Датчик для контроля жидкости в стелянном капиляре |
|
|
|
May 9 2009, 05:28
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 4-03-09
Пользователь №: 45 649

|
Подскажите какой датчик можно сделать на следующую штуку. По стеклянной трубке двигается столбик жидкости, нужно определять момент, когда жидкость пересекает заданную метку. Это для того, чтобы измерять время прохождения столбика жидкости от одной метки к другой. Диаметр столбика жидкости 1мм, стенки 1.5мм.
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(15 - 29)
|
May 9 2009, 19:14
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Оптика - первое, что лежит на поверхности. Однако, с такими линейными размерами придется повозиться. И, как уже отметили, без объектива тут вряд ли обойдешься. Второе, более простое, надежное и дешевое - автогенератор с емкостным датчиком. Проницаемость стекла 8-10, проницаемость воды - порядка 80. Должно, по идее, четко срабатывать . Площадь маловата.....опорный кварц придется , наверное, ставить. Потрудиться над датчиком придется все равно, но это решение не зависит от пыли-грязи и посторонних засветок. С трубкой сопрягается по механике легко. В серийном производстве не так капризно при настройке. Размеры - меньше трудно представить.
|
|
|
|
|
May 11 2009, 19:54
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 16-07-06
Пользователь №: 18 847

|
Цитата(Herz @ May 10 2009, 00:35)  Несмотря на большую разницу в диэлектрической проницаемости воды и стекла я бы поостерёгся однозначно определить емкостной способ здесь, как более простой, надёжный и дешёвый. Это смотря в каких условиях. Приходилось проверять похожую конструкцию - слишком чувствительна к внешним воздействиям. Вот если бы толщина стекла была поменьше, а воды - побольше... Доброго дня. Я хочу сказать, что емкостной датчик по сравнению с оптическим будет проще в изготовлении. Наш вопрошающий , похоже, не оптик и ему будет трудно грамотно сделать самому оптический датчик. Из своего опыта могу рекомендовать подобные емкостные датчики в двух вариантах: сбалансирванный мост содержит емкость (электроды нанесенные на сухой каппиляр). Когда заполнялся капиляр - мост разбалансировался, что и отлавливалось. Чувствитеьность очень высокая, термостабильность тоже приличная. На порядок менее чувствительна схема , в которой капиляр является емкостью колебательного контура емкостной трехточки. По частотной модуляции , мы определяли уровень жидкости в капиляре. Частота лежала около 1МГЦ (в нашем варианте). Термостабильность , конечно, ниже предыдущего случая. Можно еще поизголяться с ультраразвуком - так измеряют/отлавливают в жидкости мелкие пузырки и иные неоднородности. Но , похоже , нашему уважаемому коллеге будет трудно реализовать подобный девайс самостоятельно.
|
|
|
|
|
May 12 2009, 04:06
|
deleted
   
Группа: Свой
Сообщений: 555
Регистрация: 28-08-05
Пользователь №: 8 024

|
Мне всегда хочется прикрутить к таким вещам TDR, не знаю, реализуемо ли в данном сл. это технически. Т.е., какие будут количественные х-стики- отклик(отраженный сигнал), временные - существует ли элементная база для таких значений времЕн, в качестве зонда обычно применяется коаксиал и т.п. Но разрешающая способность и независимость от других характеристик среды для существующих образцов очень заманчива (правда и стоят они немало). А может существуют и оптические рефлектометры?- надо рыть. Картинки приведены для наглядности но не рекламы.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
May 13 2009, 16:25
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 4-03-09
Пользователь №: 45 649

