct 20 2005, 07:43
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574



Добрый день
уточните задачу
вы хотите сигнатизировать какой то уровень в
баке или иметь непрерывное измерение уровня
емкостной датчик с изолированным
чуствительным элементом вполне с такой задачей
может справиться
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViDo
сообщение Oct 20 2005, 08:51
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 28
Регистрация: 3-02-05
Пользователь №: 2 397



Уточняю задачу.
Нужно управлять подачей воды в котел. Есть три уровня - два рабочих (при их достижении откр. либо закр. клапан) и самый нижний - аварийный при достижении кот. д.б включена сигнализация и отключена система подачи топлива.
Вода из сети, но проходит устроиство химводоочистки для уменьшения накипи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Виктория
сообщение Oct 20 2005, 12:19
Сообщение #11


инженер
****

Группа: Свой
Сообщений: 520
Регистрация: 19-09-05
Из: Самара
Пользователь №: 8 701



Уровни - const? Тогда еще сигнализаторы уровня можно поискать.
Опять же у тех же нефтяников. Кстати, в нефтехимической промышленности используются в дополнении к ультразвуковым - радарные, гидростатические уровнемеры, ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
сэм
сообщение Oct 20 2005, 12:40
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 20-10-05
Пользователь №: 9 869



В герметичную Трубку герконы, сверху поплавок с магнитом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bve
сообщение Oct 20 2005, 14:02
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 316
Регистрация: 20-02-05
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765



Цитата(сэм @ Oct 20 2005, 15:40)
В герметичную Трубку герконы, сверху поплавок с магнитом.
*

Накипь все-таки будет => поплавок будет плохо скользить...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
сэм
сообщение Oct 21 2005, 03:59
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 25
Регистрация: 20-10-05
Пользователь №: 9 869



Поплавок со сковородку, магнит от динамика ,зазоры с палец.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
BVU
сообщение Oct 21 2005, 07:10
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 301
Регистрация: 30-11-04
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264



Цитата(сэм @ Oct 20 2005, 16:40)
В герметичную Трубку герконы, сверху поплавок с магнитом.
*

Не стоит забывать что у предметов в кипящей воде - плавучесть будет резко снижена из-за насыщенности воды выделяемыми пузырьками пара. Как бы Ваш поплавок - того, не потонул в кипящей пучине... smile.gif


--------------------
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!