|
Цитата(147 @ May 11 2009, 23:54)  Доброго дня. Я хочу сказать, что емкостной датчик по сравнению с оптическим будет проще в изготовлении. Наш вопрошающий , похоже, не оптик и ему будет трудно грамотно сделать самому оптический датчик. Из своего опыта могу рекомендовать подобные емкостные датчики в двух вариантах: сбалансирванный мост содержит емкость (электроды нанесенные на сухой каппиляр). Когда заполнялся капиляр - мост разбалансировался, что и отлавливалось. Чувствитеьность очень высокая, термостабильность тоже приличная. На порядок менее чувствительна схема , в которой капиляр является емкостью колебательного контура емкостной трехточки. По частотной модуляции , мы определяли уровень жидкости в капиляре. Частота лежала около 1МГЦ (в нашем варианте). Термостабильность , конечно, ниже предыдущего случая. Можно еще поизголяться с ультраразвуком - так измеряют/отлавливают в жидкости мелкие пузырки и иные неоднородности. Но , похоже , нашему уважаемому коллеге будет трудно реализовать подобный девайс самостоятельно. В емкостном датчике, для моего случая, при перемещении столбика жидкости, емкость будет меняться, наверное, где-то 0.1 пф/мм? Подойдет ли для этих целей схема http://imlab.narod.ru/Electron/EP_C/EP_C.htm?
|
|
|
|
|
May 13 2009, 17:05
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 16-07-06
Пользователь №: 18 847

|
Цитата(Ramus @ May 13 2009, 20:25)  В емкостном датчике, для моего случая, при перемещении столбика жидкости, емкость будет меняться, наверное, где-то 0.1 пф/мм? Подойдет ли для этих целей схема http://imlab.narod.ru/Electron/EP_C/EP_C.htm? Мы делали интелектуальный датчик уровня жидкости в каппиляре на AD7745 + Atmega8. Далее все "вязали" в сеть на RS-485. Ну это так, для общей информации. Схемы с сайта с интересом смотрели, но не повторяли. В принципе, можно и на "рассыпухе" все сваять!
|
|
|
|
|
May 14 2009, 00:05
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(Ramus @ May 13 2009, 19:25)  В емкостном датчике, для моего случая, при перемещении столбика жидкости, емкость будет меняться, наверное, где-то 0.1 пф/мм? Подойдет ли для этих целей схема http://imlab.narod.ru/Electron/EP_C/EP_C.htm? Ввиду малых линейных размеров данного капилляра, мосты Вина, ОУ и 100кГц не дадут требуемой чувствительности, как мне кажется навскидку. Ищите радиотехническую емкостную трехточку с частотой мегагерц 5-10.
|
|
|
|
|
May 14 2009, 10:24
|

Йа моск ;)
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610

|
Цитата 2 считать раствор - одной из пластин, кольцо на поверхности трубки - цилиндрическим конденсатором.) Вот это, кстати, самое грамотное решение. Только нужно раствор заземлить. А пластину кратчайшим путем подключить ко входу инвертирующего зарядового усилителя, а на вход + операционника, на котором этот усилитель построен, подать сигнал возбуждения (ну скажем, 10-100кГц, в зависимости от желания). Потом разность между выходом зарядового усилителя и напряжением возбуждения будет линейно зависить от входной емкости. Т.е. это напряжение будет равно  , где  - емкость в обратной связи зарядового усилител,  - емкость конденсатора,  - напряжение возбуждения
--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
|
|
|
|
|
May 14 2009, 14:00
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 16-07-06
Пользователь №: 18 847

|
Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 04:05)  Ввиду малых линейных размеров данного капилляра, мосты Вина, ОУ и 100кГц не дадут требуемой чувствительности, как мне кажется навскидку. Ищите радиотехническую емкостную трехточку с частотой мегагерц 5-10. Мостик Уинстона в классическом построениии в радиочастотных измерительных схемах не используют: проблемы с паразитными емкостями и экранировкой. Для этих частот уже лет 50 сушествуют трансформаторные измерительные мосты и 2-Т мосты. Последние будут препочтительны , т.к. их сажают на общую землю. Измерительные схемы с измерительными трансформаторами и 2Т мостами легко позволяют отлавливать 0,1пФ. Правда делать измерительную схему придется на "рассыпухе". Однако, почему Вам не нравятся преообразователи емкость-код от Analog Device. Мы в 90-х делали на рассыпухе или когда нужно что-либо уникальное померять. Сейчас для массовых задач эксплуатируем преобразователи от AD.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|